    שלום גבי

    3 שאלות ברשותך

    1במבנה פנלית שנשאר חשוף ללא חיפוי כלשהו האם יש צורך לאטום את מקום החיבורים של הפלטות בקירות ואם כן האם יש צורך בשיריון של רשת עם החומר איטום או שזה מיותר

    2 גג שיש עליו יריעות ביטומניות ועל זה חומרי איטום אקרילים ישנים אם רוצים לחפות שוב ביריעות האם יש צורך לקלף את כל האקרילי ע"י גרניק או רק מה שרופף באופן ידני

    3 הקולטנים הפשוטים שקונים ב30 שח האם יש ליריעות הדבקות טובה אלהם לפחות ל 6 שנים או שכדי בכל מקרה להשתמש בקולטני "דלמר" וכד`

    אני מאוד מודה לך

    • · קולטנים, יריעות וגגון פנלית

      (גבי)

      שלום אברהם,

      נעלמו מעיני התקשורות בעמוד זה...התנצלותי על העיכוב הרב במענה.

      1. בחיבור בין גג פנלית לקירות מומלץ להתקין פח כיסוי יעודי ("פלשונג"). אם אינך מבצע זאת בצע מריחה של חומר איטום כולל רשת אינטרגלס.

      2. בעקרון אי אפשר להלחים יריעות אלחומר אקרילי גם כאשר מבצעים מעליו פריימר ביטומני. כך שאם החומר לא יורד (שזה בד"כ המצב) עדיף להסיר את כל היריעות או לאטום את הגג בחומר משחתי כולל פריימר יעודי על פי הצורך.

      3. הקולטנים ה"פשוטים" בהחלט טובים. "דלמר" משמש במיוחד לאיטום מרפסות / גגות מרוצפים.

      בברכה,

      גבי