הוספת הודעה חדשה
  • · איטום חדרי רחצה בסיקה טופ

    (שולי)

    שלום רב,

    אני מבצעת שיפוץ נרחב בדירה ורציתי לדעת האם האיטום של רצפות חדרי הרחצה בהם עוברים גם צינורות הביוב צריך להתבצע מתחת לצנרת, ישירות על רצפת הבטון או לאחר ביטון כל הצנרת לבצע שתי שכבות סיקה (נדמה לי שזה מה שהקבלן שלי ביצע)?

    מה הרעיון, אם תהיה נזילה זה ישר יצוץ אצל השכנים...לא?!?

    תודה

    מיכל

    • · איטום לרצפות חדרי אמבטיה

      (גבי)

      שלום שולי,

      מקובל לבצע את האיטום מעל הבטון של הצנרות כפי שאמרת שהקבלן כבר ביצע.

      לשאלתך: אם תהיינה נזילות מהצנרת- השכנים למטה אכן יסבלו. אלא שמטרת האיטום אינה דוקא כנגד נזילות מהצנרת שמתחת לאיטום אלא כנגד מים שמצטברים תמיד בחדרים רטובים מתחת לריצוף (מעל פני האיטום), כאשר דגש מיוחד יש לתת על מניעת מעבר מים אל מתחת לריצוף של החדרים הסמוכים לחדר האמבטיה.

      באשר לחלק ה"פילוסופי" של הענין: אפשר לבצע את האיטום גם מתחת לצנרות, כפי שמצוין במאמר על איטום מקלחות וחדרים רטובים בחומרים צימנטיים. אלא שהעבודה המתוארת בו מצריכה מיומנות ומאמץ מיוחד שאי אפשר לצפות שהקבלן יבצע. פתרון אחר אפשרי הוא איטום כפול, שמתואר אגב בתקן, אך אינו כ"כ ישים / מיושם: בשיטה זו מבצעים ראשית איטום צימנטי על תשתית הבטון ולאחר סיום התקנת הצנרות והבטונים שמעל הצינורות מבצעים את האיטום העליון, עם חומרים ביטומנים (שעדיפים על פני החומרים הצימנטיים, שזה כבר נושא חדש לדיון..).

      ראי מפרט בסיסי על איטום מקלחות, חדרים רטובים, חדרי רחצה- בחומרים ביטומניים.

      בהצלחה,

      גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.