· איטום מרפסת מרוצפת, לא מסתדרים לי הגבהים
(רונית אדריכלית)ביקשתי מהמהנדסת בטון בחוץ מונמך ב 10 ס"מ מהבטון בפנים ולמרות זאת לא נכנסות לי בגובה זה כל השכבות כולל קלקר 3 ס"מ לבידוד תרמי.האם זה הגיוני?המרזב במרחק 4 מ` והלכתי על שיפוע ש 1.5%אוודה למי שיכול לעזור.
08.08.2007 12:43חלון חדשהוספת תגובה· תכנון שיפועים , מרפסת.
(גבי)שלום רונית,
הפרש של 10 סנטימטר הוא גבולי אך סביר.
החישוב:
שיפועי של 1.5 אחוז נותן 1.5 סנטימטר כל מטר, כך שבסך הכל = 6 סנטימטר גובה.
עובי הקלקר 3 ס"מ.
עובישכבת הבטוןעל הקלקר= 5 ס"מ.
עובי הטיט והריצוף (קרמיקה ?) = 3 ס"מ.
סה"כ: 17 סנטימטר גובה.
על כך יש להוסיף את הפרש הגבהים ( 3 סנטימטר בין המפלסים) = 20 סנטימטר.
אם המפלס הפנימי של הריצוף יהיה גבוה מ 10 ס"מ הרי שלאאמורה להיות בעיה.
בהצלחה,
גבי
08.08.2007 17:24חלון חדשהוספת תגובה· תודה רבה
(רונית אדריכלית)08.08.2007 23:21חלון חדשהוספת תגובה