הוספת הודעה חדשה
  • · שלולית משמעותית

    (מאירי)

    שלום רב לצוות המקצוענים.

    על אחד מגגות ביתי שלוליתמשמעותית בגודל 2.5 על 2.5 מטר כך שהיא נושקת לפינת הגג שבו בנוי, בתוך הקיר, מרזב. עומקה המרבי של השלולית הוא כ- 4 ס"מ ונמצא ממש לפני הכניסה למרזב.

    הגג אטום עם יריעות ביטומניות היטב ואינו נוזל. על היריעות צבע אטימה אקרילי שנראה כי הוכן טוב, בכמה שכבות לפני כ- 8 שנים. שטח השלולית עצמו חסר את הציפוי הזה והוא מוגדר היטב כתוצאה מכך. היריעות שם חשופות כמעט לחלוטין.

    אני בדילמה גדולה ולדעתי האפשרויות הן כדלקמן:

    1. ביצוע בטקל / מדה על כל שטח השלולית ואיטומו לאחר מכן.

    זו כנראה האופציה המקובלת אך אני בחשש שמא תהיה נזילה יום אחד ואז אצטרך להסיר כמויות של בטון מהגג על מנת לטפל.

    2. ביצוע פציעה אגרסיבית של הכניסה למרזב ע"י חריץ שמגיע עד לתחתית השלולית ולתוך המרזב הפינתי או שבירה כזו או אחרת לתוך המרזב ואז לאטום את הפציעה הזו.

    אופציה קשה נפשית לאור העבודה היפה שנעשתה שם עם היריעות כולל חיפוי צורתיסביבו המשתלב עם הפינה והסכנה באי איטום לאחר הפציעה.

    3. אופציה מעניינת ושונה מעט:

    מילוי נפח השלולית באחד מהחומרים הבאים:

    Hyperdesmo PB-mono ,Polybitumen 1-K, Hyperdesmo PB-2K

    זה עלול להיות יקר יחסית. אבל לדעתי שימוש באחד מאלו יקנה לי יתרון בהצמדה לביטומן כי בכל אחד מהם רכיב ביטומני ובכך להגביר את פעולת האטימה ושדרוג היריעות והתפרים אם נפגעו. להגן עליו באמת. בעת נזילה תוכל להתקיים הסרה סבירה שלו אם השכבה הראשונה נכשלה. ובנוסף אוכל גם לבצע זאת בעצמי ובקפדנות (למרות שכרוך בפריימרים ובמספר שכבות, ייתכן לא מבוטל. יש לי סבלנות).

    אשמח לשמוע דעתכם על הבעיה.

    תודה ובברכה,

    מאירי

    • · תיקון מידת עומק השלולית

      (מאירי)

      עומק השלולית המדויק במדידה הוא 2 ס"מ בלבד בנקודה הנמוכה ביותר.

      תמונה:

      מקרוב:

      • · תיקון שלולית גדולה על גג ליד מרזב

        (גבי)

        שלום מאירי,

        1. מילוי השקע עם בטון מעל היריעות ואיטום מחדש לאחר מכן- היא אכן הפעולה המקובלת, אם כי לא המומלצת ביותר. הסיבה לכך נעוחה בעובדה שהבטון צפוי להסדק במוקדם או במאוחר כתוצאה מגמישותה של היריעה שמתחתיו.

        יותר טוב יהיה כמובן להרים את היריעות מהאזור ולצקת את הבטון על גבי תשתית הגג. לאחר הסיום- לאטום שוב ביריעות.

        בשני המקרים יוצקים את הבטון מעל גבי שכבת יסוד צימנטית כפי שמתואר במאמר על עבודה נכונה עם חומרי מליטה.

        2. החומרים שהזכרת אינם מתאימים למילוי שקעים בסדר גודל שכזה.

        3. אפשר לפעמים לחתוך מעין תעלת ניקוז שתוביל אל קצה הצינור. אך בשום אופן אין לפגוע בצינור עצמו. את התיקון של האיטום אפשר לבצע גם עם חומרים ביטומניים משחתיים, כמו אלו שהזכרת.

        בברכה,

        גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן