· נזילת מי גשמים מחניון עליון חשוף לחניון המקורה שמתחתיו דרך תפר חיבור הבניין
(אלי קידר)שלום רב. במהלך חורף זה , בעת ירידת גשר ומספר ימים לאחר הגשם, חדרו מים לחניון התחתון ממשטח החניה של החניון העליון הפתוח דרך התפר של יציקת שני חלקי הבניין בו אנו גרים. הבניין אוכלס בשנת 2004 וזו השנה הראשונה בה קיימת נזילת מים כזו. הנזילה נמשכת מספר ימים עד שהיא מפסיקה. הניתן לקבל התייחסות לאפשרויות התיקון ? בברכה
אלי קידר
04.02.2015 23:00חלון חדשהוספת תגובה· איטום תפר התפשטות מעל חניון רכבים
(גבי)שלום אלי,
התנצלותי על העיכוב הרב במענה..
אם התפר קיים בין קיר הבנין לתקרת החניון אפשר לחשוף אותו ולאטום אותו היטב. לצורך העבודות יהיה צורך לחשוף את התפר ממש בעומק התשתית. דהיינו - אי אפשר להסתפק באיטום חלקו הויזואלי (העליון) של התפר מכיוון שהמים יכולים להגיע אליו גם ממקומות מרוחקים יותר, מתחת לשכבת האספלט / הבטון.
בעקרון מומלץ לבצע עבודות מסוג זה באופן יסודי, לפעמים באמצעות התקנה של תפר התפשטות מכני אשר שותלים אותו בין שתי היציקות. יש לבחון בשטח במה מדובר ולבדוק אלטרנטיבות נוספות.
בברכה,
גבי
08.02.2015 09:28חלון חדשהוספת תגובה