  • · רטיבות ברצפה במקלחון, שינוי צבע ברובה ותפרחת לבנה

    (משה)

    שלום,

    הננו גרים בבית חדש מחודש ספטמבר 2014.

    בבית מקלחת הורים עם מקלחון מרוצף ושיפועים ומקלחת ילדים עם אמבטיה, גובה תקרה 3 מטר, גובה טוש 2.1 מטר.

    מקלחון הורים בנוי מפתח של 140 ס"מ - 50 ס"מ קיר 10 ס"מ בגובה 90 ס"מ ופתח של 90 ס"מ מקלחון זכוכית.

    בשתי המקחלות בוצע איטום במפרט הבא: רולקות, ביטון צנרות, פריימר, שלוש שכבות מסטיגום בהתזה, סיקה טופ על קירות בגובה 2.6 מטר (ביקשתי ביעבור בחצי מטר את הטוש). רובה אקרילית אפורה של חברתporcelanosa butech.

    לא בוצע ניקוז כפול.

    במקלחת הורים הרובה בתוך המקלחון בלבד נשארת "רטובה" במקומות מסויימים ולא מתייבשת, מופיעה תפרחת לבנה על מספר פוגות וכן על פוגות מעבר למקלחון.

    בנוסף על קיר המקלחון המפריד בין המקלחון לחלל בחלק התחתון ישנו כתם בצבע חום-כתום על הפוגה משני צידי הקיר. זה נראה כמו צבע בהיר של חומר האיטום.

    קבלן השלד שלי ראה את הבעיה ואמר כי לפי הנראה ישנה רטיבות כלואה מתחת לריצוף. לא נראה שהרטיבות עוברת לחדרים סמוכים.

    מהי הסיבה לרטיבות מתחת לריצוף? מה עושים כדי למנוע זאת? מהם הפתרונות לתיקון הבעיה? האם אני צריך לחשוש מהמצב? פעם בשבוע אני צריך לעבור עם סמרטוט כדי להסיר את התפרחת.

    האם זהו המצב בכל מקלחון מסוג זה?

    מצד שני במקלחת עם האמבטיה הריצוף והרובה עדיין במצב חדש ללא שום כתמים.

    אוסיף תמונה בהמשך היום

    אודה על עזרתכם

    שבוע טוב

    • · שינויי גוון ברובה ברצפת חדר רחצה / מקלחון

      (גבי)

      שלום משה,

      המצב שתארת אכן מצביע על רטיבות שכלואה מתחת לריצוף. יש לעבור ולבדוק מהיכן הרטיבות יכולה להכנס אל מתחת לאריחים. למשל דרך פוגות שאינן אטומות היטב, במיוחד בחיבורי רצפה וקיר, סביב נקודת הניקוז ברצפה, סביב בזים בקירות- וכיוצ"ב.

      אם האיטום בוצע כראוי כפי שתארת- אין סיבה לחשוש מכך שישנה לחות או רטיבות מתחת לריצוף.

      בברכה,

      גבי

      • · תמונות ומספר שאלות נוספות

        (משה)

        גבי שוב שלום,

        מצרף תמונות של המקלחון (אתה יכול לראות את הרובה שנשארת רטובה תמיד), הכתם בצבע חום על הרובה הותפרחת ברובה (לאחר ניקוי).

        בנוסף מצרף שתי תמונות של האינטרפוץ ונקודת מים.

        שמתי לב שבנקודת מים יש רווח בין הנקודה לקיר, לא ניתן להבריג יותר, שאלתי את האינסטלטור והוא אמר שהמאריך שהוא שם הוא באורך כזה שנשאר רווח בין הנקודה לקיר.

        לגבי האינטרפוץ, הוא חיבר אותו עם הגומיות האפורות המצורפות.

        שאלותיי הן:

        1. האם כניסת המים מתחת לריצוף יכולה להיות ממקומות אלו?

        2. האם כדאי ורצוי לאטום את הרווח בין נקודת המים והקיר? באיזה חומר? או שמא כדאי להחליף מאריך לאחד שהיה בדיוק באורך הנכון?

        3. לגבי האינטרפוץ, כמו נקודת המים לא בוצעה אטימה לפני הנחתו עם הגומיות, האם הגומיות אמורות להיות אוטם? האם כדאי לבצע אטימה נוספת?

        חשבתי על סופר 7 או על סיקה פלקס.

        בדקתי את הרובה בכל החיבורים והכל נראה תקין, אין פוגות לא מלאות כך שלאחר סריקה אלו היו הנקודות היחידות.

        מקום נוסף שיכול להיות הוא ניקוז המים (ביוב), כיצד ניתן לבדוק שהוא אטום לחלוטין.

        לפני ריצוף עשיתי הצפה של מערכת הביוב ולא היו נזילות.

        תודה ושבת שלום.

        • · איטומים במקלחון

          (גבי)

          שלום משה,

          איטום טוב ניתן לבצע בקירות לפני הרכבת הכיסוי של הברז / האינטרפוץ, כך שגם אם יחדרו מים בין הכיסוי לקיר הם עדיין לא יוכלו לחדור אל מאחורי הקרמיקה.

          במצב הקיים תוכל לאטום עם סיקפלקס או סופר 7 כפי שציינת. אם תשתמש במעט חומר התיקון יראה אסטתי למדי.

          בברכה,

          גבי

          • · המשך שאלות

            (משה)

            תודה על התשובות.

            אני יסיר את הכיסוי של האינטרפוץ ואת נקודת המים ויימרח סופר 7 / סיקה פלקס במקומות בהן רואים את חומר האיטום (סיקה טופ) היכן שהקרמיקה חתוכה.

            שאלה נוספת ולא פחות חשובה: כיצד אוכל לבצע בדיקה שאין לי נזילה ממערכת הביוב של ניקוז המקלחון והכיור?

            האם יש דרך לבדוק את הגומיות של הנקודות ביקורת? (הצינורות מחוברים בין הנקודות ביחידה אחת).

            יש לי את המפרט הבא:

            --- o --- o --- o ------------

            נקודה 1: ביקורת ניקוז מקלחון

            נקודה 2: ביקורת ניקוז כיור

            נקודה 3: ביקורת מחסום ריח

            יציאה סופית אסלה לתוך שוחה.

            תודה ושבוע טוב

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן