· בידוד תרמי ממד
(שרקן)היי גבי.
השאלה לגבי בידוד תרמי של ממ"ד (איזור ד`).
טיח תרמי נותן התנגדות של 0.625 לעומת קלקר שנותן 1.28 (עבור עובי 5 ס"מ)
ולכן הרציונל אומר להשתמש בקלקר, עכשיו לשאלות:
1. איך מונעים חדירת מים מעל הקלקר (בהנחה שהקלקר לא יהיה עד גובה הגג) - הכוונה למים שינסו לעבור בין הקלקר לבטון מלמעלה (הממד כבר בנוי)
2. האם כדאי להמשיך את הקלקר עד הגג? (יותר יקר אני מניח, אבל אולי יחסוך סדקים/רטיבויות בעתיד)?
3. מבחינת מחיר האם ההפרש משמעותי (הקלקר זול מטיח תרמי אך הדבקים יקרים, מצד שני לא מדובר בשטח גדול)
4. מה העובי הסופי שיתקבל לאחר שימוש בקלקר 5 ס"מ ? (אולי עדיף לקחת רנדופן 3ס"מ).
4. תודה!
01.11.2014 09:12חלון חדשהוספת תגובה· בידוד תרמי ואיטום קירות ממד
(גבי)שלום שרקן,
לוחות הבידוד צריכים לכסות את כל השטח עד למעלה ולא חלק ממנו. אפשר גם לאטום את הבטון עם חומר צימנטי משחתי לפני שמדביקים מעליו את הקלקר, אם כי לא מקובל לבצע זאת בכל המקרים.
במקום קלקר כדאי להשתמש בלוחות מסוג "פוליפאן" (לשעבר "רונדופן").לוח בעובי 3 ס"מ יתן מענה מקביל לזה של קלקר בעובי 5 ס"מ.
הפרשי המחירים אינם כה משמעותיים והשטח קטן יחסית. ומכיוון שמדובר על אזור אקלים ד` כדאי להקפיד עלאיכות הבידוד ולא לחסוך.
בהצלחה בבניה,
גבי
02.11.2014 19:25חלון חדשהוספת תגובה· מפרט טכני
(שרקן)גבי - תודה על התשובה!
לגבי מפרט טכני - האם תוכל לתת/להפנות.
האם המפרט להדבקת רנדופן זהה לקלקר (מבחינת חומרים וכו`).
האם יש לך טיפ או נקודה שחשוב לשים אליה לב ביישום ע"מ למנוע סדקים ?
תודה!
03.11.2014 22:35חלון חדשהוספת תגובה· סדקים מעל קלקר
(גבי)שלום שרקן,
דבק קלקר יתאים גם ל"פוליפאן". רשת טיח, או רשת בתוך שכבת ההרבצה שמעל הקלקר / הפוליפאן - תעזור למנוע סדקים. למפרט טכני מלא מומלץ לפנות ליצרנים הרלוונטים.
בהצלחה,
גבי
06.11.2014 00:43חלון חדשהוספת תגובה