תיקון שלולית בגג בסמוך למרזב  (גבי)

שלום יאש,

ראשית יש לבדוק אם הפתרון הנכון הוא אכן למלא את השלולית או שאפשר במקום זאת להנמיך את מיקומו של הקולטן. 

אם אין מנוס ממילוי השלולית אפשר לעשות זאת בשני אופנים:

1.  הדרך המקצועית- להסיר את שכבת האיטום של היריעות ולמלא את השקע בבטון. לאחר מכן להשלים את התיקון עם יריעה ביטומנית חדשה.

2.  דרך פחות רצויה: לבטן את האזור ישירות מעל חומר האיטום הלבן. מבצעים שכבת יסוד צימנטית (מלט נקי מהול במים ודבק לטקס SBR בשעור 50 אחוזים). כאשר החומר טרי מיישמים מעליו את חומר המילוי (מלט וחול ביחס 2.5 ל 1 ודבק לטקס בשעור 20 - 30 אחוזים).

לאחר מכן יש לתת לחומר להתייבש ולבצע אשפרה (הרטבה) ורצוי גם לכסות את התערובת על מנת להגן עליה מפני יבוש מהר מדי שיגרום לסדיקה.

לאחר הייבוש חובה לאטום את כל האזור עם חומר איטום זהה (או דומה) לחומר שקיים כעת על הגג. גם כאן יהיה צורך לבצע שכבת יסוד ולאחריה 2 שכבות איטום.

אין אפשרות להסתפק רק בתיקון צימנטי ולוותר על האיטום שמעליו. מילוי שכזה לא יחזיק מעמד.

בברכה,
גבי

 
 20/10/2014 14:40:29 הוסף תגובה 

פתח הודעה בחלון חדש מניעת שלוליות בגג שאטום היטב עם יריעות וחומר לבן  (יאש)

  פתח הודעה בחלון חדש תיקון שלולית בגג בסמוך למרזב  (גבי)       << את/ה כאן



 