האם בבניה באיטונג אכן מיותר לשים פוליאוריתן?  (מאיר)

שלום,


תודה מראש על העזרה. הפורום שלכם חשוב - תודה רבה.

אנחנו מבקשים עצה: 

בבניית בית פרטי, בחוזה עם הקבלן סוכם שהוא ישים פוליאוריתן מוקצף. הפרט הזה סוכם לפני שהיו בידינו תכניות קונסטרוקציה.

המפקח והמהנדס אמרו לנו שאין צורך בפוליאוריתן, זה מיותר, וחבל על המקום שזה יתפוס (2 ס"מ בקירות האבן בהם הפולי` יוקצף מבחוץ, ו-10 ס"מ בקירות הטיח בהם הפולי` יוקצף מבפנים ולכן יש צורך להוסיף קיר איזולציה 7 ס"מ. 

האם הם צודקים? האם באמת הפולי` מיותר? אנחנו לא משלמים עליו עוד כסף, אלא רק משלמים במקום, ואולי בפחות נקודות זכות אצל הקבלן בהמשך הבניה, אם הוא חשב שלא ישים פולי`. 

כמה פרטים על הבניה:

ישנן שתי קומות (הקומה השניה בנויה על חצי משטח הקומה התחתונה).
הבית נבנה עם בלוקי איטונג 25 ס"מ, עמודי הבטון מחופים מבחוץ בבלוק איטונג 5 ס"מ, ורוב הבית יחופה באבן. התקרה בטון.

במקצת הקירות בבית - הסלון והפטיו (פטיו שמוקף בשלוש קירות עם צד אחד פתוח) לא תהיה אבן אלא טיח, וכך הקיר בנוי מאיטונג 25 בלבד ובעמודים מעמודי בטון (20 ס"מ) ואיטונג 5 ס"מ.

תודה רבה,
מאיר
 27/01/2014 22:43:26 הוסף תגובה 