· דבק אפוקסי לברזלי זיו בתקרה
(יעקב)שלום גבי
לאחר חיבור בריתוך של ברזל זיון בתקרה (מבנה ישן) חלק מהבטון שסבב את הברזלים התפרק מהחום ובסיתות שבוצע קודם לכן.
על איזה דבק אפוקסי ומילוי היית ממליץ ברווחים שבין מוטות הברזללבטון. המרחק הינו 1-2 ס"מ אט או פחות מס"מ. לאורך כ - 10 ס"מ מכל צד.
האם כדאי לאחר מכן ליישם על הברזלסיקה מונוטופ 610.
תודה רבה
23.01.2014 16:20חלון חדשהוספת תגובה· שיקום בטון בתקרה
(גבי)שלום יעקב,
אין צורך להשתמש בחומר אפוקסי. יש לסתת עוד בעומק הבטון כפי שתואר ע"י חגי ואח"כ למלא בחומר לשיקום בטון כגון "סיקה רפ" (או שוה-ערך). אפשר ורצוי גם לצפות את הברזל בחומר מונע חלודה מסוג סיקה מונוטופ 610.
בהצלחה,
גבי
25.01.2014 23:52חלון חדשהוספת תגובה· שיקום בטון מזויין
(חגי שושני)יעקבראשית, ולמרות שעבורך זה מאוחר מדי, לא מומלץ לרתך ברזל זיון חדש לברזל ישן.הסיבה כפולה:הרכב הפלדה השתנה עם השנים ויכולה ליהיות השפעה שלילית גלוונית בין הפלדותוגם - ריתוך ללא הרפיית מאמצים יוצר אזורי תורפה בגבולותיו ועלול לנתק את הברזל הישן בעוד זמן לא רב.הדרך המומלצת לתוספת ברזל היא לחצוב לפחות חצי מטר נוסף לכל כיוון ולעגן את הברזל החדש בבטון שיקום שעוביו לפחות 5 ס"מ (כ-2 ס"מ כיסוי, כ-1 ס"מ עובי הברזל, כ- 2 ס"מ עומק נוסף).שנית - יש לחצוב לפחות 2 ס"מ מעבר לעומק הברזל, על מנת שבטון השיקום יעגן את הברזלים.תמיד כדאי לשקול למרוח אינהיביטור מסוג 2020-MCI על האזורים הסמוכים לתיקון על מנת לדחות את התיקון הבא בשנים רבותhttp://www.glimmer.co.il/file_library/MCI-2020.pdfבהצלחה
23.01.2014 22:00חלון חדשהוספת תגובה