· נזילה בתקרה מהגג במיקום של העברת צנרת של מזגן
(דני)שלום,
אני גר בבית פרטי.
בזמנו שהתקינו לי את המזגן , מיקמו את המנוע של המזגן על הגג ואת הצינורות של המזגן מרכזי של הקומה השנייה העבירה דרך הגג.
לאחר הגשמים של השבוע האחרון - יש לי רטיבות בתקרה של הקומה השניה , אחרי שעליתי אתמול לגג , זיהיתי שהרטיבות היא מתחת למקום שהונכס צינור דרך הגג.
ממה שאני רואה המקום של הכנסת צינור מכוסה בזפת , האם ניתן באמצעות חומר איטום לאטום את המקום ואיך לעשות זאת נכון?
תודה רבה
22.12.2013 13:57חלון חדשהוספת תגובה· איטום גג- כניסת צנרת מזגן
(גבי)שלוםדני,
נזילות מסוג זה הנן שכיחות מאוד ומתרחשות עקב התקנה לקויה של כניסות הצנרת אל הגג. אם תצרף תמונה של אזור הצנרת נוכל לסייע טוב יותר ולהמליץ על הפתרון הנכון.
הבעיה הנפוצה ביותר היא בד"כ כזו:
קבוצת הצנרות מכוסה תמיד בעטיפה ספוגית לבידוד תרמי ומעליה ישנו סרט בידוד לבן. מי הגשמיםפשוט זוחלים על הצינורות מתחת לשכבת הבידוד הספוגית (שסופגת את המים) ומגיעים בקלות פנימה.
הפתרון: הסרת שכבת הבידוד ליד אזור הכניסה של הצנרת לגג. לאחר מכן אוטמים היטב בין כל הצינורות והכבלים ובינם לבין הגג, עם מסטיק פוליאוריטני כגון "סיקפלקס" או מסטיק כגון "סופר 7". ראה תמונה של ליקוי שכיח מסוג זה.
ישנה גם אפשרות שלא קיימת הגבהה מבטון סביב הצנרות ו/אואפשרות מסובכת יותר כאשר המים חודרים אל מתחת לשכבת האיטום ממקום רחוק יותר וזוחלים מתחת ליריעות עד שהם מגיעים לאותו קדח שדרכו עוברת הצנרת. במקרים (חריגים) אלו אין מנוס מאיטום כל שטח הגג... אך דיה לצרה בשעתה.. אם תצרף יותר נתונים או תמונות נוכל לסייע טוב יותר.
בברכה,
גבי
22.12.2013 22:04חלון חדשהוספת תגובה