· נזילה מגג פנל מבודד
(שחר)גבי שלום,
יש לי גג פנלית מבודדת אשר בגשם גדול חודרים ממנו מים. הגג בנוי בין ארבע קירות(כמו אמבטיה). הגג נאטם ע"י מירסיל 250. שטח הגג 10 מ"ר. הניקוז הינו פישר פלסטיק 1 צול.
יש בגג בעיית שיפוע וישנה שלולית באיזור במרזב, שלולית קטנה. כמו כן זוהה כשל בחלקו העליון של המרזב (כשל באיטום בינו לבין הקיר)
הצעה שקיבלתי היא לבצע מדה לתיקון השיפוע, החלפת המרז לגדול יותר- 3צול), ואז לאטום עם היפרדסמו.
לשאלות -
האם קוטר המרזב מתאים?
האם אכן ניתן/רצוי לעשות מדה לשינוי השיפוע?
האם ניתן לאטום מעליו עם היפרדסמו?
18.12.2013 11:33חלון חדשהוספת תגובה· איטום חדש לגג מפאנל מבודד
(גבי)שלום שחר,
במצב הגג שתארת כמעט כל פתרון שתבצע מעליויחשב כאלתור..
לא ניתן במצב שכזה להמליץ על פתרון "מקצועי" מכיוון שהפתרון המקצועי היחידי יהיה לפרק את הגג, לתקן את השיפועים ואת החיבורים בינו לקירות ולהתקין תעלת ניקוז עם קולטן וצינור מרזב בקוטר רחב יותר (4 צול עדיף על 3).
הערות / תשובות נוספות:
א. מדה-בטון אינה מיועדת ליישום מעל גג פח, מה גם שיתכן מצב שהיא תיצור משקל יתר ותסכן את יציבותו.
ב. "היפרדסמו" הנו חומר אטימה פוליאוריטני שוה-ערך לאותו "מריסיל 250" שקיים בגג. יתכן שבעבודה יסודית אפשר יהיה ליצור ממברנה רציפה וחזקהמעל כל השטח, אך לא אוכל להבטיח זאת ויש לבדוק בשטח במה מדובר. מומלץ להשתמש ברצועות אינטרגלס או בד גאוטכסטיל בין השכבות, במעברים מעל כל החיבורים בין הלוחות ובין הלוחות לקירות.
ג. הגדלת קוטר הניקוז היא כמובן רצויה / הכרחית.
ד. יתכן שאפשר יהיה לאטום מעל כל השטח עם יריעת PVC. יש להביא לשטח קבלן PVC שיבדוק זאת.
כאמור- הדבר הטוב ביותר שתוכל לבצע יהיה לפרק ולהתקין מחדש את הגג..
בהצלחה,
גבי
18.12.2013 21:36חלון חדשהוספת תגובה· חדירת מי גשמים מגג פאנל מבודד
(דורית)א.ג.נ. שלום רב,
סגרתי מרפסת סלון עם גג פאנל מבודד של חברת עילית אלומיניום , ארבע שנים היה לי שקט ובשנתיים האחרונות חדירת מי גשמים גם מאזור המרזב וגם בין החיבורים.
באו אלי כל מיני בעלי מקצוע שלא ממש מבינים בפאנל מבודד.
האם יש לכם רעיון איך ניתן לפתור את בעיית חדירת מי הגשמים?
18.02.2018 13:50חלון חדשהוספת תגובה