  • · נזילה בתקרה מעל פתח עליון של מרזב פנימי

    (ירון)

    יש לנו בית בן שנתיים עם גג בטון ויריעות ביטומן, ו2 מרזבים פנימיים, באחד אין נזילה בשני ישמצורפת תמונה להשוואה. המים חודרים לתקרה ממש מתחת למרזב, בדקנו היטב. כמו כן לא רואים בעיה עם היריעות מסביב.

    ניסינו בעבר לאטום קצת בתוך הפתח העליון של המרזב עם סיקה-פלקס אבל עזר לזמן מוגבל מאוד. איך ניתן לטפל בבעיה בצורה נכונה ומהירה?

    • · תמונה

      (ירון)

      בכל מקרה התמונה כאן, משום מה לא עולה.

      http://picpaste.com/roof-problem-ZbTgwyHh.jpg

      • · תיקון נזילות מים בתקרה מתחת למרזב

        (גבי)

        שלום ירון,

        הבעיה שהנך מנסה לפתור הינה מאוד שכיחה, אך המקור לבעיה יכול להיות מרוחק מהאזור שאותו אתה מנסה לתקן...

        הסבר: כאשר מים חודרים (ממקום מרוחק כלשהו) אל מתחת ליריעות הביטומניות, הם זוחלים עם השיפוע של הגג ומגיעים עד לנקודת הניקוז שהיא כמובן הנקודה הנמוכה ביותר. משם יכולים המים לחדור לתקרה דרך הקדח של צינור המרזב. במקרים שכאלו כל תיקון שתבצע מלמעלה, בין היריעות למרזב, לא יועיל כלל. כך שאין טעם לגשת לתיקון הבעיה כל עוד אין בטוחים שהיא אכן המקור לחדירת הרטיבות.

        את הבדיקה ניתן לבצע באמצעות הצפת צינור המרזב במים. מחדירים לתוכו בלון מתנפח ואח"כ ממלאים אותו במים בחלק המבוקש (העליון). אם ישנה נזילה בתקרה- הבעיה כמובן במרזב ולא באיטום של הגג.

        כאשר מתגלה ליקויבתוך צינור המרזבאפשר להביא למקום ציוד מקצועי אשר מצלם ואוטם את הליקויים מבפנים המרזב. מחדירים לצינור טלאי אפוקסי ומנפחים ומצמידים אותו לדפנות הפנימיות של הצינור. לאחר הייבושמתקבל תיקון מקצועי וחזק ביותר.

        מומלץ תחילה לבצע את הבדיקה האמורה ואפשר אח"כ גם בנפרד לבצע בדיקת הצפה לשכבת האיטום של הגג. (ראה מאמר על בדיקת עבודות איטום- בדיקות הצפה).

        בברכה,

        גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן