· איטום חיובי לממד חפור
(אברהם)שלום למומחים,אני בשלב ביצוע האיטום לממ"ד חפור ומתלבט לגבי אופן הביצוע הרצוי.ההצעה שקבלתי כוללת ביצוע ביריעות ביטומניות 5 מ"מ על פני קירות בטון הממוקמים מחוץ ליציקה של קירות הממ"ד ומתחת לרצפת הממ"ד. באופן כזה לכודה היריעה בין קיר הממ"ד לקיר החיצוני.האם זו הדרך האופטימלית לאטימה והאם כדאי למרוח על היריעה חומר איטום נוסף?בתודה מראש, אבי
23.10.2013 08:21חלון חדשהוספת תגובה· איטום למקלט חפור
(גבי)שלום אברהם,
עקרונית, המפרט שקיבלת הוא הנכון: מתחת לרצפה מלחימים יריעות ביטומניותאשר לאחר מכן מטפסות על הקיר החיצוני שהזכרתואשר נבנה במיוחד למטרה זו (מבלוקים או מבטון). אחרי כן יוצקים אתקיר המקלטכשהיריעה ממוקמת כבר בדופן הפנימית של תבנית היציקה. בצורה זו מתקבלת שכבת איטום חיצונית ורציפה שעוטפת את כל חלקי המקלט התת קרקעי.
לא מקובל למרוח חומר אטימה נוסף מעל היריעות, לפני יציקת הקיר.
שים לב שבעבודות מסוג זה הסיכוי לכשל רב יותר מאשר בעבודות איטום מקלטים בשיטה הקונבציאונלית בהקיימת גישה לצד החיצוני של המבנה. יש להקפיד על הלחמות טובות בין היריעות ועך כך שלא יווצרו חללים מאחורי היריעה אשר עלולים לגרום לקרעים כאשר תערובת היציקה תמלא את התבנית ותפעיל עליה לחץ.
איטומים מסוג זה נחשבים לבעיתייםבבצוע ובכלל מומלץ לשקול בנוסף להן את השימוש בתוספי אטימה בתוך תערובת היציקה. ראהזייפקס אדמיקס.
בהצלחה,
גבי
23.10.2013 11:00חלון חדשהוספת תגובה· מקלט חפור
(אברהם)תודה גבי על התשובה המפורטת והמהירה.ברכות, אברהם
23.10.2013 20:09חלון חדשהוספת תגובה