הוספת הודעה חדשה
  • · איטום מרפסת מרוצפת

    (גבריאל)

    שלוםרב, קראתי את ההנחיות שלכם לאיטום מרפסת מרוצפת. מומחה האיטום שעבד אצלי לא יצר שיפוע של שכבת האיטום, השתמש בשכבה אחת של יריעות ביטומניות, ובמשטח שיצר יש שקעים גדולים בהם המים מצטברים ולא מתנקזים. האם יש תקן לאיטום של מרפסת מרוצפת אשר מחייב את הקבלן המכריז על עצמו כמומחה בתחום?

    • · שיפועים והכנות לאיטום מרפסת

      (גבי)

      שלום גבריאל,

      תקן ישראלי 1752 (חלק 1) מחייב יציקת שיפועים שתבטיח את ניקוז המים מכל נקודה בגג.בגגות מרוציפם ובמרפסות התקן מחייב שיפוע מינימלי של 1.0 אחוז ואינו מאפשר את קיומן של שלוליות עמוקות יותר מ 1.0 ס"מ, כאשר שטחן הכולל של השלוליות מוגבל לכ10אחוזים משטח הגג.

      יחד עם זאת עליך לקחת בחשבון את הדברים שסוכמו בינך לבין קבלן האיטום לפני תחילת העבודות. הגיוני לדרוש את כל דרישות התקן בבתים חדשים (בשלב הבניה) אך אם מדובר על גג שהנך מחדש לו את שכבות האיטום, היה עליך לסכם מראש עם הקבלן את ביצועם של השיפועים. ואם סיכמת עם הקבלן על ביצוע שיפועים, תוכל לדרוש ממנו שיבצע אותם בהתאם לדרישות התקן.

      בברכה,

      גבי