· איטום כשלי איטום בין צנרת גיבריט לבטון
(אבי)שלום,
יש לי בגג שטוח מספר כשלי איטום בכניסות צינורות מיזוג שברצוני לטפל בהם לבד.
1. בכל הנקודות מדובר על צינור מסוג גיבריט.
2. בכל נקודה, יש צינור גיבריט שחודר מתוך הבית דרך התקרה ועולה לגובה של כ 40 ס"מ מעל מפלס הגג וכל צינורות המיזוג עוברים בתוכו. על הצינור מולבש מקל סבא ובפנים פוליאוריטן מוקצף.
3. מסביב לגיבריט יש יציקת בטון בגובה 10 ס"מ מעל מפלס הגג ובקוטר של 30 ס"מ, מסביב לבטון יש יריעות ביטומניות אך הן לא "עולות" על יציקת הבטון. על הבטון יש חומר משחתי ביטומני בצבע שחור (איני יודע איזה).
נראה שבין הבטון לצינור אין איטום מיוחד חוץ מהחומר המצוין לעיל.
מהי הדרך הטובה ביותר לאטום את האזור בין הצינור לבטון?
מהי הדרך הטובה ביותר לאטום את האזור בין הבטון ליריעות?
תודה
אבי
11.09.2013 16:18חלון חדשהוספת תגובה· איטום בין מעבר צנרת ליציקת בטון
(גבי)שלום אבי,
בין יציקת הבטון לצינור מומלץ לאטום עם חומר איטום ביטומני סמיך כדוגמת PipeSealing, "טיקסופלט" (מיקו פרו), "היפרדסמו PB"- ואחרים.
החומר הביטומני הסמיך הוא האידיאלי למקרים אלו אך ניתן גם להשתמש בחומרים ביטומניים משחתיים דלילים יותר ולבצע בהם מספר שכבות.לדוגמא: "מסטיגום", "אלסטופז" וכיוצ"ב.
החומרים שהוזכרו מתאימים גם לאיטום מעל קצה היריעות. החומרים הדלילים יותר ניתנים ליישום גם על הבטון שמעל היריעות.
ראה גם מבחר חומרים לתיקוני איטום בגגות עם זפת או יריעות.
יש להלבין את כל החומרים לאחר התקשותם המלאה, באמצעות צבע אקרילי שמיועד לשימוש חיצוני. על מנת להקל על הההיצמדות בין החומרים לבין שכבת ההלבנה מומלץ לפזר מעט חול מעליהם כאשר הם עודם טריים.
בברכה,
גבי
13.09.2013 18:05חלון חדשהוספת תגובה· אקרילפז
(אבי)גבי שלום,
איש האיטום שהבאתי, מציע לאטום את כל נקודות הכשל עם "אקרילפז" בשכבה טובה. לטענתו החומר יוצר שכבת הגנה גמישה ומניסיונו, עושה את העבודה.
האם שווה ערך ל "מסטיגום", "אלסטופז" שאתה הצעת?
תודה
17.09.2013 12:53חלון חדשהוספת תגובה· אקרילפז סביב צנרת
(גבי)שלום אבי,
יתרונו של האקרילפז הוא בכך שקל יותר לעבוד אתו מאשר עם החומרים הביטומנים שהזכרתי ואשר דורשים הלבנה. מעבר לכך לחומר עצמו אין יתרון באיטומים סביב מעברי צנרת וסביר להניח שהוא יחזיק מעמד פחות זמן (יתקלף מהצינור).
בברכה,
גבי
17.09.2013 22:23חלון חדשהוספת תגובה