· הדבקת קלקר על בטון למניעת גשרי קור ויישום טיח על הקלקר
(הדס)גבי שלום.
בפרויקט שיפוץ נבנתה קומה שניה משלד בטון ובלוק איטונג. הבטון בעובי 20 והאיטונג בעובי 22 כדי לאפשר הדבקת קלקר על הבטון למניעת גשרי קור.
שתי שאלות:
1. מה המפרט הנכון להדבקת הקלקר על הבטון החשוף?
2. מה המפרט הנכון ליישום שכבת טיח ההרבצה על קירות והקלקר כך שייתפס היטב לקלקר?
תודה מראש.
04.07.2013 10:47חלון חדשהוספת תגובה· הדבקת קלקר מעל גשרי קור, שכבת הרבצה, טיח
(גבי)שלום הדס,
מומלץלעבוד עם סדרות מוצרים של אותו היצרן ולא לערבב חומרים של יצרנים שונים.המפרט עצמו משתנה בהתאםומומלץ לבקש יעוץ / פיקוח בשטח.
1. יש לנקות היטב את תשתית הבטון ואת הקלקר.
2. הדבקת הקלקר לבטון מתבצעת בדבק יעודי כגון "טיח סלע" (תרמוקיר) או "דבק קלקר 120" (מיסטר פיקס / כרמית). יש לבצע את ההדבקה בדיוק ע"פהוראות היצרנים.
3. מעל גבי הקלקר מיישמים שכבה צימנטית שעוביה כ 5 מ"מ ומטביעים בתוכה רשת אינטרגלס למניעת סדיקה בשכבת הטיח. יש לעבור עם הרשת כ 10 ס"מ משני צידי הלוח.
כאשר משתמשים ב"טיח סלע" של תרמוקיר ניתן להשתמש בו גם לצורך שכבה זו. ואפשר להשתמש גםב"טיח לקלקר 470" של מיסטר פיקס.
4. מעל כל שטח הקירות מיישמים אח"כ את שכבת ההרבצה. (למשל טיח הרבצה 720 של מיסטר פיקס).
5. לאחר מכן מבצעים את הטיח המיישר בעובי הנדרש.
אפשר גם לבצע את כל שלבי העבודות עם תערובות הדבקה, הרבצה וטיח שמכינים באתר באופן עצמי, אך עדיף לבחור במוצרים ה"הומוגניים" של אחת החברות המובילות ולעבוד על פי המפרטים שלהן. יש להקפיד על ביצוע אשפרה של כל השכבות על פי הוראות היצרן.
בברכה,
גבי
05.07.2013 08:42חלון חדשהוספת תגובה· תודה רבה !
(הדס)06.07.2013 10:25חלון חדשהוספת תגובה