תיקון רטיבות וניקוז במרפסת גג  (גבי)

שלום יוסי,

 

התקנת צינור שרשורי בתוך צינור ניקוז קיים מהווה פתרון מאולתר שהצלחתו תלויה במבצע והיא בד"כ זמנית. הסיבה לכך נעוצה בקושי בהתקנה במיוחד בראש הצינור, מכיוון שלא קיימים אביזרים יעודיים לחיבורים שכאלה בין הצינור שרשורי לצינור. כמו כן מוקטן קוטר הנקז כתוצאה מההתקנה. 

 

אם מסתבר שהליקוי הוא אכן בצינור הניקוז (ולא בשכבת האיטום של הגג) ניתן כיום לבצע איטום מבפנים הצינור באמצעות ציוד יעודי שמוחדר לתוכו ומדביק טלאי אפוקסי לדפנות הפנימיות של הצינור.

 

לחילופין אפשר גם לבטל את הניקוז הקיים ולהתקין במקומו  ניקוז שיורד בקיר החיצוני, אך זה תלוי בתוואי השטח של המרפסת ודורש עבודות הכנה רבות (שינוי השיפועים, חציבות וכדומה).

 

ראה גם שאלה דומה ותשובה - בתקשורת הבאה שמתחת לשאלתך.

 

כדאי תחילה לבדוק באמצעות הצפה של המרזב אם אכן קיים כשל במרזב ולא במקום אחר.

 

אם תרצה בפרטים לגבי התקנת טלאי אפוקסי בתוך הצינור תוכל להשאיר את פרטיך במדור צור-קשר ונשמח לעזור.

 

באשר לשאלתך בענין ריצוף מעל הקיים: ניתן לבצע בהתאם למגבלות השטח אך יש לבצע איטום של כל השטח לפני בצועו של הריצוף החדש.  

 

בברכה,

גבי

 29/03/2013 15:58:39 הוסף תגובה 