  • · שלולית לאחר איטום מרפסת

    (שמעון)

    שלום גבי,המרפסת בגודל 2*5 מטר והיא לפני ריצוף. עשו מדה, פריימר, זפת, ומעל שתי שכבות יריעות 4מ"מ. איש האיטום הלחים על פתח הניקוז חתיכת יריעה על מנת לבצע הצפה.אני יודע שאתה ממליץ לא להלחים יריעה על פתח הניקוז, אך בדיוק בזמן שעשה זאת לא הייתי שם ולא יכולתי לעצור אותו. 1. כרגע כתוצאה מהלחמת חתיכת היריעה, נוצרה הגבהה סביב פתח המרזב, מה שיוצר שיפוע הפוך, האם אפשר לאחר בדיקת ההצפה להסיר את חתיכת היריעה שהולחמה כדי להחזיר לשיפוע הנכון?2. לאחר הלחמת שתי שכבות היריעות, ישנם שקעים במקומות מסויימים, השטח לא חלק, האם זה טבעי ותקין?3. ירד היום גשם קל והמים התנקזו מהשיפוע לכיוון פתח המרזב. יחד עם זאת, נוצרה שלולית של 2 מטר אורך על 30 ס"מ רוחב בעומק של 0.5 ס"מ. ממש לפני פתח הניקוז (המים אפילו לא מגיעים לפתח הניקוז, השלולית נמצאת באזור קעור), האם יש פה כשל ביישום המדה והשיפוע, או שזה מחוייב המציאות שיהיו מים עומדים במקומות מסויימים?4. האם הלחמות טובות בין היריעות, לא אמורות להיפתח במבחן הזמן גם אם יש עליהן מים עומדים?מודה לך מאוד.

    • · בדיקת הצפה לאיטום מרפסת, שיפועים

      (גבי)

      שלום שמעון,

      ניתן להסיר בעדינות את פיסת היריעה שהוחלמה מעל פתח הניקוז גם מבלי לגרום נזק ליריעות. בקש מהקבלן שיבצע זאת.

      באשר לשיפועים המצב גבולי אך אינו חמור. כמות מסויימת של שלוליות קטנות מותרת על פי התקן והשלולית עצמה אינה גורמת לכשל בחיבור בחפיפות בין היריעות.לשיקולך..

      בברכה וחג שמח,

      גבי