הוספת הודעה חדשה
  • · חיפוי באבן ירושלמית – בעיות קור חום ורטיבות.

    (אבישי)

    שלום רב,

    בפרוייקט החדש בו אנו מתגוררים בירושלים יש בעיות רטיבות בקירות הפנימיים הנושקים לחיפויי האבן החיצונית.

    נראה כי הכוחלה בוצעה ברמה נחותה.

    מהסתכלות על גליל קדוח שברשותי שבוצע עבור קולט אדים למדתי ששכבת הקיר בנויה כך: טיח פנים כ 2 ס"מ, בלוק איטונג רחב יחסית,מעליו שכבה דקיקה של כ 0.3 ס"מ של תרמוקיר ומעליה שכבה עבה כ 5 ס"מ מלט לבן שבתוכו "טבועה" רשת הברזל המיועדת לתליית האבן ואח"כ אבן ירושלמית.

    אין סימנים לזפתניילוןחומר בידוד כלשהוא.

    מה אומר התקן המחייב או החוק בנושא בהתייחס לאזור ירושלים? (הר חומה).

    תודה רבה,

    אבישי.

    • · רטיבות מאחורי קירות אבן, ירושליים

      (גבי)

      שלום אבישי,

      מילוי בכוחלה אינו נחשב כאיטום והוא אינו זה שאמור למנוע את חדירת הרטיבות.

      אותה שכבה דקה שהזכרת שקיימת מעל הבלוקיםהיא זו שאמורה להיות שכבת האיטום. (אגב, מנין לך שמדובר על חומר של חברת "תרמוקיר") ?

      יתכן שמדובר על שכבת איטום צימנטית ו/או על שכבת "הרבצה" בלבד. עליך לבדוק מול חברת הבניה מהו המפרט הטכני שהיא היתה אמורה לבצע. המפרט האידיאלי היה אמור לכלול שכבת הרבצה ומעליה שכבת איטום צימנטית (מחומר אטימה צימנטי משחתי) בעובי של כ 2-3 מילימטרים. מעל כל זה מבצעים את החיפוי (עם רשת וכולי).

      ראה פרט לאיטום וחיפוי בשיטה ה"רטובה".

      בברכה,

      גבי

      • · איטום מתחת לאבן ירושלמית.

        (אבישי)

        היי, תודה על המענה המהיר.

        זה רק ניחוש שלי מאחר ובאתר הבנייה הושא מערום של שקי "תרמוקיר - הרבצה צמנטית".

        זה לא בוודאות.

        בכל מקרה השכבה הקיימת על הבלוק הינה בעובי של כ 3 מ"מ ומעליה כ 5 ס"מ של מלט לבן שהוא הדבק מתחת לאבן.

        אנו רגילים בי-ם שקיימת שכבת בידוד כגון קלקר צהוב או פולאריתן מעל שכבת האיטום.

        אבישי.

        • · מפרט הבנייה מתוך החוזה.

          (אבישי)

          1.1. קירות חוץ : חומר בטון ו/או בלוקי איטונג.עובי . 20 ס"מ (לא כולל חיפוי אבן). שיטת הבנייה: קונוונציונלי; בידוד תרמי (לפי תקן ישראלי מס` 1045): חומר ציפוי פוליביד/קלקר ע"ג עמודים וקירות בטון עובי 2 ס"מ./ טיח טרמי עובי 3 ס"מ .

          • · בידוד תחת אבן

            (גבי)

            שלום אבישי,

            המפרט הוא "סטנדרטי נמוך" ואין טיח תרמי בחתך של הקיר. כנראה שישנן לוחות בידוד מעל גבי האלמנטים מבטון. גם שכבת ההרבצה לאיטום תחת האבן היאלהערכתי מינימום בעייתי שאינו לוקח בחשבון היקוות מים ממושכת מאחורי הלוח. אך עליך להיוועץ עם עו"ד בתחום.

            גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן