· איטום צנרת פקס במרפסת חיצונית מרוצפת
(דוד)יש לי מעבר צינורות מתחת לריצוף ומעל ליריעות אבל כשהם מגיעים לקיר הם
נכנסים מתחת הרולקה והאינסטלטור קדח ביריעות וברולקה והכניס אותם לקיר
איך שבא לו.
עכשיו הגשם חודר לי לקומה למטה.
מה עושים? האם לשבור את כל הריצוף מתחת לצינורות ולבטן אותם ולעשות
יריעות מעליהם?
או שאני גם יכול להחדיר לו חומר איטום כמו סיקפלקס?? מצורף תמונה.
בתודה מראש
דוד
10.11.2012 19:42חלון חדשהוספת תגובה· איטום מעבר צנרת, גג מרוצף
(גבי)שלום דוד,
במצב הנוכחי כלל לא ניתן לאטום את האזור בצורה מקצועית.
לאיטום מקצועי יש להעביר את הצנרת כולה מעל (או מתחת) לשכבת האיטום מבלי לחורר אותה כלל.
יש לבדוק את התנאים בשטח ולבדוק אם ניתןכעת להעביר את הצנרת מעל שכבת האיטום ורק לאחר מכןלהחדיר אותהבתוך הקיר, מעל שכבת היריעות. יתכן / כנראה שיהיה צורך לבצע חציבה לעומק הקיר ולאחר מכן לתקן את היריעות.
לחילופין ניתן גם לצקת קוביית בטון בצמוד אל הקיר ולהעביר לתוכה את הצנרת באופן מסודר ואחר כך להשלים את האיטום הנדרש.
את כל התיקונים של האיטום יש לבצע עם חומרים ביטומנים משחתיים ועם פיסות של יריעות ביטומניות, בהלחמה. "סיקפלקס" אינו מתאים לשימוש במקרה זה.
בברכה,
גבי
10.11.2012 22:26חלון חדשהוספת תגובה· תודה!! אין על הפורום שלכם...
(דוד)11.11.2012 09:30חלון חדשהוספת תגובה