בדיקת מרזבים  (גבי)

שלום שני,

 

בדיקה טובה היא באמצעות איטום המרזב מבפנים עם "בלון" כדבריך, אך אין להציף את המרזב עם עמוד מים גבוה מדי. דהיינו, מומלץ להסתפק במילוי עמוד מים בגובה של כ 3-4 מטר מעל ה"בלון" ולא למלא מים עד קצה המרזב, במיוחד לא בבנין גבוה. המרזבים הנפוצים העשויים פלסטיק /  PVC אינם אמורים להחזיק מים בלחץ גבוה מדי.

 

בהצלחה,

גבי

 16/10/2012 19:42:34 הוסף תגובה 

פתח הודעה בחלון חדש בדיקת מרזב  (שני כהן)

  פתח הודעה בחלון חדש בדיקת מרזבים  (גבי)       << את/ה כאן

    פתח הודעה בחלון חדש המשך - בדיקת מרזב  (שני כהן)



 