  • · יציקת בטקל לפי המלצתך

    (אלון)

    שלום שוב

    קבלנו את המלצתך בנושא לוחות בידוד בטקל ויריעות

    ראיתי שעל הגג יש צנרת מזגנים שיוצאת מהגג שוכבת על ונכנסת לתוך החומה ויוצאת שוב למזגן .

    הבחור שרכשנו ממנו את הדירה אומר שהוא התכוון לצקת על זה בטקל

    זה אפשרי ?

    איש האיטום אומר שאין בעיה לצקת על זה

    דעתך חשובה לי ?

    תודה רבה על העזרה

    • · יציקת בטקל, מעבר צנרת מיזוג

      (גבי)

      שלום אלון,

      בהנחה שהבנתי נכון את כל ההסבר, להלן מספר הערות / תשובות:

      1. בשום אופן אין לצקת בטקל מעל צנרת ש"שוכבת" על הגג. אם הצנרת חייבת "לרוץ" על הגג, יש להניח אותהמעל שכבת האיטום ולא בתוך שכבת הבטקל. (מניחים מספר אבני ריצוף מתחתיה על מנת שהיא לא תחסום את זרימת המים למרזב).

      2. במקום בו הצנרת יוצאת / עוברת בגג, יש לצקת קוביית בטון מסביבה, אשר תבלוט כ 15 ס"מ לפחות מעבר למפלס הבטקל. רצוי להעביר את הצנרת דרך צינור מוביל בעל קוטר רחב (3 או 4 צול) ולסיים את הצינור המוביל בצורת "מקל סבא" כך שמי הגשמים לא יוכלו לחדור לתוכו. זהו הפתרון המקצועי ביותר אלא שהוא ידרוש כמובן את ניתוק הצנרת מהמזגן לצורך העברתה דרך הצינור המוביל.

      אם אינך מעונין לבצע עבודה יסודית שכזו, ואם יש מספיק "חופש" לצנרת, אפשר גם לצקת את הבטון מסביב צנרת המיזוג (ואחר כך להשכיב אותה מעל האיטום, כנאמר לעיל).

      3. במקרה האחרון, לאחר ייבוש הבטון, יש לקלף את הציפוי הספוגי סביב הצנרות ולאטום היטב בין הצנרות ובינן לבין הבטון- עם מסטיק פוליאוריטני (למשל "סיקפלקס 11FC").

      אם משהו לא ברור נשמח להסביר הלאה.

      בהצלחה,

      גבי

      • · יציקת בטקל

        (אלון)

        שלום שוב ותודה

        אולי לא הסברתי את עצמי נכון

        צנרת המזגן יוצאת ממרכז הגג מאחר והמזגנים מעל הדלתות

        הצנרת יוצאת מהגג ורצה צמוד לגג בערך 5 מטר לתוך קיר שנחצב צמוד לגג ועולה למרכז ויוצאת מהאמצע ומתחברת למזגן גם אם אני מפרק את הצנרת אין דרך להעלות את הצנרת מעל האיטום

        כמו כן בעתית אולי נרצה לרצף מה עושים ?

        • · צנרת מיזוג מתחת לבטקל

          (אבי)

          גבי שלום

          מה הסיבה שאסור שהצנרת תהיה מתחת ליציקת הבטקל ,בבתים שאני ראיתי ,הצנרת נמצאת בתוך הבטקל ומגיעה עד למזגן ורק שם מבצעים את היציאה מהבטקל ואיטום על ידי עמודון ויריעה

          תודה

          • · בטקל מעל צנרת מזגן

            (גבי)

            שלום אלון /אבי,

            את מיקום יציאת הצנרת והקדח בתקרהמתכנננים מלכתחילה עם פרט מתאים הכולל צינור מוביל ומבנה המשמש כמעין"פיר" שבולט בגג ואשר דרכו מעבירים את כל הצנרות והכבלים.

            מכיוון שהדבר לא בוצע מלכתחילה, בצע כפי שתארתי בתקשורת הקודמת.בצע את יציקת הבטוןבמקום בו מסתיים הקדח בגג, ואת הצנרת תשכיב מעל שכבת האיטום ולא מתחת לה.

            כאשר מעבירים צנרת מתחת לבטקל עלולות להיווצר בעיות עיבוי והזעה מסביבה שיכולות לגרום לכתמי רטיבות בתקרה מבלי שיהיה אפשר לטפל בכך. יש גם להתחשב בכךשהצנרת עצמה עם הציפוי הספוגי שמסביבה גורמים להחלשת הבטקל ואת אפשרות התרחשותה של דליפת גז מהצנרת. על כל פנים זהו התקן.

            שב"ש,

            גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן