הוספת הודעה חדשה
  • · איטום ובידוד גג

    (עמית)

    שלום רב,בעקבות בעיית רטיבות בגג בבית פרטי גג שטוח, ומכיווןן שהתרשמתי שמים זרמו מתחת ליריעות, הסירו את היריעות ואכן כך היה , כעת הגג חשוף לגמרי עם שיפועי בטקל ,מתייבש, אני מתלבט ואשמח לשמוע את חוות דעתך לגבי כיצד להמשיך לדעתי אלו האופציות שעומדות לפני :1. פריימר - יריעות- ואינופז H20 לצורך איטום מושלם ובידוד כנגד חום ( לא ידוע לי האם מבודד גם כנגד קור? )2.כעת להסיר את הבטקל והשיפועים הקיימים, להניח קלקרים על הגג על זה יציקת בטקל מחדש ( יקר קצת ) ולאחר מכן פריימר ויריעות וציפוי אקרילי וכך להשיג גם איטום וגם בידוד.3.פריימר כעת- יריעות- ציפוי אקרילי על היריעות ולאחר מכן גג הפוך לצורך השגת בידוד.כמובן שאני לא מעוניין בהוצאות מיותרות והרפתקאות אך אני מעוניין לעשות פעם אחת ולתמיד עבודה טובה .מה נראה לך האופציה המועדפת , אני נוטה לכיוון האופציה השלישית ייתכן שנמתין חורף אחד לוודא שהאיטום תקין ורק לאחר מכן נעשה גג הפוך.תודה מראש עמית.

    • · איטום ובידוד גג פרטי

      (גבי)

      שלום עמית,

      שאלותיך נוגעות בעיקרן לתחום הבידוד כך שמשם יש להתחיל...

      אם הנך מתגורר באזור בעל אקלים קר במיוחד מומלץ להסיר את שכבת הבטקל ולבצע במקומה שכבת בטקל חדשהמעל גבי לוחות בידוד ("פוליפאן" או קלקר), בהתאם להמלצת יועץ בידוד.

      מצד שני, אם לא היתה קיימת בעיית בידוד ואם אינך מתגורר באזור בעל אקלים קר, תוכל לוותר על הסרת שכבת הבטקל הקיימת. במצב זה המלצתי היא על בצוע בידוד בשיטת "גג הפוך" כאשר מומלץ לבצע את האיטום עם יריעות ביטומניות מעל גבי שכבת זפת (במקום להסתפק בשכבת יסוד ביטומנית בלבד).

      הערות נוספות לדבריך:

      א. אינופז H20 (או כל חומר משחתי אחר) אינו משמש לבידוד כנגד קור (בחורף) אלא לאיטום ולהלבנה בלבד (לצורך הפחתת הטמפרטורה של התקרה בקיץ).מעבר לכך, אין כל חובה ליישם חומרים משחתיים מעל היריעות הביטומניות.

      ב. מתחת ל"גג הפוך" אין כל צורך בשכבת איטום נוספת מלבד היריעות ובכל מקרה, אסור להניח קלקר וחצץ מעל חומר איטום אקרילי.

      בברכה,

      גבי

      • · עוד שאלה קטנה בנושא

        (עמית)

        אני גר בצפון מאוד גשום פה ולעיתים קר, אני מבין שאתה מייעץ אכן להוריד את הבטקל ולשים לוחות קלקר ויציקת בטקל . אך האם לא ניתן לעשות זאת על הבטקל הקיים?האם יש בעיה של משקל ? על הגג? צריך ייעוץ קונסטרוקטור?תודה שוב על כל העזרה.

        • · שכבת בטקל נוספת מעל הקיימת

          (גבי)

          שלום עמית,

          אפשר לבצע בידודומעליו שכבת בטקל נוספת. אך ראשית נחוץ אישור מקונסטרוקטור לגבי המשקל הנוסף שמותר להניח על הגג. כמו כן יש כמובן לבדוק כמה ניתן לעלות מבחינת עובי השכבות, בהתיחסות למעקות סביב הגג, לפתח העלייה לגג וכדומה.

          מומלץ לבודד עם לוחות "פוליפאן" ולא עם קלקר.

          בהצלחה,

          גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן