(אסף)בניתי יחידת דיור 80 מ"ר כאשר הקירות והגג עשויים מפל מוקצף... קירות 5 ס"מ וגג 10 ס"מ.
פנך הגג אינו עם הגבהות אלא פנל 10 ס"מ שטוח שוכב בעל זוית קלה ע"מ שהמיים ירדו לחלקו האחורי של המבנה.
בחלקו האחורי הרכבתי מרזב שמתלבש על הפנל מלמטה , הבעיה היא שלוחות הפנל כנראה לא אטומים ונוצר מרווח בין הקלקר ובין לוחות האלומיניום .
המים חודרים כנראה במרווחים אלו ומשם באיטיות אך בהתמדה זורמים לתוך חלקו הפנימי של קיר ...אני שומע טיפטופים בין קיר הגבס הפנימי לקיר הפנל החיצוני.
הקיר החיצולני מצופה בשליחטנ אקרילי אם זה משנה משהו.
המטרה שלי לאטום את קצה הפנל החשוף כך שמים לא יחדרו דרך הרווחים בקלקר עצמו ומשם לתוך הקירות...
מה ההמלצות?
15.03.2012 08:39חלון חדשהוספת תגובה· איטום קיר וגג מפנל מוקצף
(גבי)שלום אסף,
היפרדות כה רבה בין הקלקר למתכת אינה סבירה. יותר הגיוני להניח שקיימת חדירת מים בחיבורים בין הפנלים השונים שבגג או בקצה שלהם, בחיבור עם הקירות ו/או עם תעלת הניקוז. על כל פנים, את כל החיבורים בין הפנלים ניתן לאטום עם מסטיק כדוגמת "סופר 7", "סופר 8", או "סיקפלקס 11FC".
מעל גבי הקלקר עצמו, בקצה הלוח,ניתן גם למרוח חומרי אטימה אקריליים כגון "פוליגג" למשל. אך לא מומלץ למרוח חומרים אקרילים במקומות בהם יש חשש שקיימת שלולית או שישנה בהם הצטברות מתמשכת מדי / קבועה של רטיבות.
בהצלחה,
גבי
15.03.2012 16:52חלון חדשהוספת תגובה· נזילה מגג פנל
(גיורא)אם הבנתי נכון, נראה לפי תאורך שהמים חודרים בין השכבות בחלק היותר גבוה של הגג, אם הוא חשוף מהצד.אם זה המצב, צריך לפתור את הבעיה על ידי התקנת פרופיל גימור בצורת "ח" בהקף הגג ולודא איטום בינו לבין צד הגג.בהצלחה