· בדיקת הצפה למרזבים
(אילן יעקב)לגבי שלום רב!
קבלן האיטום, סיים את שכבת היריעות הראשונה.
לקראת ההצפה בחר לכסות את "הקולטן" של המרזב דלביט ביריעה.
סיכמתי איתו כי אין לי התנגדות ואחרכך נציף במיוחד את המרזב.
- בכוונתי לאטום את פתח היציאה ולהציף כך שכל המרזב (גבריט "4) והקולן יצפו לחלוטין. מדובר באומד כללי של כ-3.2 מ` (קומה אחת)
1. האם גישתי נכונה?
2. האם אין סיכון כי יחדרו מים בין המגרעות של קולטן הדלביט לבין הצינור?
3. כמה זמן יש להמטין?
4. כיצד על הקבלן להסיר את השכבה שסגרה את פתח המרזב, מה הדגשים?
חג שמח ותודה מראש!!
26.12.2011 14:33חלון חדשהוספת תגובה· בדיקת איטום למרזב
(גבי)שלום אילן,
את הכיסוי של היריעה מסיר קבלן האיטוםבעדינות באמצעות חימום היריעה ואפשר גם באמצעות סכין חיתוך,
שים לב שמרזבים אינם אמורים לתפקד כצינור מים רגיל. יתכן מצב בו תיווצר נזילה בחיבורים בין חלקי המרזב, אם כי בגובה של 3.5 מטר אין בד"כ בעיות. לשאלתך- אין למלא את המרזב ממש עד למעלה מהסיבה שציינת: המים יעברו בין הקולטן לצינור ועלולים לגרום לנזק ולחדור מתחת לשכבת האיטום. פשוט מלא את הצינור במעט פחות מים או בצע בדיקה באמצעות הזרמה של מים למרזב עם צינור, ולא באמצעות הצפה (מילוי). הבדיקה עצמה יכולה להתבצע למשך 24 שעות.
בהצלחה,
גבי