הוספת הודעה חדשה
  • · איטום רווח בין חלון וקיר

    (שמואל)

    בחלונות שבביתי (גלילה חשמלי) לא בוצע מילוי של חומר בין האלומיניום והקיר.

    רואים זאת מתוך הבית רק כאשר מסירים את פס הקישוט של האלומיניום.

    חריצים אלה לעיתים ברוחב של סנטימטרים בודדים ומכיעים עד לרוחב של 17 סמ".

    עומקם הוא כרוחב הבלוק החיצוני של הבית.

    1. האם יש צורך בביצוע מילוי לחריצים אלה?

    2. באיזה חומר מומלץ להשתמש? כיצד מזריקים אותו פנימה (מתוך הבית)?

    3. לחלון אחד ביצעתי איטום בעצמי ע"י הכנסת ניירות לתוך החריצים וסגירה עם סיקה פלקס FC11 מבפנים. האם עשיתי נכון?

    אודה לכם על תשובתכם.

    בברכה.

    • · איטום חלון

      (גבי)

      שלום שמואל,

      האיטום צריך להתבצע מהצד החיצוני של החלון. הסיקפלקס הנו בהחלטהחומר הנכון למטרה זו.

      לא ברור מההסבר שלך כיצד יתכן "סדק" ברוחב של 17 ס"מ : האם התכוונת למילימטר או לעומק של הסדק ?

      על כל פנים - לא אמור להיות חלל ריק בין המשקוף לקירות. רווחים גדולים אפשר למלא גם בבטון אך מהצד החיצוני יש לאטום עם חומר גמיש -סיקפלקס, כמו שביצעת מבפנים. במקום הנייר רצוי להכניס שרוול גיבוי ספוגי הרחב מעט יותר מרוחב התפר. ראה גם את אופן העבודה המתואר במאמר על איטום תפרי התפשטות עם מסטיקים פוליאוריטנים.

      נשמח לעזור הלאה.

      • · תודה

        (שמואל)

        תודה רבה על התשובה המהירה.

        אני אכן טעיתי - מדובר על רוחב חריץ מבפנים של עד 17 מילימטר.

        נשארה השאלה כעת - עם מה לאטום מבפנים?

        מהו רוחב חריץ המקסימלי שניתן לאטום עם סיכה?

        האם קיים שרוול ספוגי אקוסטי? היכן קונים את השרוול שהצעת?

        איזה סוג של ספוג לבקש?

        האם האיטום שתארתי עם הניירות יחזיק מעמד? האם לפרק אותו ולבצע מחדש?

        אודה שוב על העזרה ואשמח להתייעץ בטלפון - אם אפשרי.

        תודה רבה מכל הלב.

        שמואל

        • · הבהרות נ וספות.

          (גבי)

          שלום שמואל.

          התמונה כעת יותר ברורה ותודה על ההסברים.

          1. איטום מבפנים איננו יעיל כנגד רטיבות משום שהרטיבות שבאה מן החוץ יכולה לחדור מסביב לחומר האיטום (הסיקפלקס) באמצעות חילחול אל תוך הבטון או הטיח שמסביב לאיטום.

          2. לפיכך- על האיטום להתבצע מבחוץ, עם סיקפלקס ופרופיל גיבוי ספוגי, כפי שתואר.

          3. להערכתי תוכל להשאיר את האיטום הפנימי שביצעת - כפי שהוא.

          4. סדק בעובי 17 מילימטר איננו בעייתי עבור הסיקפלקס. ניתן לאטום גם סדקים רחבים יותר אך מעל 2.5 או 3 סנטימטר רצוי לעבוד עם סיקפלקס גמיש יותר, כגון סיקפלקס PRO. במקרה שלך סיקפלקס מסוג FC11 יעשה את העבודה ללא שום בעיות. אין צורך לאטום את כל עומק המירווח אלא רק את החלק החיצוני שלו (עובי חומר של סנטימטר וחצי יהיה מספק). אם תתעקש תוכל למלא את שאר העומק בתערובת מלט או אפילו עםרצועות קלקר.

          5. לא קיים שרוול גיבוי אקוסטי אך אם תבצע איטום מבחוץ בנוסף לאיטום הפנימי שביצעת - לא צפויות להיות בעיות אקוסטיות והחלון גם ישב יציב יותר. עובי הפרופיל צריך להיות יותר גדול מעובי הסדק, כך שיכנס פנימה בלחץ. לסדק של 17 מילימטר יש להשתמש בפרופיל ברוחב של 25 מילימטר.

          לא ציינת את אזור מגוריך כך שלא נוכל להפנות אותך לספק מקומי. הנציג הארצי של חברת סיקה יושב באזה"ת של קדימה, אך יוכלו להפנות אותך למבחר חנויות בארץ. נסה להתקשר אליהם ולשאול על ספקים באזור מגוריך: 03-9023194-5,

          גילאר בע"מ. בנוסף תוכל להשיג פרופיל דומה בינויות לחומרי איטום. גם לחברת ביטום ישנם פרופילים דומים.

          נשמח לעזור הלאה,

          גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן