· נזילה מצינור ניקוז
(רמי)שלום,לאחרונה התגלתה רטיבות קטנה בתקרת חדר השינה שלי.מעל התקרה ישנה מרפסת. לאחר מספר בדיקות הבנתי שהבעיה היא מנזילה (קטנה כנראה) במינור הניקוז (גברית) היצוק ברצפת המרפסת.הצינור בנוי כך שהוא יורד למטה, פונה 90 מעלות מקביל לרצפה ואז מתחבר ל- T שיורד למטה לניקוז. מעל אותו צינור אנכי יש פתח נגיש. מה השיטות לטיפול במצב כזה ?ראה תמונה של הצינור לפני היציקה
11.11.2006 20:16חלון חדשהוספת תגובה· מרפסת
(גבי)שלום,
התמונהטובה (וגם הבית נהדר), אך עדיין קשה להבין אתהמצב:
האם הצינור האפקי שתול כולו בתוך היציקה ? (זה לא ברור לגמרי מהתמונה).
למה כוונתךב- יש גישה לצינור ? באיזה קטע של הצינור ?
באיזה חומר נאטמה הרצפה של המרפסת- לפני הריצוף ?
במקרים כאלה לא תמיד ניתן לקבוע נחרצות שמקור הרטיבות הנו החיבור בין הצינור לבטון- אם לזה התכוונת. אנא ראה את המאמר על איתור נזילות בגגות מרוצפים ומרפסותהמתאר בעיות דומות.
בדרך כלל עדיף לפתוח את הריצוף ולראות מה קורה בדיוק. אם ברצונך לאטום ליקוי שאתה רואה בברור- בחיבור בין הצינור לבטון, ניתן לאטום אותו באמצעות חומרים ביטומנים משחתיים (בהנחה שהאיטום ברצפה בוצע בחומר ביטומני דומה או ביריעות ביטומניות).
אם תבהיר יותר נתונים נשמח לעזור הלאה.
11.11.2006 20:46חלון חדשהוספת תגובה· בהמשך לתשובתכם המפורטת והמהירה:
(רמי)היי,
תודה על תשובתכם המהירה והמפורטת.
הבעיה כפי שזיהיתי אותה היא דליפה של מים מהצינור עצמו (לא בחיבור בינו לבטון).
הצינור יצוק בבטון, מעליו יצקנו שכבת בטקל ומעליו יריעות.
השאלה היא אם יש חומר כלשהו שניתן למרוח בתוך הצינור לפני שמרימים בלטות.
תודה מראש, רמי
12.11.2006 19:50חלון חדשהוספת תגובה· תיקון צינור
(גבי)שלום רמי,
לדאבוני אין דרך אמיתית ומקצועית לפתור את הבעיה בצינור ללא הרמת הריצוף והחלפה או תיקון של החלק הפגום. "פטנטים" מסוג זה או אחר אינם יעילים למקרים אלו וגם אם לעיתים הם מצליחים- ההצלחה מקרית ותמיד זמנית. (בצינורות גיבריט במיוחד הבעיהקשה עוד יותר משום שחומרי האיטום אינם נצמדים אל החומר זה כלל).
אם ניתן, כדאי לבצע בדיקת הצפה של הצינור על מנת לראות אם הוא אכן המקור לצרות. אך בכל מקרה כנראה שתאלץ לפתוח את הריצוף.
שיהיה בהצלחה !
12.11.2006 23:26חלון חדשהוספת תגובה