הוספת הודעה חדשה
· החלקת קירות מרתף לפני איטום ביריעות
(רן)גבי שלום,
איך יודעים שקיר שבוצע בו החלקה הוא מספיק חלק, האם יש תנאי שבליטת לא יהיו גבוהות מ-2ממ נניח?
תודה
רן
18.01.2011 18:58חלון חדשהוספת תגובה· איטום קירות מרתף ביריעות
(גבי)שלום רן,
על הקיר להיות מוחלק ברמה שלא תהיינה בליטות אשר תפרענה להצמדת היריעה במלואה אל כל השטח. אין להשאיר קצוות בולטים שעלולים לקרוע את היריעות, בליטות שיצרו חלל אויר מתחתן, או שקעים שלא יאפשרו להלחים את היריעה.עם "עליות ומורדות" מתונים אין בעיה. מדרגה קטנטנה בת1-2 מ"מ עובי אינה אמורה להוות בעיה אך בכל מקרה של ספק יש להחליק או ללטש בדיסק חשמלי.
בעקרון ניתן ואף רצוי לבצע איטום של קירות מרתף עם חומרים ביטומנים משחתיים, בהתזה או במריחה, ולא דוקא עם היריעות, אך הדבר נתון לשיקולו של המתכנן.
ראה גם מאמר על איטום מרתפים מקלטים ומבנים תת קרקעיים בחומרים ביטומנים משחתיים.
בברכה,
גבי