הוספת הודעה חדשה
  • · רטיבות

    (אבי)

    יש לי רטיבות בקיר פנימי כ 20 ס"מ גובה הרטיבות מהפנל.קיימתאמבטיה מרוחקת מאותו קיר כך שסביב קיר היקף האמבטיה הקיר יבש, הייתכן שהנזילה נגמרה מצינור דלוחין באמבטיה כפי שהאינסטלטור טוען, כי אז הייתי מצפה שהקיר שבהיקף האמבטיה יהיה לח והוא יבש, או שהרטיבות תגיע לקומה מתחת לאמבטיה מה שלא קיים.

    אני אשמח אם תוכל לתת לי "כללים"

    הבנתי ששטח הרטיבות אמור להיות ברדיוס של 2 מ"ר מהנזק הייתכן?

    תודה מראש

    • · רטיבות בקיר

      (גבי)

      שלום אבי,

      בהחלט יתכן מצב בו הרטיבות תופיע במקום מרוחק יותר בעוד שבאמבטיה או בקומה שמתחת- היא לא תופיע כלל.

      הסיבה לכך היא שאמורה להיות שכבתאיטום מתחת לריצוף של האמבטיה אשר בחלקה גם מטפסת על הקירות מסביב.המקרה שלך מצביע על כך שכנראה לא קיימתחגורת הפרדה ביןחדר האמבטיה לבין החדר / המסדרון הסמוך. הסבר:

      תהליך האיטום של חדרי אמבטיה מחייב יציקה של חגורת הפרדה מבטוןמתחת לאזור פתח הכניסה (תחת הריצוף). חגורת ההפרדה מיועדת למנוע מעבר רטיבות אל מתחת לריצוףשל החדר הסמוך (או המסדרון הסמוך). במקרה שלךסביר להניח שלא קיימת חגורת הפרדה או שהיא אינה אטומה היטב (קיים למשל רווח בינה לביןתחתית הריצוף אשר מאפשר אתמעבר המיםמחוץ לחדר האמבטיה).

      אין אגבכל מגבלה של 2 מטר לגבי המרחק שאליו רטיבות מתפשטת. רטיבות יכולה להתפשט גם אל מרחק הרבה יותר גדול והדבר תלוי רק בכמות הרטיבות שעוברת / חודרת. מסיבה זו יש לטפל בבעיה בדחיפות מכיוון שהרטיבות תמשיך להתפשט הלאה.

      ראשית- מומלץ לפתוח באמבטיה את שורת הריצוף הקרובה לפתח, לבדוק אם קיימת חגורת הפרדה ולטפל / לאטום בהתאם. במצבים מסויימים אין מנוס מהחלפת הריצוף והמילוי הרטוב גם באזורים השכנים לחדר האמבטיה. אם קיימת רטיבות רבה מתחת לריצוף השכן- מומלץ לבצע זאת.

      זכותך המלאה אגב לדרוש זאת מביטוח הדירה, במידה וישנו.

      בהצלחה,

      גבי

      • · רטיבות - תודה על התשובה המפורטת אם

        (אבי)

        אני מזמין מאתר עם מצלמה תרמית הוא יכול לראות מתחת לרצפות אם יש אצלי את

        חגורת ההפרדה מבלי לשבור את הריצוף?

        האם כמו שהאינסטלטור אומר שאכן המקום הפגועהוא מהכיור לקופסאת הביקורת אמורים לראות את זהבמצלמה או שובל של מיםממקום הנזק שמגיע למקום המרוחק?האינסטלטור אמר שאין לו מושג בנושא. מה דעתך?

        • · טיפול ברטיבות באמבטיה

          (גבי)

          שלום אבי,

          מצלמה תרמית תוכל אולי לאשר אם ישנה חגורה אך לא תוכל לוודא אם ישנו איטום תקין בחגורה עצמה , או ברווח בינה לבין האריחים. כך שאין להסתמך על בדיקה שכזו. בכל מקרה ממילא אין ספק שקיים מעבר רטיבות מהחדר הרטוב ליבש, כך שלא שווה לקחת סיכונים. ניתן לחתוך עם דיסק את שורת המרצפות ולבדוק.

          בענין צנרת הדלוחין שבין הכיור לקופסת הביקורת ברצפה, ניתן לבצע בדיקת הצפה כלהלן:

          1. פותחים את המיכסה של קופסת הביקורת ברצפה.

          2. בתוך הקופסא, אוטמים את קצה הצינור שמגיע מכיוון הכיור. (ניתן לאטום עם

          סיליקון למשל).

          3. פותחים את הברז ונותנים לכיור להתמלא במעט מים.

          מסמנים את מפלס המים בכיור וממתינים 24 שעות. אם מפלס המים ירד- ישנה נזילה בצינור, כפי שהאינסטלטור טוען.

          בהצלחה,

          גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן