· רטיבות בפנלים, בבנייה חדשה
(אופיר)שלום,
אנחנו נמצאים בתהליך בנייה, ממש בגמר.
במהלך החודשים נובמבר ודצמבר הבית היה לאחר ריצוף (ללא רובה) אך ללא בטקל (שיפועים) ואיטום וגם הבית היה לא סגור (ללא אלומיניום).בתקופה זו ירדו גשמים רבים ונכנסו מים לבית.
לפני כחודשגילינו שעולה רטיבות מהרצפות ומעל הפנלים בחלקים שונים בבית אך לאחר סגירת הבית וביצוע האיטום לא נראה כי נכנסים עוד מים לבית (אין שום סימני רטיבות למעלה) ולא נראה כי הרטיבות מתפשטת.
אציין כי ישנו שומשום מתחת לריצוף ולא חול, בוצע איטום על קורות היסודבאמצעות 3 שכבות טורוסיל בזמנו, לפני החורף, אךפיתוח השטח ויצירת שיפועים מחוץ לבית בוצע ממש רק לאחרונה.
כמו כן נבדק החשד לדליפה בצנרת אך נראה כי אין כזו.
מה עלינו לעשות ?
תודה רבה ,
06.03.2010 21:53חלון חדשהוספת תגובה· איטום בית - רטיבות מעל פנלים
(גבי)שלום אופיר,
סביר להניח שמדובר על רטיבות שכלואה תחת הריצוף כתוצאה מאותה תקופה בה השטח היה חשוף לגשמים.
הטיפול תלוי בכמות הרטיבות שישנה תחת הריצוף. מומלץ לפתוח אריחים בודדים ולבדוק כמה רטיבות קיימת תחת השומשום. רטיבות קטנה פשוט תלך ותעלם אך רטיבות גדולה יכולה לגרום לנזקים בהמשך, למשקופים, ובכלל- ולא תעלם מעצמה במהירות.
מו כן לא ציינת את סוג האריחים : אריחי טרצו בדרך כלל ניזוקים קשות מרטיבות כלואה , כך שבמקרה שזה המצב יתכן שידרש טיפול מקיף הכולל את הרמת הריצוף.(אריחי גרניט פורצלן אינם ניזוקים).
כמובן שאםיתגלה שהמילוי יבש לגמרי - תידרש בדיקת איטום נוספת של אותם קירות חיצוניםהנמצאים תחת הקרקע ושל דברים נוספים.
בהצלחה,
גבי
07.03.2010 06:04חלון חדשהוספת תגובה· תגובה
(אופיר)גבי, תודה רבה על העצה.
האריחים הם גרניט פורצלן
07.03.2010 23:33חלון חדשהוספת תגובה