הוספת הודעה חדשה
· הרכבת סף חלון בשני חלקים
(חדווה פרידמנס)שלום, ידוע לי שכאשר מרכיבים חלון אלומיניום במרכז הגליף כדאי לבצע את סף האבן בשני חלקים כאשר ביניהם נעשה איטום כראוי. לעומת זאת הקבלן המבצע מתעקש לבצע את הסף בחלק אחד וטוען שאין סכנה לחדירת רטיבות מהסף. אשמח לדעת מה הפרט התיקני הנכון לביצוע. בתודה, חדווה - אדריכלית.
04.01.2010 10:01חלון חדשהוספת תגובה· אדני חלונות
(גבי)שלום חדווה,
הפרט הנכון הוא כפי שתארת : אדני חלונות חצויים, עם איטום להפרדה בין החלק החיצוני לפנימי, באמצעות פס אלומיניום בינהם המודבק עם מסטיק פוליאוריטני. בנוסף יש כמובן לאטום את התשתית עצמה עם חומר איטום צימנטי- לפני הרכבת אדני החלונות.
באשר לבצוע, יתכן שיהיה על הלקוח להסתדר עם הקבלן מבחינה כספית, אם כי לא מדובר על הפרש משמעותי.
בברכה,
גבי
04.01.2010 18:34חלון חדשהוספת תגובה