· איטום-המשך
(איזי)עכשיו שמתי לב-האם זה אותו גבי מיודענו ? [יש לי שאלות נוספות אם אפשר, האם אפשר לאטום על בלוק 7 [גם אני חושב ש-4 דק מידיי,למרות שיש מילוי מאחורה] לאטום בסיקה 107 ומאחר ואני יוצק ריצפה אז 107 גם לריצפה ,על הבטון הרזה כמובן ? ושוב תודה
09.08.2006 10:12חלון חדשהוספת תגובה· סיקה טופ 107
(גבי)שלום שוב, אכן נפגשנו בשנית ותודה על הפידבק. לענין האיטום ב 107: איטום צימנטי מסוג זה איננו מיועד לאטימה חיצונית כפי שהצעת. לאטימה חיצונית מסוג זה , אשר תעטוף את כל המבנה מבחוץ - יש להשתמש ביריעות ביטומניות בלבד ולא בחומר אחר כלשהו. איטום עם חומר צימנטי מסוג סיקהטופ 107 מיועד למערכת איטום פנימית- מבתוך המבנה ולא מבחוץ. תוכל לבצע איטום כזה על גבי הרצפה והקירות רק לאחר סיום בניית המבנה , אך אין בכך צורך : האיטום החיצוני אמור להוות פתרון מלא. בנוסף למה שכבר ציינתי בתקשורת הקודמת : 1. יש להקפיד שלא יהיו כלל חללים מאחורי היריעות הביטומניות בקירות, כפי שכבר צויין. יש לצקת רולקות בכל חיבורי רצפה וקירות ובמיוחד בפינות (בחיבור בין הקירות). 2. לפני יציקת הקירות עצמם יש להתקין עצר כימי מתנפח. (אני מניח שהמתכנן שלך כבר הכניס סעיף זה למפרט הטכני). בהצלחה !
09.08.2006 19:05חלון חדשהוספת תגובה