הוספת הודעה חדשה
  • · מניעת חדירת מי שטיפה ללוח חשמל

    (דוד)

    אנחנו בבניה של קומה נוספת. יש קורת בטון מעל קיר שבו לוח החשמל של קומה תחתונה. גם בקומה העליונה יש קיר מעל הקיר הנ"ל שבקומה התחתונה. עשו חורבקורה, ובתחתית הקיר שבקומה העליונה, והעבירו דרך החור כח מהלוח הנ"ל לקומה העליונה. את החור סתמו בסיקה רפ. מעל לקורת הבטון יודבק ריצוף (ישירות על הבטון), ובקיר הנ"ל שליד הקורה יהיה פנל. אם יחדרו מי שטיפה מקומה עליונה לקורה הנ"ל (דרך הפוגות למשל), המים יכולים להגיע ללוח החשמל שלמטה, ובפרט שצינור החשמל מוביל את המים.איך אוטמים את זה היטב?

    בקטע מסוים, כבל כח החשמל עובר בקורה ממש תחת הריצוף, וחשבתי למרוח עליו סיקה טופ 107. האם הסיקה טופ לא עלול להזיק לצינור הפלסטיק?

    • · איטום בטון, מעבר צנרת חשמל

      (גבי)

      שלום דויד,

      סיקה טופ 107 מיועד ליישום על גבי משטחי בטון בלבד ולא על גבי צנרת פלסטיק.

      יש לבצע איטום של הקיר הסמוך למקום החדירה, באמצעות מריחה של חומר צימנטי כגון אותו סיקה טופ, בשתי שכבות, על הקיר והרצפה / השטח שליד.

      בחיבור בין הצינור לקיר, מסביבו, יש לאטום עם מסטיק פוליאוריטני כגון סיקפלקס 11FC או עם מסטיק דומה כגון MS פולימר. סביב חיבורים בין צינור החשמל ניתן גם כן לאטום עם המסטיק, על מנת למנוע ממים לחדור לתוך הצינור, בינו לבין הכבלים.

      בברכה,

      גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן