הוספת הודעה חדשה
  • · ממ”ד איטום

    (שפר)

    לקחנו אדריכל אברהם לתוכניות ממ"ד, מהנדספלג לקונסטרוקצייה של הממ"ד, ולבנית הממ"דהקבלן "מרכז מקצועי להנדסה מתקדמת". יש חילוקי דעות בין המתכננים לקבלן באשר לאיטום בין קיר הממ"ד לקיר הבניין. הקבלן ביצע איטום לפי תוכנית המהנדס, אך בגשם נכנסו על אף האיטום. רצינו לדעת מה כיצד נהוג לאטום. לאחר שנקבל תשובתכם, נראה האם הקבלן צודק או המהנדס.

    תודה, משפ` שפר.

    • · איטום ממ”ד

      (גבי)

      שלום,

      חסרים פרטים בשאלתך.

      לא ברור מהו אופי החיבור הנוכחי בין אותו ממ"ד לבין המבנה הצמוד לו.

      בעקרון היה אמור להיות שם תפר התפשטות שמאפשר תנועה / תזוזה בין המבנים. התפר עצמו אמור להיות אטום עם מסטיק פוליאוריטני כגון סיקפלקס PR. בחיבור בין הגג של אותו ממ"ד לבין הקיר של הבנין יש לבצע כנ"ל ולהתקין בנוסף פח "פלשונג" שיכסה על התפר וינקז את מי הגשמים הלאה מן האזור.

      לא ברור משאלתך היכן הכשל באיטום : בקיר ? בגג ? ברצפה ?

      אם תפרט יותר נתונים נשמח לעזור הלאה.

      בברכה,

      גבי

      • · איטום ממד

        (שפר)

        מפרט המהנדס לאיטום ממ"ד בין קיר ממ"ד למבנה, הכתיב קלקר בין השניים.מעל הקלקר כשם שאתה ציינת, ביקש פח מצורת רייש בחיבור עם ברגים לקיר ולגגממ"ד.לטענת המהנדס והאדריכל שבדקו בעת ביצוע הממ"ד הכל בוצעכראוי לאיטום. אך הנה באו גשמים ומים חדרו לחדר המקביל לממ"ד., אמנם מעט אך חדרו.הקבלן, החליט על פי נסיונו, לפרק את הפח מעל , החדיר מעל הקלקר חומר מסטיק של סיקה לכל אורך הממד, לאחר שהתייבש, בנה מבטון מעורב בסיקה לטקס גבעונת משופעת (נדמה לי רולקה) לכל אורך ממ"ד, לאחר שבוע, מרח על הרולקה , סיקה 107 בשתי שכבות, לאחר מכן הדביק רשת עם חומר פוליגג, לאחר התייבשות, מרח פעם נוספת פוליגג.

        לטענת הקבלן, הממד כרגע אטום ואנו מחכים לגשמים.

        האם נכון טיפול שעשה קבלן.

        • · איטום תפר בין ממד לקיר

          (גבי)

          שלום שוב,

          הקבלן עשה נכון בכך שהשתדל לבצע מספר פעולות, אך חלק מהם אינן נכונות, ואסביר:

          1. מעל גבי הסיקה טופ אין ליישם פוליגג משום שהחומר אינו נספג / נצמד טוב לסיקה טופ.

          2. רולקה עלולה שלא להספיק ובמקרה של תזוזות היא עלולה להתנתק ממקומה, אם תהיה תזוזה בעתיד, בין אותו ממד לבין הקיר של המבנה.

          3. הדרך הנכונה היא להתקין את אותו פח בתוך הקיר עצמו ולא מעליו, ובצורה אלכסונית / משופעת. הפח אמור לבוא עם רשת טיח / "אספנדד" בחלק העליון שלו. מסירים את הטיח שבקיר, מחברים את הפח והרשת אל הקיר ומבטנים. בצורה שכזו אין חשש מחדירת מים בין החלק העליון של הפח לבין הקיר.

          אפשרות נוספת היא לחרוץ עם דיסק את הקיר ולהכניס בחריץ את הקצה העליון של הפח. לאחר מכן- לאטום עם מסטיק פוליאוריטני.

          בתפר עצמו יש ליישם סיקפלקס PRO, כפי שאני מניח שהקבלן כבר ביצע.

          בהצלחה,

          גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן