    (עמית)

    אשמח לקבל חוות דעת בנושא , שטח המרפסת 12 מ"ר והממ"ד 12.5

    תודה מראש

    • · איטום צימנטי לגג ממד ומרפסת

      (גבי)

      שלום עמית,

      החומר אינו משמש לאיטום גגות חשופים. הוא גם אינו יכול להיות מיושם מעל גבי שכבת השיפועים (ה"בטקל").

      מומלץ להשתמש בחומרים המקובלים לאיטום גגות כגון יריעות ביטומניות.

      אם תפרט יותר נתונים נשמח לעזור הלאה.

      בברכה,

      גבי

      • · איטום גגות עם תרמוקיר

        (עמית)

        תודה גבי על המענה המהיר

        לגבי נושא הגג החשוף :

        על הגג של הממד הקבלן שלי רוצה לאטום עם תרמוקיר 980 ולצבוע מעל עם פוליגג לבן משוריין. ובמרפסת כמובן מתחת לריצוף , האם זה בסדר ?

        כמה שכבות רצוי לעשות עם תרמוקיר ? האם שימוש בסיקה טופ סיל107 עדיף על תרמוקיר ? האם יש לך המלצה אחרת לחומר איטום אחר מלבד יריעות ביטומניות

        האם לשטח של 12.5 מ"ר יש עדיין עדיפות ליריעות ביטומניות על חומרים משחתיים מהסוג הזה ?

        תודה מראש, עמית

        • · חומרים לאיטום גג חשוף וגג מרוצף

          (גבי)

          שלום עמית,

          לא ציינת בשאלתך אם מתוכננת שכבת שיפועים (מ"בטקל") כולל בידוד תרמי מלוחות פוליסטירן (קלקר). האם האיטומים שהזכרת אמורים להיות מיושמים ישירות מעל הבטון ?

          במידה וכן- שים לב שעלולות להיווצר בעיות בידוד (עיבוי / עובש בתקרה).

          לשאלתך:

          "תרמוקיר 980 SE" יכול לשמש לאיטום מעל בטון, מתחת לריצוף של המרפסת, בדומה ל "סיקה טופ 107". כדאי אגב להחמיר ולבצע 3 שכבות במקום 2.

          לשאלתך: החומרים הביטומניים המשחתיים ו/או הביטומניים-פוליאוריטניים בהחלט מתאימים ליישום במרפסות קטנות ולא חייבים להשתמש ביריעות ביטומניות. הם עדיפים על פני החומרים הצימנטיים במקרה של מרפסות מכיוון שהם הרבה יותר גמישים ועמידים בסדיקה.

          המפרט של הגג החשוף הנו חריג ומעט תמוה. אין כל צורך ביישום שני החומרים והפוליגג אף יאחז טוב יותר מעל גבי בטון חשוף מאשר מעל ה"תרמוקיר 980". פוליגג בעקרון מתאים לשימוש רק בגגות שיש בהם שיפועים תקינים ואין שלוליות.

          האם מדובר על תוספת בניה שהקבלן מחליט בעצמו מה יהיה ה"מפרט" ?..

          בברכה,

          גבי

          • · איטום לגג ממד

            (עמית)

            שוב תודה גבי על התשובה המפורטת,

            לשאלתך יש מפרט של הקונסטרוקטור אך מצד שני יש לקבלן ידע ונסיון לא בהכרח תואמים ולכן אני מנסה לברר האם ההמלצה של הקבלן טובה דיה.

            אכן מתוכננת שכבת שיפועים מבטון ואני שוקל קלקר לבידוד או פוליגג משוריין להורדת חום הגג.

            אני מבין מהתגובה שלך שחומר כמו סיקה טופ 107 או תרמוקיר 980 יכולים לגרום לעובש/עיבוי בתקרה אם לא שמים מתחתם חומר מבודד כמו קלקר

            לא הבנתי האם אתה פוסל שימוש בחומרים הללו לגג הממד או רק ממליץ/מעדיף יריעות ביטומניות ?

            בהנחה שאני הולך על יריעות ביטוומניות, האם אתה ממליץ על הקלקר או על פוליגג משוריין מעל ?

            • · בידוד ואיטום גג ממד

              (גבי)

              שלום עמית,

              משאלתך אני למד שישנן אי הבנות לגבי הבידוד והאיטום. אנסה להסביר / לענות:

              ה"סיקה טופ" , או ה"תרמוקיר 980" כלל אינם גורמים לעובש. הם פשוט יכולים להיות מיושמים רק מעל גבי בטון ולא מעל גבי "בטון קל" שמשמש ליציקת שיפועים בגגות. מסיבה זו שאלתי אם ישנו בטון על הגג או "בטון קל" (בטקל).

              מבחינת האיטום לגג החשוף: אם ישנם שיפועים טובים (מבטון בלבד) ואם אין חשש לשלוליות תוכל לאטום את הגג החשוף גם עם חומרים אקריליים כגון ה"פוליגג המשוריין" שהזכרת. יריעות ביטומניות טובות יותר, אך בגגות קטנים / בודדים אפשר להסתפק לעיתים גם בחומר האקרילי (שכבת יסוד ועוד שתי שכבות איטום נוספות).

              בעקרון, ומבלי להתייחס לאזור האקלים שבו נמצא הבית, ההמלצה היא לבצע לכל הפחות מפרט בידוד ואיטום סטנדרטי.

              דהינו:

              1. להדביק לוחות בידוד (קלקר או פוליפאן) על תשתית הבטון של הגג.

              2. לצקת מעליה שיפועים עם בטון (או עם בטון קל).

              3. מעל הבטון הקל לאטום רק עם יריעות. או לחילופין מעל שיפועים מבטון אפשר לאטום גם עםחומר אקרילי. היריעות כאמור טובות יותר.

              אם ברצונך לבצע בידוד תרמי מעל ליריעות הטוב ביותר יהיה לבודד גג בשיטת גג הפוך. אך אם אינך רוצה להשקיע בכך תוכל להלבין את היריעות אפילו עם צבע אקרילי כגון סופרקריל, בשלוש שכבות לפחות.

              זגור שבידוד שכזה יפה רק לעונת הקיץ. גגות ממד שיצוקים מבטון רגישים ביותר לבעיות עובש ועיבוי ולכן חובה להקפיד על בידוד תרמי תקין מתחת לשכבת השיפועים, כפי שציינתי קודם.

              אם משהו עדיין לא מובן נשמח לנסות ולהסביר הלאה.

              בברכה,

              גבי

  • · איטום בין לוחות פנלית

    (דניאל)

    מדובר במרפסת סגורה עם לוחות פנלית (אלומניום ).

    המבנה בן שנה ונאטם בין הלוחות בסיקה פלק ועל כל הגג יש שינגלים (יריעות זפת עם מרווחים בניהם) , אתמול בגשם החזק התיחלו לחדור מים בין הלוחות, עליתי לגג וראיתי שהסיקה כבר לא תפוסה טוב וכנראה צריך לחדשה.

    שאלתי, איזה חומר העמיד ביותר לתנאים אלו שיחזיק לפחות כמה שנים? והאם ניתן וכדאי להוסיף משהו על הסיקה לאחר שיתייבש? אולי חומר נוסף? יריעת זפת או משהו כזה, כדי שלא אצטרך כל שנה לאטום מחדש

    • · איטום גג אלומיניום תחת רעפי שינגלס

      (גבי)

      שלום דניאל,

      לא ברור מתאורך מהו בדיוק הכשל שנוצר בשטח עם ה"סיקפלקס". אם הוא יושם בעובי מספק ומעל גבי תשתית נקייה- הוא כלל לא היה אמור להתנתק או להקרע.

      על כל פנים, לאחר תיקוני ה"סיקפלקס" שיש לבצע ישנן 2 אופציות שאפשר ליישם:

      1. אפשר למרוח על הכל (או רק על החיבורים) חומר איטום פוליאוריטני משחתי ולהטביע בין השכבות רצועה של רשת אינטרגלס במעברים מעל החיבורים. חומרים מתאימים: "מאריס 250", "היפרדסמו LV", "פוליסיל 400".

      2. אפשר להשתמש ביריעות ביטומניות דביקות מעל כל השטח (או רק מעל החיבורים בין הלוחות). יכול להיווצר קושי ביישום שכזה כאשר הגג אינו לגמרי מישורי או כאשר ישנם בו בליטות (ברגים) ושקעים שמקשים על הצמדת היריעות.

      אם תוסיף יותר נתונים / תמונות נשמח לעזור הלאה.

      בהצלחה,

      גבי

      • · איטום גג אלומיניום

        (גיורא)

        בהמשך לגבי אוכל לציין כי אם המסטיק הפוליאוריתאני מסוג סיקפלקס "לא תפסה" יתכן והיה ליקוי באופן הישום, שכן על אלומיניום נקי מסטיק פוליאוריתאני נדבק היטב.

        בקשר לאופן האיטום, מלבד השיטה שגבי פירט, ניתן גם לבצע איטום בין הלוחות בעזרת אותו מסטיק פוליאוריתאני.ראה בצילום המצורף.

        יש להסיר באופן מוחלט כל חומר איטום ישן כולל הסיקפלקס, רצוי בעזרת מברשת פלדה חשמלית, ולישם פס ברוחב של כ3-5 ס"מ ובעובי של לפחות 3 מ"מ על כל המישקים.

        בהצלחה

        • · תודה על התגובות - המשך

          (דניאל)

          ראשית תודה על המענה המיקצועי והאדיב. למדתי מהפורום הזה המון!

          יתכן והסיקפלקס לא תפסה כמו שצריך בין חיבורי הפנליות בגלל שהמתקין לא שם בצורה נכונה/מספקת, או שהמשטח לא היה נקי או עדיין היה שומני מהמפעל ולא נוקה כמו שצריך.

          בכל מקרה אני יעלה לגג, יוריד את השינגלס ויתקן את החיבורים מחדש עם סיקפלקס. קניתי גם פריימר להכנת תשתית לפני מריחת הסיקה.

          שאלתי, אם לאחר התיקונים יש צורך לצפות על הסיקפלקס בחומר נוסף כגון יריעתSika MultiSeal BTלמשל או למרוח חומר נוסף על הסיקפלקס לפני שאני מחזיר את השינגלס או שאם אבצע את תיקוני הסיקפלקס כמו שצריך אין צורך בשום דבר נוסף??

          • · איטום חיבורי לוחות בגג אלומיניום

            (גבי)

            שלום דניאל,

            תודה על המחמאה לאתר.

            אם תיישם את הסיקפלקס מעל גבי תשתית נקיה לגמרי ואם החומר יהיה עבה מספיק- לא יהיה כל צורך בפעולות איטום נוספות.

            מאידך- תוכל להשתמש ביריעה הדביקה שהזכרת רק במקומות שבהם ישנו "חופש" גדול מדי בין הלוחות ואשר בהם קיים חשש שהסיקפלקס אולי יקרע / יתלש בכוח.

            אין אגב כל צורך בחומר יסוד ("פריימר") כל עוד התשתית נקייה וחזקה לגמרי.

            בהצלחה,

            גבי

  • · איטום בין אמבטיה אקרילית לבין קרמיקה

    (מירב)

    שלום,

    עלי לחדש איטום בין אמבטיה אקרילית לקרמיקה, לפני כן היתה רובה ונראה שמים חודרים.

    מהו החומר המומלץ ביותר ושאינו מעלה עובש.

    בברכה, מירב

    • · איטום בצידי האמבטיה

      (גבי)

      שלום מירב,

      יש להסיר את הרובה הרופפת ממקומה, לנקות היטב את השטח ולאטום עם מסטיק או סיליקון סניטרי.

      כאשר המירווח שבצידי האמבטיה גדול יחסית (5 מ"מ ומעלה) רצוי לעבור לחומרים פוליאוריטניים כגון "סיקפלקס 11FC" או לחומר מסוג "סופר 7". בשאר המקרים אפשר להשתמש בסיליקון סניטרי אצטי של אחת מהחברות המובילות (למשל סיליקון סניטרי סיקה סניסיל(סיקה), סיליקון סניטרי RTV (טמבור) ואחרים.

      כהערה: גם סיליקונים סניטריים אינם עמידים לאורך זמן כנגד עובש שעלול להתפתח מעליהם (אך לא בתוכם). עובש שכזה מתפתח תמיד כאשר ישנם תנאים להיווצרות פטריות דהיינו- רטיבות מתמדת שמתיישבת על החומר, במיוחד כאשר מצטבר עליו לכלוך.

      על מנת למנוע מצב בו יכולה להיווצר רטיבות מתמדת מעל הסיליקון יש לדאוג לכך שהחומר יהיה מיושם בשיפוע וששטח הפנים שלו יהיה מוחלק. (מחליקים את החומר עם אצבע שטבולה במי סבון מייד לאחר יישומו). כמו כן יש לדאוג לנקיון ולאיוורור של חדר האמבטיה.

      יום טוב,

      גבי

  • · מגג נוזל לגג מרוצף

    (תום)

    שלום

    יש לנו גג של 25 מטר בערך. לפני 3 שנים החלה אצלנו נזילה והבאנו חברה גדולהשתעשה יריעות ביטומניות וקיבלנו 10 שנים אחריות. לצערנו האחריות שלהם לא שווה כלום, וכעבור שבוע כבר היו נזילות, לאחר ניסיונות רבים, לא הצלחנו לגרום להם להגיע ולתת לנו את השירות המגיע לנו. כיום אנו סובלים מנזילות, וגם רוצים לרצף את הגג.

    האם צריך לעשות מדה על היריעות או שאפשר פשוט לאטום אותם? אני אציין כי יש מים שעומדים במקומות מסויימים.

    תודה רבה

    תום

    • · אטימת גג ביריעות לפני ריצופו

      (גבי)

      שלום תום,

      ראשית יש לבחון את מצב השיפועים של הגג, את מצבן של היריעות ודברים נוספים בסביבת הגג (מעקות, קירות וכדומה).

      א. אם יסתבר ששיפועי הגג אינם תקינים ושישנן שלוליות עמוקות - יומלץ להסיר את כל היריעות ממקומן ולבצע שיפועים חדשים (או תיקונים לשיפועים הקיימים).

      ב. כנ"ל במקרה שיתגלה שהיריעות אינן מולחמות היטב לכל השטח ושהן רופפות ומנותקות בהרבה מקומות. גם כאן יהיה צורך להסיר את כולן מהגג.

      מאידך יתכן גם מצב שבו יהיה אפשר להסתפק בבצוע תיקונים שונים ביריעות ואחר כך לבצע מעל הכל שכבת יריעות נוספת. לנוכח תאורך סביר יותר להניח שההמלצה תלך לכיוון של הסרת היריעות הקיימות ובצוע כל שלבי האיטום (והשיפועים) מההתחלה. אךיש לבחון את כל הדברים בשטח ולהחליט בהתאם.

      ראה גם מפרט לאיטום גג מרוצף / מרפסת עם יריעות ביטומניות.

      נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.

      בברכה,

      גבי

  • · אריח רצפה רופף

    (שלומי)

    גבי שלום וכל הכבוד.

    בביתי החדש קיימים אריחי רצפה 60*60 סטנדרטיים, כאשר אחד האריחים משוחרר/רופף באחת מפינותיו בצורה מאוד קלה. אני מעוניין למלא דרך הפוגות חומר נוזלי שייכנס אל מתחת לאריח.

    איזה חומר לדעתך יתאים לצורך כך? דרוש חומר מאוד דליל שיוכל לחדור דרך הפוגות פנימה.

    חשבתי על מלט לבן במצב מאוד דליל. האם יתאים?

    תודה

    • · אריח רופף

      (גבי)

      שלום שלומי,

      לצערי לא קיים חומר יעודי המשמש לתיקונים מקומיים / קטנים שכאלה ואשר ניתן ליישמו באופן עצמי.

      אם מדובר על מירווח "אפס" זעיר שנוצר בין האריח לדבק- מלט לבן לא יוכל לחדור לתוכו. יתכן שתמיסת מים ודבק תועיל במשהו אך הסיכוי לכך נמוך ביותר.

      במקרה שישנו רווח גדול - למשל במקומות שבהם כלל לא קיימת שכבת דבק מתחת לאריח, תערובת מלט מדוללת יכולה להועיל, אך שוב- סיכויי ההצלחה נמוכים.

      יותר פשוט יהיה להסיר את הרובה הקיימת באזור ולבצע לפחות רובה חדשה וחזקה ודחוסה יותר אשר תחזק במקצת את האריח..

      לשיקולך ובהצלחה,

      גבי

      • · חיזוק אריח רופף

        (גיורא)

        שלומי שלום,

        קיימת ברשותנו טכנולוגיה להזרקה של חומר צמנטי שפיך (גראוט) מסוג סמפיקס 550 דרך קידוחים בפינות האריח -אפשרי אם קיימת פוגה של לפחות 2 מ"מ בין האריחים.

        אתה מוזמן לפנות דרך מדור צור קשר באתר.

        בהצלחה

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן