תקרה דולפת בגשמים
(קרן)
|
שלום אנחנו גרים בבניין של 9 דיירים 3קומות.אנו גרים בקומה שלישית,עשינו זפת בגג +סיוד כל שנה במשך שלוש שנים.בגשם האחרון חזרו הרטיבויות להופיעבמטבח סלון וחדר שינה.יש לי שש-שבע מוקדי רטיבות כשבשניים מהן התקרה מטפטפת.שאלתי היא:איך ניתן לפתור את הבעייה? האם תיקון נקודתי?האם לזפת מחדש?מיותר לציין ששני השכנים הנוספים בקומה סובלים גם כן וגם אצלם ישנם רטיבויות וטפטופים.
|
|
|
נזילות בתקרה לאחר זיפות גג
(גבי)
|
שלום קרן,
במצב שתארת כלל לא ניתן להסתפק בבצוע תיקונים מקומיים. חובה לאטום את כל שטח הגג ולקבל תעודת אחריות מלאה עבור האיטום.
אפשר למשל לבצע זיפות גג יסודי (2 שכבות זפת עם רשת אינטרגלס או פיברגלס בינהן) ואפשר גם לאטום את הגג עם יריעות ביטומניות (בהלחמה). כמו כן אפשר לצפות את כל שטח הגג עם חומרי איטום משחתיים אחרים, כמפורט במאמר על איטום גגות.
על שיטת האיטום אפשר להחליט רק לאחר בדיקה בשטח, בה יבדקו מצבו של הגג, השיפועים (שלוליות), הקירות בהיקפו- וכדומה.
אם משהו לא מובן לגמרי נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.
בברכה,
גבי
|
|
|
|
צבע מסוג KEFA.
(TAL)
|
שלום רב,יש לי עיבוי בבית ואני רוצה לקנות צבע מסוג KEFA. היכן אתם משווקים אותו באזור פ"ת ,רמת גן . תודה
|
|
|
רכישת צבע / ציפוי מסוג KEFA
(גבי)
|
שלום טל,
אנו איננו מספקים את החומרים. תוכל להשאיר פרטים במדור צור קשר ונשמח להפנות אותך לקבלן שמתמחה בעבודות עם החומר. ראה גם את עמוד המוצר פרטי היבואן של צבע נגד עיבוי / עובש מסוג KEFA.
בהצלחה,
גבי
|
|
|
|
שאלה
(רש)
|
שלום,
במידה ויש מים מתחת למרצפות חדר אמבטיה, האם הם יכולים לגרום לסימני רטיבות מעל הפנל בחדר צמוד? הקבלן טוען שיש אטימה הרמטית בין החדרים.
|
|
|
איטום רצפות חדרי אמבטיה
(גבי)
|
שלום רש,
אם ישנה שכבת האיטום מקצועית ותקינה הרטיבות אכן לא תוכל לעבור או לחדור אל הקירות.
יחד עם זאת, אם גיליתם כמות גדולה של מים מתחת לריצוף, מומלץ לכל הפחות לאטום את הפוגות בין האריחים וכל מקום נוסף אחר שדרכו עלולים המים לעבור אל מתחת לריצוף.
בברכה,
גבי
|
|
|
|
thyuo
(שולמית)
|
מה ההבדל בין זיפות בזפת לאיטום באקרליפז משוריין?
|
|
|
איטום גג עם זפת או אקרילפז משוריין
(גבי)
|
שלום שולמית,
ראי תשובות במאמר על איטום גגות.
"אקרילפז" הנו חומר איטום אקרילי אשר אינו עמיד במים עומדים כך שיש להשתמש בו רק בגגות בעלי שיפוע תקין אשר אין בהם שלוליות. לעומת זאת זיפות עמיד טוב יותר תחת תנאי שלוליות אך יש צורך להגן עליו מדי שנה מפני קרינת השמש, באמצעות סיוד הגג או הלבנתו עם צבע אקרילי.
בגגות ישנים שיש בהם זיפות ישן ואשר אין בהם יותר מדי מתקנים (דודים, מערכות מזוג וכדומה) יומלץ בד"כ לאטום את הגג עם יריעות ביטומניות. אך יש כמובן לבדוק את מצבו של הגג בשטח ולהחליט בהתאם.
בברכה,
גבי
|
|
|
|
איטום לקוי של חלונות אלומיניום
(משה)
|
גבי שלום,
אלומיניום (בלגי קליל) בבית חדש. שמתי לב כי חומר האיטום בצידי החלונות התנתק מהתשתית-קיר ונשאר צמוד רק לאלומיניום כך שנוצר רווח (קטן) בין האלומיניום לתשתית, הן מבפנים הבית והן מבחוץ. החלונות מותקנים במרכז הגליף. האיטום בתחתית החלון מבפנים ומבחוץ עדיין שלם. לא נצפתה רטיבות כלשהי, אם כי בימי הגשם תמיד מקפידים לסגור תריסים כך שמנענו אולי מהבעייה להופיע. נראה כי השתמשו בסיליקון פשוט ולא סופר 7 או סיקהפלקס.
איש האלומיניום טוען שכל עוד אין חדירת מים או נזילות אין לי מה לחשוש. האם להתעקש עימו לתיקון יסודי של האיטום? האם התיקון צריך להיות הסרה מוחלטת של הסיליקון הישן ומריחה של חומר אטימה חדש? אני מוכן להשקיע כסף ולרכוש סופר 7 או סיקהפלקס ולתת לו לבצע את העבודה עימם רק כדי להיות שקט. מריחת הסיליקון מבפנים על תשתית צבע ומבחוץ על שליכט צבעוני (החלון הותקן במרכז הגליף לאחר שבוצע צבע עד חצי הגליף הפנימי וטיח צבעוני עד חצי הגליף החיצוני). האם יש צורך בפריימר/יסוד לפני מריחת חומר האיטום החדש.
תודה ושבוע טוב, משה
|
|
|
איטום בין משקופים לקירות בהיקף חלונות
(גבי)
|
שלום משה,
יש להתעקש על תיקון האיטום ואין להמתין עד שתופיע רטיבות (..). במצב הנוכחי מים יכולים לחדור אל מאחורי האיטום ולהיקוות מאחוריו.
לתיקון המצב יש להסיר לגמרי את הסיליקון.
אם האיטום החיצוני יש לבצע עם "סיקפלקס 11FC" ולא עם "סופר 7" אשר אינו עמיד לקרינת השמש.
מומלץ שלא לבצע את האיטום מעל גבי השליכט הצבעוני. אפשר לבצע אותו מעל גבי שכבת היסוד שמתחת לשליכט, בתנאי שזו חזקה ויציבה.
ב"פריימר" יש צורך רק כאשר האיטום מתבצע מעל גבי תשתית "פורוזיבית" או חולית כגון בטון חשוף, טיח, אבן וכדומה. אין להשתמש בו מעל גבי אלומיניום או צבע.
הסיליקון בצד הפנימי של המשקוף נועד בעיקרו למטרות אסטתיות ואינו אמור לתפקד כשכבת אטימה.
בברכה,
גבי
|
|
|
|