· גג תקרת צלעות עם תוספת פנטרון
(אמיר)גבי שלום רב
האם מומלץ להוסיף לבטון של גג (תקרת צלעות( תוסף גבישי מסוג ""פנטרון"" בחברת רדימיקס המליצו לי במקום הפנטרון על תוסף שנקרא w.r
תודה מראש
27.12.2017 12:31חלון חדשהוספת תגובה· יציקת גג צלעות עם תוסף איטום גבישי- ”פנטרון”
(גבי)שלום אמיר,
התוסף הגבישי אינו אמור לשמש לצורך יציקת תקרות צלעות, כך שההוצאה תהיה מיותרת.
לעומת זאת, תוספי איטום קונבנציאונליים (כגון ה WR של רדימיקס או אחרים) יכולים לסייע בשמירה על היציקה והם בעקרון- מומלצים (אם כי לא תמיד הכרחיים).
בתוספים הגבישיים (כגון Penetron , Xypex u אחרים) עדיף להשתמש באזורים שבהם ישנה רטיבות מתמשכת, מי תהום וכיוצ"ב, כגון במרתפים, מקלטים, מאגרי מים uבריכות. התוסף ממילא מחייב את קיומה של רטיבות רבה יחסית, על מנת שיכנס לפעולה ושתהליך יצירתם של גבישים קריסטליים ביציקה- יתרחש.
בנוסף לכך, עוביו של הבטון בתקרות צלעות הנו קטן יחסית ורוב החברות אינן ממליצות על השימוש במוצר לצורך יציקת תקרות / גגות צלעות ו/או יציקות דקות.
בהצלחה בבניה,
גבי
27.12.2017 23:50חלון חדשהוספת תגובה· יציקת תקרת צלעות עם תוסף מעכב קורוזיה 2005-MCI
(חגי שושני)שידרוג משמעותי של משך השרות ייתקבל עם תוסף מעכב קורוזיה לבטון.
מעכב הקורוזיה מהווה את החלופה התפקודית בתקן 118, שמעלה את דרגת החשיפה של הבטון למאכסימום (דרגה 8 מעל הקרקע, או דרגה 11 בקרקע ועד 2 מטר מעליה).
להבדיל מתוספי האיטום למיניהם, מעכב הקורוזיה פעיל גם באזורי תורפה של שגיאות יישום כגון סגרגציות, סדיקה, כיסוי חסר, חוטי קשירה בולטים, ועוד.
בהצלחה
28.12.2017 07:02חלון חדשהוספת תגובה
· בידוד אלומניום
(אבירן)שלום
יש לי בעיה של הזעת אלומניום, והעברת קור לתוך הבית.
הייתי רוצה לדעת עם מילוי הפרופיליםמבקצף פוליאוריטן יןדע לתת מענה מבחינת בידוד תרמי?
תודה רבה
27.12.2017 07:22חלון חדשהוספת תגובה· בידוד פרופילי אלומיניום
(גבי)שלום אבירן,
מילוי הפרופילים לא יוכל לפתור את הבעיה מכיוון שהאלומיניום עצמו ימשיך לתפקד כגשר-קור ויעביר את הקור פנימה.
בברכה,
גבי
27.12.2017 23:38חלון חדשהוספת תגובה· פתרון אחר
(אבירן)הבנתי תודה רבה
יש דרך אחרת שאפשר לפתור את הבעיה?
31.12.2017 08:59חלון חדשהוספת תגובה· לצערי אין דרך מלבד החלפת חלונות / משקופים
(גבי)01.01.2018 11:03חלון חדשהוספת תגובה
· החזרת אדמה/חול (בניית שלד)
(צחי נוי)גבי שלום,האדמה באיזור בו אני בונה הינה חרסית שחורה (לא שמנה). אדמה בעייתית מבחינת תפיחה במגע עם מים (אין לי מרתף).לאחר יציקת רצפה אני מתלבט האם להחזיר את האדמה שנחפרה או להשקיע ולקנות חול זיפזיף/שומשומית ולשים בצמוד לקורות קשר/רצפה 0.15 - (בכל היקף הבית). (כמובן שבוצע איטום עם אלסטוסיל ורשת אינטרגלס בשתי שכבות עד לגובה 40 ס"מ למעל הפיתוח הסופי).בברכה,צחי
27.12.2017 00:52חלון חדשהוספת תגובה· החזרת אדמה
(גיורא)צחי שלום
בלי קשר לסוג המילוי שתחזיר, לפני ההחזרה יש לבצע את מערכת ניקוז היסודות.
ראה הסבר מפורט על כך בפרקמערכת ניקוז תחתונה ומילוי החפירה
במאמר על איטום קומת קרקע כאן באתר איטומן.
כאן-
https://www.itumen.co.il/site/viewArticle.asp?ID=414
בהצלחה
27.12.2017 06:49חלון חדשהוספת תגובה· החלפת אדמה סביב בית קרקע
(גבי)שלום צחי,
על פניו נראה שהחלפת האדמה תהיה הוצאה מיותרת. אך עליך לקבל דעה מקצועית מיועץ הקרקע / הקונסטרוקטור.
בברכה,
גבי
27.12.2017 23:37חלון חדשהוספת תגובה
· איטום חדר מפאנלית
(ישראל)יש לי חדר מפלנית כל החדר מצופה יריעות ביטומניות ,כולל קירות, מהתקרה לא חודר מים ,ומהקירות כן.
האם ניתן למרוח חומר על היריעות ?
26.12.2017 16:28חלון חדשהוספת תגובה· איטום מעל יריעות - חדר מפאנל מבודד
(גבי)שלום ישראל,
במצב שתארת מומלץ לנסות ולאתר את הכשלים אשר בשכבת האיטום (היריעות). אין כ"כ טעם למרוח שכבת איטום נוספת מעל גבי הכל. כשהמצב "מבולגן" עדיף לעיתים אפילו להסיר את כל היריעות ורק אז לאטום הכל מחדש עם חומר משחתי טמסטיק פוליאוריטני בחיבורים בין לוחות הפאנל, סביב ברגים וכדומה.
על כל פנים לשאלתך: אפשר למרוח מעל היריעות חומר איטום פוליאוריטני כדוגמת "היפרדסמו LV" או "מאריסיל 250". לשני החומרים ישנו חומר יסוד יעודי שיש להשתמש בו לפני היישום.
המלצתי היא כאמור לבדוק היטב אם יש בכך צורך. קרוב לוודאי שימצא כשל איטומי כלשהו בחיבורים בין היריעות או בקצות התקרה / הקירות.
בברכה,
גבי
28.12.2017 00:01חלון חדשהוספת תגובה
· תפרחת סידנית בקיר שנצבע לפני 10 חודשים
(ירדן)שלום, בקיר פנימי בפרוזדור, שגובל במקלחת, הופיעו מספר מקומות בצבע שנראים נפוחים, ועל חלק מהם תפרחת סידנית, ושמקישים עליהם הקיר נשמע חלול. למיטב ידיעתי בקיר הזה לא עובר צינור וגם אין כתם רטיבות, ממה זה נובע? וכיצד ניתן לתקן את זה?
26.12.2017 14:55חלון חדשהוספת תגובה· סימני רטיבות מעבר לקיר מקלחת
(גבי)שלום ירדן,
הסימנים שהזכרת מעידים על קיום רטיבות (חדשה או ישנה) מתחת לריצוף של חדר הרחצה. סביר להניח שהרטיבות שנמצאת שם פוגשת בקירות כתוצאה מאיטום לקוי ועוברת לצד השני של הקיר, במסדרון.
ישנה גם אפשרות לכך שנוצרת זחילה של רטיבות אל מתחת לרצפת המסדרון. זחילת רטיבות שכזו, אם אכן מתרחשת, נגרמת כתוצאה מאי ביצוע חגורת בטון אטומה היטב מתחת לדלת הכניסה של חדר הרחצה (מתחת לריצוף).
ראשית יש לבדוק את הנאמר לעיל ולטפל בבעיית האיטום. רק לאחר מכן ולאחר שהקיר יבש, אפשר לתקן את הנדרש.
לתיקון הקיר ראי מאמר על תיקון קירות לאחר פגיעת רטיבות.
נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.
בברכה,
גבי
26.12.2017 15:50חלון חדשהוספת תגובה· אבחון מקור הרטיבות
(ירדן)שלום, בהמשך לשאלה שלי ממקודם בנוגע לתפרחת הסידנית, רציתי לציין שחדר המקלחת לא פעיל למעט שירותים וכיור, ורציתי לשאול מה יכול להיות מקור הרטיבות? האם זה יחכול להיות נזילה מהצנרת? כמו כן רציתי לציין שהקיר עצמו שממנו יוצאת התפרחת לא נראה רטוב, ובחלקו העליון של הקיר קיים מקום בו נראה מעין סדק שקוע בצבע והקיר נשמע חלול, אך לא יוצאת משם התפרחת, האם זה יכול להיות קשור?
תודה
27.12.2017 12:02חלון חדשהוספת תגובה· תפרחת בקיר ליד אמבטיה
(גבי)שלום ירדן,
הסימנים שתארת מעידים על רטיבות שנמצאת בתהליך ייבוש. כך שיתכן שמדובר על רטיבות ישנה שאינה קיימת עוד.
יחד עם זאת יתכן שישנה נזילה כלשהי מהצנרת ואולי חדרו מים אל מתחת לריצוף כתוצאה משטיפת יתר וכדומה. לא ניתן לדעת זאת מכאן.
אם המצב מאפשר זאת אפשר פשוט להמתין ולראות אם הקיר חוזר ונרטב או שהולך ומתייבש לגמרי.
הצליל החלול שהזכרת נגרם אף הוא כתוצאה מהתנפחות הקיר אך הדבר יכול להתרחש גם כתוצאה מרטיבות ישנה ואין בכך משום עדות לקיומה של רטיבות כעת.
בברכה,
גבי
27.12.2017 23:55חלון חדשהוספת תגובה