הוספת הודעה חדשה
עמוד 602 מתוך 2751 · סה״כ 13755 נושאים בפורום
  • · איטום קיר צמוד לקיר תמך

    (שלומי)

    אשמח לשמוע אם יש למישהו מהמומחים פתרון/פרט איטום למקרה הנ"ל:

    יש לי קיר בטון אחורי של מחסן הצמוד לקיר תמך המרחק המתוכנן בין הקירות נע בין 40-60 ס"מ .

    מצ"ב תמונה

    • · אתגר מעבר להמלצת פורום וחומר - צריך מפרט מערכת איטום

      (חגי שושני)

      ככלל - איטום מרתף הוא מעטפת מלאה ולא חדירה למים מסביב לכל (!!!) המבנה.

      אטימה לחוד של הרצפה ולחוד חלק מהקירות מזמינה כשלים בתפרים.

      בתמונה לא רואים את האיטום מתחת לרצפה - האם קיים?

      שוב באופן כללי:

      - לפני כל המשך יש לחבר להמשיך ולהרים את האיטום מתחת לרצפה עד ברזלי הזיון של הקיר המתוכנן.

      - לפני יציקת הקיר יש לסדר תבנית ישרה מלאה וחלקה בין הקיר המתוכנן לקיר התמך

      - יש לצקת בטון תפקודי "רזה" (ב-20 עם מעכב קורוזיה) ליישור ועיבוי קיר התמך, מעבר לאיטום שהזכרתי קודם.

      - אחרי פרוק תבנית היישור, יש לאטום את הקיר המיושר בחומר איטום מתאים, תואם , ומחובר באופן מושלם לאיטום הרצפה.

      - מסדרים בזהירות את ברזל הזיון של הקיר ללא פגיעה באיטום.

      - מסדרים תבנית חדשה בצידו הפנימי של הקיר המתוכנן ויוצקים בזהירות בטון תפקודי מתאים (ב-30 עם מעכב קורוזיה ואגרגאט קטן) ללא פגיעה באיטום, שהופך ליהיות איטום חיצוני חיובי על קיר המרתף.

      בהצלחה

      • · איטום מחסן

        (שלומי)

        לא ציינתי קודם אבל המחסן הוא לא תת קרקעי אלא יושב על הקרקע , כאשר עניין האיטום הוא על מנת לנקז את המים שיוצאים מצינורות הניקוז של קיר התמך.

        יציקת הרצפה בוצעה ע"ג ארגזי פוליביד ללא איטום מתחת.

        • · אם קיר המחסן צמוד לקיר התמך - הוא שקול למרתף

          (חגי שושני)

          ניקוז טוב הוא חשוב, אבל לא מחליף את הצורך באיטום.

          ניקוז אמור ליהיות מתוכנן עד מעבר לתחום המגרש בכל הכיוונים.

          גם רצפה "צפה" (על ארגזים) צריכה ליהיות אטומה על פי תקנות הבנייה.

          כאמור - אתגרים אמורים להיפתר על ידי הקונסטרוקטור ו/או האדריכל שמתכננים את הבניין.

          האדריכל והקונסטרוקטור רשאים להיעזר ביועצים ומומחים לתחומים בהם אינם מבינים מספיק (אינסטלציה, חשמל, איטום, קורוזיה, משך שרות, ריצוף, חיפוי, בידוד תרמי, בידוד אקוסטי, קרוי, גג, חלונות, תאורה, פירזול, נגישות, גינון, פיתוח שטח, תקשורת, וכיו"ב), אבל, במידה והבניין בוצע על פי תכניותיהם החתומות לביצוע, הם האחראיים לבניין במשך השרות המתוכנן לו.

          קבלנים אמורים רק לבצע את התכנון, לא מומלץ לתת לקבלן "תכנון + ביצוע"

          בהצלחה

          • · איטום שלד מחסן מאחורי קיר תמך

            (גבי)

            שלום שלומי,

            סליחה על העיכוב בתשובה.

            מהתמונות ומההסבר שסיפקת נראה שלא יהיה מנוס מביצוע איטום פנימי לכל שטח הרצפה ולפחות לתחתית הקירות, מאחר שאיטום חיצוני כבר אינו בר בצוע.

            מומלץ לאטום את כל גובהו של הקיר הגובל בקיר התמך, מבפנים וגם מבחוץ, כך שהוא לא ישאר חשוף לרטיבות והלחות שצפויה לבוא מקיר התמך. את שאר הקירות (שאינם נראים בתמונה) יש כמובן לאטום גם כן מבחוץ, כמקובל בקירות חוץ.

            ראה איטום מרתפים או מקלטים מבפנים.

            במקביל יש לדאוג לשיפועים ו/או לצינור ניקוז שרשורי מאחורי המבנה כך שלא יקוו מים בינו לבין הקיר.

            נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.

            בהצלחה,

            גבי

  • · טחב בממד

    (רמי בן גור)

    שלום

    אני מחפש צבע מומחה בירושלים לטיפול ב kefa בטחב בממד

    הטחב השחור מופיע כל חורף.

    תודה

    רמי 0522637436

  • · פנל מבודד

    (יעקב)

    שלום וברכה

    יש לי מחסן מפנל מבודד שנמצא על הגג של הבית, האיטום של הגג הוא יריעות.

    רציתי לדעת איך אפשר לאטום את התחתית של המחסן עם היריעות של הגג מכיוון שיש לי שם כניסה של מים לתוך המחסן.

    בתודה רבה!

    • · איטום מבנה פנל מבודד, יריעות

      (גבי)

      שלום יעקב,

      אפשר לאטום את החיבור בשתי דרכים.

      1. עם חומר ביטומני משחתי סמיך, כגון "מסטיק 244" (ביטום).

      2. עם מסטיק פוליאוריטני כגון "סיקפלקס 11FC" וכולל חומר יסוד ("סיקה פריימר 3N") על היריעות (לא על הפח).

      בברכה,

      גבי

  • · בטקל + נקז כפול

    (צחי נוי)

    גבי שלום,1א.בחדרים רטובים האם יש צורך בבטקל או מספיק ברצפה פז יסוד+אלסטופז ואלסטוסיל בקירות. האם הבטקל נותן משהו ?במידה וכן עושים בטקל האם אפשר ברצפה אפשר אלסטופז ?1ב. האם יש טעם מלבד מרפסות להתקין נקז כפול גם בחדרים רטובים?2. במרפסות שיאטמו עם יריעות שמתחתן פוליאורטין מוקצף ובטקל:2א. עד איזה גובה מפני הבטון לטפס עם היריעות?2ב. האם פריסת צנרת חשמל במרפסת מתבצעת על הבטקל או מתחתיו?2ג. מה ההגדרה שצריך לתת למי שמבצע פוליאוריטן מוקצף (צפיפות, סומך וכו`)2ד. מה ההגדרה שצריך לתת למבצע בטקל (צפיפות חומר, סוג בטון, דרגת הקצפה וכו`)? בברכה,צחי

  • · שרוול מדופן מעקה הגג

    (ניר)

    שלום

    המזגנים שלנו מתוכננים להיות על הקיר החיצוני של החדרים-

    האם הגיוני שהחשמל והגז יעלו בתוך הקיר ויצאו מדופן המעקה כמו בציור המצורף

    (במקום מקל סבא שיוצא מרצפת הגג ואולי פחות מומלץ לאיטום)

    ?

    תודה רבה!

    • · העלאת צנרת המזוג אל גג הבית

      (גבי)

      שלום ניר,

      העלאת הצנרת מהקיר עדיפה על פני העלתה מהגג.

      בברכה,

      גבי

      • · וזו שיטה נהוגה?

        (ניר)

        תודה!

        זו שיטה נהוגה?

        אני שואל כי חיפשתי הרבה אבל לא נתקלתי באף דוגמא / תמונה / מפרט כזה של יציאה מהקיר במקום מהגג...

        • · קיימים עבורה מפרטים / שיטות מוכרות?

          (ניר)

          זו שיטה נהוגה?

          קיימים עבורה מפרטים / שיטות מוכרות ליציאה נכונה מהמעקה...?

          • · קיימים פרטי איטום ומפרטים

            (גבי)

            למשל בתקן 1752 חלק ראשון, הכנת התשתית לגג. ישנו תרשים של פיר להעברת צנרת. כמו ן ראה פרטים באתר "סף".

            גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן