  • · איטום קיר חיצוני

    (דוד)

    שלום,

    קיבלנו דירה חדשה מקבלן ולאחר שהתגלו נזילות מרובות נמצא שלא בוצע איטום בקירות החיצונים. כעת הקבלן פירק את השורה הראשונה של חיפוי החוץ ושם PL 100 של תרמוקיר. האם זה תקין לאיטום?

    צירפתי תמונות.

    תודה,

    • · איטום קיר תת קרקעי

      (גבי)

      שלום דוד,

      "תרמוקיר PL100" מיועד לבצוע שכבת הרבצה צימנטית אוטמת, בקירות חוץ עיליים, לפני שכבת הטיח המיישר. החומר אינו מתאים לאיטום קיר תת קרקעי ואי אפשר להסתמך רק עליו. אך אפשר למשל למרוח מעליו חומר איטום צימנטי משחתי במספר שכבות, כגון "סיקה טופסיל 107", "הידרוסיל" (טמבור), "אלסטוסיל 980" (תרמוקיר) וכיוצ"ב.

      המצב שנראה בתמונה אינו מספק. יש לבצע חפירה לעומק של כ 50 ס"מ נוספים לפחות, אח"כ לבצע הכנות, לאטום כמתואר לעיל ולדאוג לניקוז ולהגנה על שכבת האיטום.

      כמו כן יש כמובן לבצע את עבודות האיטום בכל היקפו של הבית ולא רק במקום נקודתי שבו ישנה רטיבות. כהערה- כנראה שלא בוצע איטום כלל בקירות החיצוניים העיליים ותיתכנה גם שם בעיות רטיבות בהמשך.

      ראה מאמר על איטום בית קרקע-קורות יסוד, שלד.

      נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.

      בהצלחה,

      גבי

      • · ובהמשך לגבי

        (גיורא)

        לא ציינת כיצד ועל ידי מי אובחן מקור הנזילות .

        לעיתים קרובות האבחון שנעשה על ידי הקבלן או גורם אחר שאינו מומחה באבחון מוביל להנחות שגויות באשר למקור הנזילה.

        לכן ,בלי קשר לכך שיש כמובן צורך לבצע את איטום היסוד שלפי הצילומים לא בוצע, רצוי עבורך לבצע במקביל גם אבחון ליקויי איטום מקצועי מטעמך .

        בהצלחה

        • · המשך איטום קיר עילי ותת קרקעי חיצוני

          (דוד)

          תודה רבה על התשובה המקצועית והמהירה.

          אני מצרף עוד תמונות להבהיר את המצב. האם הקיר העילי החיצוני צריך להיות גם עם איטום מתחת לחיפוי החיצוני של הבניין? ואיטום שונה מהאיטום התת קרקעי?

          הצינור שבתמונה זה הכנה למזגן מיני מרכזי. דרך אגב מדובר בבניין (דירת גן) ולא בבית פרטי אם זה משנה.

          תודה רבה.

          • · איטום קירות תת קרקעיים ועיליים

            (גבי)

            שלום דוד,

            התמונות שצרפת מציגות היטב את המצב.

            כפי שציינתי קודם, יש לחפור עמוק יותר בקרקע ולחשוף לגמרי את החיבור בין הקיר לבין היסודות שמתחתיו. לאחר מכן יש לבצע הכנות ולאטום את הכל בחומר איטום צימנטי משחתי ורצוי כולל רשת אינטרגלס בין השכבות. סדקים וחיבורים בין יציקות יש לאטום לפני כן במסטיק גמיש כגון "סיקה הייפלקס 250" ומעל גבי שכבת יסוד יעודית מסוג "סיקה פריימר 3N".

            כניסת הצנרת אל תוך קיר הבית לקויה לגמרי ואין ספק שרטיבות חודרת פנימה דרך אזור זה. יש להסיר מהצנרת את כל הציפוי ולאטום בינה לבין הקיר עם מסטיק כנ"ל (רצוי "סיקפלקס 11FC") ובעובי מספק. מבצעים זאת רק לאחר איטום הקיר כך שהמסטיק יאחז מעל גבי שכבת האיטום הצימנטית ולא מעל גבי הבטון.

            מתאורך ומהתמונות עולה לצערי חשש מעבר-לסביר שהעבודות לא יבוצעו כראוי. דרוש מהקבלן לבצע את כל שלבי ההכנות והאיטום במלואן, ורצוי תחת פיקוח מקצועי.

            בענין הקירות העיליים: בעקרון חובה לאטום גם אותם לפני שמחפים אותם באבן.

            נשמח לעזור הלאה בכל שאלה (התנצלותי על העיכוב במענה).

            בהצלחה,

            גבי

  • · איטום גג

    (גבריאל)

    שלום גבי

    יש לי בית בודד עם 2 מרפסות גג בגודל 40 מ"ר כל אחת. לפני 30 שנה יצקו ישירות על הבטון שכבה של "מסטיק זפת" בעובי של 1.6 ס"מ . לגג אין שיפועים וחלק מחורי הניקוז קטנים ולא יעילים.

    במשך השנים מרחתי על הגג הרבה שכבות של "פוליגג". בשנים האחרונות החלו להופיע סדקים שמקורם כנראה בהתישנות והיסדקות שכבת "המסטיק זפת" וגם החלו להופיע כתמי רטיבות ונזילות בגג בתוך הבית (לא מרחתי פוליגג כבר שנתיים).

    קבלן איטום הציע לי להסיר את שכבת הפוליגג בקיטור, לצקת שכבת "בטקל" ליצירת שיפועים לנקודת ניקוז אחת יעילה, ולהניח יריעות בעובי 5 מ"מ.

    שאלות:

    1. האם ניתן להניח "בטקל" על שכבת ה"מסטיק אספלט" ? האם לא נדרש לצקת את זה ישירות על בטון?
    2. האם ההצעה של קבלן האיטום טובה? האם במקרה זה יש פתרון אחר?

    בתודה מראש

    גבריאל

    • · איטום גג ישן מעל שכבת אספלט

      (גבי)

      שלום גבריאל,

      על פניו הצעת הקבלן סבירה.

      אפשר לצקת בטקל מעל שכבת האספלט. יש לוודא שעוביה של שכבת השיפועים יהיה מספיק ויתחיל בנקודה הנמוכהבכ 4-5 ס"מ עובי. אם הדבר אינו ניתן לביצוע אפשר לצקת שיפועים ממדה-בטון.

      בברכה,

      גבי

  • · בקשה ייעוץ – התקנת הגבה עם גדר דקורטיבית על גדר מבלוק

    (אפי)

    יש לי גדר המפרידה עם שכן בגובה 1 מטר , אני רוצה להגביה אותה עם משהו זול אבל יפה כמו איסקורית , חיפשיתי ולא מצאתי איסכורית יפה באינטרנט לצורך ההגבהה , מישהו יודע על איזשהוא פח יפה להתקנה כפי שצייינתי

    תודה מראש

    • · הגבהת גדר

      (גבי)

      שלום אפי,

      אפשר לבנות גדר עץ מעל גדר הבלוקים הקיימת. המראה שיתקבל יהיה נאה מאוד והרבה יותר אסטתי ממראה האיסכורית.

      בברכה,

      גבי

  • · cבדיקת הצפה במקלחון

    (קרן)

    מבקשת לקבל מדריך לבדיקת הצפה במקלחון.

    האם יש תקן לזה ?

    תודה

    • · הצפת מקלחת

      (גבי)

      שלום קרן,

      לא קיים "מדריך" לנ"ל.

      פשוט ממלאים מים ומבצעים בדיקת הצפה לרצפת המקלחת / המקלחון למשך 48 שעות לפחות.

      בהצלחה,

      גבי

  • · הלבנת גג או איטום עם יריעות ביטומניות

    (ליסה)

    היי, קודם כל תודה על כל המידע המקיף והמפורט באתר ובפורום!!!

    יש לי כמה שאלות...

    יש לי גג 60 מטר עם יריעות בנות 7-9 שנים.השנה היו מספר נזילות בעיקר במפגש יריעות שתוקנו מקומית. לקראת הקיץ אני רוצה להלבין את הגג.

    כל כמה שנים צריך להחליף יריעות ביטומניות?

    קראתי שאם עושים פוליגג שגם נותן איטום לא ניתן לעשות מעלין בעתיד יריעות ביטומניות חדשות. האם זה נכון?

    מה עדיף במקרה שלי צבע אקרילי לחוץ אוסוג של פוליגג?

    ומה בערך העלות?

    תודה מראש!

    • · איטום גג והלבנה מעל יריעות ישנות

      (גבי)

      שלום ליסה,

      באופן כללי מקובל לאטום גג מחדש לאחר כ 10 שנים. אך מצב זה משתנה בהתאם למצבן של היריעות שבגג. כאשר הלחמתן המקורית של היריעות הביטומניות מבוצעת היטב וכאשר מבוצעת תחזוקה מפעם לפעם, היריעות יכולות להחזיק מעמד גם יותר מכך.

      מתאורך משתמע שמצבן של היריעות אינו תקין כך שכדאי לאטום (ולהלבין) את הגג מחדש ואין טעם להשקיע בהלבנה בלבד.

      ראשית יש לבחון את מצבן של היריעות על מנת להחליט אם אפשר לבצע מעליהן שכבת איטום נוספת. הכלל הוא שאם היריעות מולחמות היטב אל תשתית הגג אפשר להסתפק בבצוע תיקונים מקומיים ולאחר מכן לאטום מחדש את כל השטח בחומר איטום משחתי. אך אם היריעות במצב גרוע ואפשר לתלוש אותן מהגג בקלות רבה מדי, או שחדרו מתחתן מים רבים עקב ליקויים, עדיף להסירן לגמרי ולאטום את הגג מחדש ביריעות ביטומניות חדשות או בחומר איטום משחתי.

      לגבי בחירת החומר:

      אם שיפועי הגג תקינים ואין בו שלוליות עמוקות אפשר לאטום אותו בחומר אקרילי (כגון הפוליגג שהזכרת). אך אם מצב השיפועים מוטל בספק יש להשתמש בחומרי איטום פוליאוריטניים, שעמידים בתנאי שלוליות, כגון "היפרדסמו LV" או "מאריסיל 250". ואפשר גם להשתמש בחומרים פוליאוריטניים על בסיס מים, כגון ה"פוליגג 320", או "מאריסיל אקווה".

      ראי אגב גם מאמר עלתחזוקת גגות.

      תודה על המחמאה לפורום ונשמח לעזור שוב בכל שאלה.

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן