מרזב פנימי והחלפת פוליאוריטן קודם הבטקל
(רזיאל)
|
|
|
|
פוליאוריטן, מרזב, בטקל
(גבי)
|
|
שלום רזיאל,
מה השאלה ? אנא פרט.
בברכה, גבי
|
|
|
|
|
|
שיקום מעקה - תיקון מערכת איטום קיימת
(ברק)
|
|
גבי וגיורא שלום,
אני מעוניין לנסות את שיקום מע` האיטום על איזור קטן ולבדוק האם ניתן ליישמו על שאר הגג.
מה הדרך ה "משתלמת" ביותר מבחינת עבודה על מנת לשקם את איטום הקיר הזה? לפני צילום התמונה הקשתי עם פטיש לכל אורך המעקה וראיתי שישנם איזורים בהם הוא יציב ואיזורים בהם הטיח הקיים מתפורר, אותם הסרתי. האם יש טעם להסיר את הטיח היציב? הכוונה היא לתקן את האזור החשוף עם שכבת הרבצה + טיח מיישר + צבע רב גמיש
בנוסף, לגבי האיטום של החלק התחתון: בתמונה השנייה ניתן לראות שהאיטום הקיים (יוטה + זפת) לא מחובר היטב לקיר (הוא נתלש בקלות כשנגעתי בו). האם ניתן לחשוף מעט מהרצפה, ליישם שכבת פריימר, עליה אינטרגלס ועליה שכבה או שתיים של חומר איטום ביטומני דוגמת הידרומסטיק.
תודה רבה! ברק
|
|
|
|
|
שיקום ואיטום מעקה וגג
(גבי)
|
|
שלום ברק,
ראשית יש להסיר את כל חלקי הטיח והבטון הרופפים. אפשר תחילה לחתוך בדיסק קו ישר בהיקף האזור הנדרש להסרה ורק אח"כ לקלף את החלקים הרופפים כך שלא יהיה צורך בהסרת חלקי טיח חזקים שמיותר להסירם.
לאחר חשיפת התשתית מבצעים שכבת הרבצה צמנטית מעל גבי שכבת יסוד צמנטית. דהיינו:
מרטיבים את התשתית, מורחים מעליה תערובת דלילה של מלט נקי +מים+דבק מסוג "סיקה לטקס סופר" (או שו"ע) בשעור של כ 40 אחוזים מהמים. מייד לאחר מכן, בשיטת "רטוב על רטוב", מיישמים שכבת הרבצה צמנטית (1 מלט, 2 או 2.5 חול, ודבק בשעור 20 אחוזים מהמים). עובי השכבה המינימלי הוא 5 מ"מ.
למחרת מיישמים טיח מיישר מעל גבי הנ"ל, בתוספת אותו הדבק בשעור של כ 10-20 אחוזים, ורצוי ליישם טיח צמנטי (עם חול ים ולא טיט), אך לא חובה.
באותה השיטה יש לצקת רולקה מבטון בחיבורי קיר-רצפה, מעל גבי שכבת יסוד וכפי שתואר לעיל.
יום לאחר מכן כבר ניתן לבצע את שכבות הגמר: בקטע שליד הגג יש לבצע שכבת יסוד ביטומנית ("פריימר ביטומני") ולאחר מספר שעות אפשר למרוח מעליה חומר איטום ביטומני משחתי כגון ה"מסטיגום" או "A12" (ביטום) ואחרים.
בקיר אפשר לבצע שכבת יסוד ("פריימר X") וצבע רב- גמיש (טמבור / נירלט) כמו שביקשת.
מספר ימים לאחר מכן מומלץ להלבין את החומר הביטומני בצבע אקרילי כלשהו שמועשר בדבק לטקס שלעיל, לצורך הגנה ארוכת טווח מקרינת השמש.
בברכה, גבי
|
|
|
|
|
רולקות בטון על שכבת זפת קיימת
(ברק)
|
|
גבי שלום,
תודה על התשובה המפורטת. האם ניתן לבצע את הרולקות על גבי שכבת הזפת הקיימת על הגג (לאחר הסרת הסיד) או שצריך להסיר את שכבות הזפת ולהגיע לבטון?
|
|
|
|
|
|
איטום נקודות בקיר ישן מטבח לצורך התקנת קלאפה
(ירון)
|
|
שלום,
הזמנו מטבח מאיקאה. המתקין אמר שלא ניתן להתקין הקלאפה (ארון עליון) על הקיר כי הקיר מתפורר. למיטב הבנתי מודבר בבלוקים ישנים מאוד משנות החמישים ולא חול.
בכל מקרה המתקין אמר שצריך ליצוק בטון לתוך הקיר, בנקודות שסימן ואז לקרוא לו לבוא שוב לסיים ההתקנה.
והשאלה שלי? מה עושים?! האם לבד או בעל מקצוע (נראה לי עדיף), ואם כן אשמח להצעת מחיר. 054-7207799. תודה, ירון
|
|
|
|
|
חיזוק קיר לצורך עיגון ארון
(גבי)
|
|
שלום ירון,
ניתן לחצוב את הקטעים המסומנים ולהעמיקם במספר סנטימטרים (2-5) ע"פ הצורך.
לאחר מכן מתקנים ומיישרים את השקעים עם מלט לתיקונים כדוגמת ה"סיקה רפ פאואר" שמומלץ להוסיף לו דבק לטקס SBR וליישם אותו מעל גבי שכבת יסוד בשיטת "רטוב על רטוב". (שכבת היסוד מרכבת מהחומר עצמו שמדולל לדלילות של "שמנת" ומועשר בדבק לטקס SBR בשעור של כ 30 אחוזים מהמים). גם לתערובת של ה"סיקה רפ פאואר" מוסיפים כ 10-20 אחוז דבק. (ראה הוראות שימוש בשק של המוצר).
יתקבל תיקון חזק ומהודק שאחר כך תוכל לקדוח אותו לצורך עיגון הארון.
אם התאור שלעיל נראה לך מסובך מדי- כדאי להביא איש מקצוע. תוכל להשאיר פרטי התקשרות ונשמח להפנות אותך לאיש תיקונים מומלץ.
בברכה, גבי
|
|
|
|
|
בטון בחורים בקיר לצורך התקנת ארונית מטבח
(ירון)
|
|
תודה רבה גבי,
מה שעשיתי, זה ששברתי את הקיר לרוחב מיקום נקודות העיגון. נהיו חורים בגודל של כ15 סמ" בתוך הבלוקים הישנים, ואותם מילאתי בחומר מלט/בטון מוכן (אבקה ירוקה עם אבני חצץ) זה נראה חזק. השאלה היא אם לא ייפול כל הבטון הזה יחד עם הקלאפה?
|
|
|
|
|
|
התפוררות תעלת פח עקב חלודה
(אורן)
|
|
שלום, מבקש להתייעץ בנוגע לאופן הטיפול היעיל בנוגע להתפוררות תעלת מרזב פנימי עשויה מפח, עקב הופעת חלודה.
מדובר בבית פרטי בן 14 שנים, עם גג רעפים.
לפני 3 שנים החלפתי דוד שמש הכולל שסתום פורק.
פניתי למתקין הדודים ונאמר לי שטפטוף המים שאני מציין שאני מבחין מהדוד, הינו תקין.
לצערי לא הותקן צינור הולכה, והמים המשיכו לטפטף להם לרעפים, ומהם לתעלת הפח, עד שלפני כשנה דרשתי התקנת צינור מוביל שידלג מהתעלה ישירות לעבר המרזב.
לאחרונה גיליתי נזק בדמות חורים וסימני התפוררות בתעלת הפח, אנכית למיקום הדוד, מהם מתנער המתקין.
בגג יש 2 תעלות פח זהות, באורך 7 מטר וברוחב 35 ס"מ (לפני הכיפוף). הצד המדובר הינו הצד הדרומי. התעלה בצד הצפוני נקייה לחלוטין - מצורפות תמונות.
קיבלתי 3 הצעות פרטיות שונות לטיפול בבעיה:
1. החלפת התעלה קומפלט (מגולוון או מאלומיניום) ע"י גגן, הדבקה ושימוש בחומרי סיקה ופריימר. עלות גבוהה יחסית ליתר ההצעות.
2. הלבשת תעלת פח חדשה (מגולוון) מעל התעלה הקיימת, כולל חיזוק ואיטום החפיפה לכל האורך (בשלב זה לא ידוע לי באילו חומרים מדובר). עלות בינונית, כחצי מעלות ההחלפה.
3. ניקוי ואיטום התעלה הקיימת באמצעות פריימר 747, יריעות 5 מ"מ פזקר, פזקרול וסילבר פז בקצה היריעות. עלות נמוכה, כשליש מעלות ההחלפה.
השאלות:
1. האם הלבשת התעלה מעל התעלה החלודה לא תגרור את התפשטות החלודה על התעלה המולבשת? אילו חומרים לדרוש לצורך האיטום ומניעת כניסות מים בין התעלות הקיימת והחדשה?
2. במבט קדימה, האם הדבקת יריעות ע"ג תעלה חלודה ומתפוררת, יעילה? האם התעלה החלודה המשמשת כבסיס ליריעות, לא צפויה להמשיך להתפורר ובכך לייצר בעיה עתידית שבגינה אכנס להוצאות נוספות?
3. מה טיב ואיכות השימוש ביריעות לעומת תעלת מולבשת או חדשה? האם יריעות מחזיקות מעמד זמן רב כמו אורך חיי התעלה (14 שנים עד כה)?
4. האם יש עדיפות לתעלת פח מאלומיניום על פני פח מגולוון?
אודה להמלצותיכם.
תודה, אורן



|
|
|
|
|
מזחלת ניקוז מפח- תשובות
(גיורא)
|
1. האם הלבשת התעלה מעל התעלה החלודה לא תגרור את התפשטות החלודה על התעלה המולבשת? אילו חומרים לדרוש לצורך האיטום ומניעת כניסות מים בין התעלות הקיימת והחדשה?
אכן אם התעלה הישנה מהווה חלק מתמיכת ההלבשה יש לדאוג לאיטום כך שהתעלה הישנה לא תהיה חשופה לרטיבות.סוג האיטום והחומרים צריכים להיות מתוכננים על פי המצב בשטח .
2. במבט קדימה, האם הדבקת יריעות ע"ג תעלה חלודה ומתפוררת, יעילה? האם התעלה החלודה המשמשת כבסיס ליריעות, לא צפויה להמשיך להתפורר ובכך לייצר בעיה עתידית שבגינה אכנס להוצאות נוספות? לצערנו לא קיים בסיס נתונים שמאפשר חיזוי של קצב התפוררות התעלה.
3. מה טיב ואיכות השימוש ביריעות לעומת תעלת מולבשת או חדשה? האם יריעות מחזיקות מעמד זמן רב כמו אורך חיי התעלה (14 שנים עד כה)?
לצערנו גם כאן לא קיים כל בסיס נתונים שמאפשר השוואה כזו.
4. האם יש עדיפות לתעלת פח מאלומיניום על פני פח מגולוון?
היות ופח מגולוון עלול להחליד סביר שאלומיניום עדיף.
בהצלחה
|
|
|
|
|
|
התפוררות תעלת פח בגג
(אורן)
|
|
|
|