הדבקת אריחים על גבי סיקה טופ 107
(אבי)
|
שלום רב,
קבלן האיטום מרח על קירות המקלחון דבק סיקה טופ 107. כעת הרצף בשלב חיפוי המקלחות. הוא מתכוון להשתמש בדבק 114 של מיסטר פיקס, האם זה מתאים להדבקה מעל סיקה 107?
תודה מראש, אבי.
|
|
|
דבק 114 (מיסטר פיקס) מעל חומר איטום צימנטי
(גבי)
|
שלום אבי,
התנצלותי על העיכוב במענה ("חגים"..). כנראה שהתשובה כבר לא רלוונטית, אך בכ"ז:
לצערי הדבק אינו מתאים. חברת מיסטר פיקס ממליצה על מריחת פריימר P-82 כאשר משתמשים בו להדבקת קרמיקה מעל תשתיות שאינן סופגות, וחומר האיטום הצימנטי הוא כזה (אינו סופג).
בברכה, גבי
|
|
|
|
ניקוז ממקלחות
(יניב)
|
איך נעשה הניקוז של המים שחודרים מתחת לריצוף בחדרי המקלחת? הרי יש איטום מתחת לריצוף וסף הפרדה, אם כן לאן מתנקזים המים שכן חודרים את הריצוף? תודה יניב
|
|
|
ניקוז תחת רצפות של חדרים רטובים / מקלחות
(גבי)
|
שלום יניב,
ברוב המקרים הרטיבות פשוט נאספת ומצטברת לאיטה מתחת לריצוף. כל עוד שכבת האיטום וסף ההפרדה תקינים, הרטיבות לא תעבור לחדרים הסמוכים, וזה מה שבד"כ קורה.
אפשר להמנע מסיכון זה באמצעות התקנת נקז דו מפלסי. אך יש לתכנן זאת מראש ולא ניתן לבצע זאת בכל המקרים, בבתים קיימים.
בברכה, גבי
|
|
|
|
ישום של קולטן דו מיפלסי
(יניב)
|
שלום האם הצינור של קולטן דו מיפלסי(_לגג או מרפסת מרוצפים) שנכנס לתוך צינור המרזב צריך להיות אטום. כמו כן האם זה מחויב להשתמש בקולטן כזה כי אני ראיתי עשרות מרפסות שלא מבצעים בהם קולטן דו מיפלסי , אלא עושים חורים בצינור שנמצא בין הרצוף ליריעות יניב
|
|
|
קולטן דו מפלסי במרפסות ואזורים רטובים
(גבי)
|
שלום יניב,
אכן ישנן מרפסות רבות שבהן הנקז אינו מותקן. אך מומלץ כמובן להתקין נקז שכזה.
בשום מקרה אסור לחורר את הצינור שמוביל אל הנקז. חירור שכזה יגרום למים שזורמים אל המרזב לחדור אל מתחת לריצוף (!). בנקז דו מפלסי המים שניקווים מתחת לריצוף אינם עוברים למרזב דרך חורים בצינור אלא ברווח שבין שתי הצינורות. ראה תרשים בשרטוט שאליו הפניתי אותך בתקשורת הקודמת.
בברכה, גבי
|
|
|
|
איטום חדר רטוב
(רונן)
|
שלום. האם אפשר לעשות איטום בחדר רטוב באמצעות יציקת בט קל על הרצפה ועל זה למרוח חומר צמנטי ? תודה
|
|
|
איטום רצפה של חדר רטוב
(גבי)
|
שלום רונן,
חסרים התמונה המלאה של הרצפה, מצב הצנרות וכיוצ"ב.
באופן כללי- אם מבצעים שכבת מדה מבטון (לא "בטקל") כולל רולקות בחיבורי קיר-רצפה, אפשר אח"כ לבצע מעליה גם איטום בחומר צימנטי משחתי, כאשר מומלץ להוסיף רשת אינטרגלס בין השכבות.
שיטה זו יעילה בפרט כשמרצפים אח"כ מעל האיטום בשיטת ההדבקה הישירה.
כהערה: אם הקבלן המבצע אינו מנוסה מספיק בעבודות מסוג זה עדיף להשתמש בחומר איטום ביטומני משחתי אשר עמיד הרבה יותר בסדיקה.
בהצלחה, גבי
|
|
|
|
התייעצות בנושא איטום גג וילה
(אריק)
|
שלום רב לכולם ... אני מעוניין לשמוע את דעתכם בנושא של איטום גג של וילה. שכרגע בשלבי סיום השלד איזור הבניה הוא ערד ( ללא גשמים רבים בשנה, ויבש רב השנה) הגג יצוק עם תקרת צלעות, מה אתם אומרים על האיטום הבאה : 1) ניקיון של הגג 2)סיקה טופ סיל 107 על כל הגג 3 פעמים כולל הרולקה ועד 15 סמ על הקיר. 3) בטקל לשיפועים . 4) פריימר ביטומני בשני ידיים , יום אחרי יום 5) יריעות ביטומניות 6)סיקה לסטיק 560 טיקסו - ממברנת אטימה מפוליאוריטן לאיטום גגות
|
|
|
איטום גג וילה חדש
(גבי)
|
שלום אריק,
המפרט שהצעת הנו מוגזם.
בצע בטקל + פריימר ביטומני (שכבה אחת) + יריעות (5 מ"מ, שכבה אחת). מומלץ גם להוסיף שכבת זיפות שתתבצע בנפרד, מעל הפריימר, לפני היריעות.
נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.
בהצלחה בבניה, גבי
|
|
|
|