  • · איטום קירות חצר אנגלית

    (אריאל)

    שלום רב,

    ברצוני לשאול שאלה בקשר לאיטום קירות חצר אנגלית. מדובר בקירות משני צידי המדרגות (מדרגות בטון עם שיש) כאשר בקיר אחד מבצעים איטום חיובי מלא בצד החיצוני עם יריעות זפת ובקיר השני שהוא גובל עם השכן מבצעים איטום שלילי מהצד הפנימי, קבלן האיטום טוען שאת היריעות בקיר הזה מבצעים עד לגובה המדרגות ושמעל גובה המדרגות פשוט מבצעים טיח וגימור של שליכט אקרילי ללא איטום נוסף. האם זה תקין? תודה רבה

    • · איטום קירות חצר אנגלית

      (גבי)

      שלום אריאל,

      באיטומים של מבנים תת קרקעיים חייבים תמיד לשמור על רצף בשכבת האיטום.

      במצב שאותו שתארת, שבו חלק מהאיטום מבוצע מבפנים וחלק מבחוץ, תיווצר תמיד נקודת כשל במקום שבו נפסקת שכבת האיטום (החיצונית או הפנימית).

      מכיוון שלא ניתן יהיה לבצע כעת איטום חיצוני מלא בהיקפו של כל המבנה, סביר להניח שיהיה צורך בבצוע איטום פנימי בכל שטח החצר.

      ראה מאמר על איטום מרתפים ומקלטים מבפנים.

      נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.

      בברכה,

      גבי

      • · תודה

        (אריאל)

        נראה לי שלא הסברתי את עצמי טוב. בחלק החיצוני שכבת האיטום היא מלאה . יש קיר אחד פנימי שגובל עם החצר של השכן ושם ביצעו איטום שלילי. בחלק זה ביצעו איטום עד לחלק שבו עוברות המדרגות, כלומר מעל המדרגות מפסיק האיטום ויש טיח. זה בסדר?

        • · איטומים פנימיים וחיצוניים בחצר אנגלית

          (גבי)

          שלום אריאל,

          אם מבצעים איטום פנימי הוא חייב להיות בכל השטח שמעל מפלס הקרקע, כך שאם לא בוצע מעל המדרגות יש לבצע זאת.

          בחזרה לתשובתי הקודמת:

          האיטום החיצוני חייב להיות כמו עטיפה חיצונית לכל המבנה בשלמותו. אם החצר נושקת לחצר של השכן יש לחבר את האיטום החיצוני של החצר לאיטום החיצוני של המבנה השכן. אם לא ניתן לבצע זאת יהיה כשל באיטום ויש כתחליף לכך לבצע איטום פנימי בכל שטח החצר.

          לשיקולך / ובהנחה שהדברים הובנו על ידי / על ידך 🙂

          גבי

  • · מפרט איטום גג שהוא מרפסת פנטהואז לפני בניה

    (אורן)

    שלום,

    קודם כל אציין שהפורום שלכם מקצועי מאוד ולמדתי ממנו רבות. תודה!

    לעניננו - אנחנו שוקלים לרכוש דירה בקומה מתחת לפנטהאוז, כלומר כחצי מהגג הוא המרפסת של הפנטהואז מעל.

    שמעתי רבות על הנזקים שיכולים להיות כתוצאה מעובדה זו, מבחינת בידוד חוםקור ורטיבות, ואנחנו מאוד מוטרדים מהסיכון. בעיקר של רטיבות.

    כרגע במפרט הדירה אין ציון מדויק של אופן הבידוד. מה שכן מצוין: ״איטום הגג בהתאם להנחיות יועץ איטום. בידוד בהתאם להנחיית יועץ תרמי.״השאלה היא האם ניתן להכניס לחוזהפירוט מדויק של אופן הבידוד. כרגע לפי התשובות והמאמרים באתר זה הדגשים יהיו לדוגמא -

    * בידוד תרמי מעל או מתחת לשכבת השיפועים של מרפסת הפנטהאוז.

    * שתי שכבות יריעות ביטומניות בעובי של 5 מ"מ מסוג SBS.

    * לא חול פשוט אלא חצץ שיאפשר ניקוז.

    * וידוא איטום ע"י בדיקת הצפה למשך 3 ימים, אחרי הנחת כל שכבת יריעות.

    * פיקוח ע״י מומחה חיצונימטעמנו.

    האם הדרישות הנ״ל ריאליות לאור נסיונך עם קבלנים?

    האם פיספתי או טעיתי במשהו? האם ישנו מפרט מסודר שאוכל להשתמש בו?

    אנחנו מאוד חוששים ומעוניינים ל״גדר את הסיכון״ עד כמה שאפשר.

    בתודה מראש!

    <> /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Arial; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073711037 9 0 511 0;} @font-face {font-family:Verdana; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1593833729 1073750107 16 0 415 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-at:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1073786111 1 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.Msonormal, li.Msonormal, div.Msonormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; text-align:right; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-:ex-only; mso-default-props:yes; font-size:11.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-:ex-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-er-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

    • · מפרט יסודי לאיטום מרפסת פנטהאוז

      (גבי)

      שלום אורן,

      החשש מובן..

      אלא שמהבחינה המשפטית לא ניתן כנראה לאלץ את הקבלן / היזם לעמוד בדרישותיך. לשאלתך: בהחלט רצוי לנסות ולוודא שהוא יעבוד על פי המפרט הטכני הנדרש ע"פ מכון התקנים ואשר מפורט בעיקרו במאמר על איטום מרפסות או גגות מרוצפים עם יריעות ביטומניות.

      בנוסף לכך מאוד מומלץ להתעקש על בצוע נפרד של שכבת זפת חמה בכל השטח- לפני שלב ההלחמה של היריעות. את הבידוד התרמי ניתן לשפר באמצעות לוחות בידוד מסוג "פוליפאן" או ש"ע, בעובי 5 ס"מ במקום 3 כמקובל, אך הדבר תלוי ביועץ הבידוד ובאזור האקלים של מגוריך.

      בדיקת הצפה אמורה להתבצע כמקובל בבניה חדשה ואינה דרישה חריגה.

      בברכה,

      גבי

  • · חול מיוצב כתשתית לריצוף

    (בועז)

    שלום רב!

    קראתי במפרט של מיסטר פיקס שחול מיוצב הוא 1 קוב חול מעורבב ב 3 שקי מלט.

    האם נכון??

    תודה!!

    • · תערובת חול מיוצב

      (גבי)

      שלום בועז,

      היחס המקובל אכן נע סביב ה 1:7 כפי שציינת לעיל. ראה הסבר נוסף על חול מיוצב והתקנים הרלוונטיים.

      בברכה,

      גבי

  • · מריחת שפכטל על מסטיק אקרילי

    (בועז)

    קיבלנו מפרט ביצוע מאורבונד למפגש גבס קורות עץ בחיפוי תקרת גבס לגג רעפים. הומלץ לנו להשאיר מרווח בין הקורות ללוחות הגבס ולמלא עם מסטיק אקרילי כדי שלא יווצרו סדקים. בפועל לאחר המילוי, המסטיק התכווץ ושקע ונראה מבחינה אסטטית לא טוב. ניסינות נוספים למלא שוב במסטיק אקירלי כשלו מאחר ושוב המסטיק שקע למרות שמולא עם שפכטל בגובה הגבס

    האם ניתן למרוח חומר כשלהו על המסטיק כדי ליישר אותו עם לוח הגבס על מנת לקבל גמר אסטטי ויחד עם זה לא לגרום לסדקים עתידיים?

    תודה על עזרתכם.

    • · שפכטל / מסטיק שאינו מתכווץ

      (גבי)

      שלום בועז,

      השתמש במסטיק מסוג "סיקה פלקס 11FC +". החומר אינו מתכווץ וניתן לצבוע מעליו. אם תחליק אותו באמצעות מי סבון ותיישם אותו על הפינה בלבד יתכן שלא יראה כל הבדל בינו לבין שאר השטח.

      אך תוכל גם לבצע מעליו שכבת שפכטל / פוליפילה דקה רק בכדי לקבל מירקם זהה על כל השטח. במקרה שכזה אפשר לפזר על המסטיק בעודו טרי מעט חול, כך שפני השטח יהיו מחוספסים יותר ויקלו על ההתחברות בין החומרים.

      בברכה,

      גבי

  • · טיוח על גבי יריעות

    (אלי גורן)

    שלום,

    בבית חדש-

    הטייח השאיר 40 ס"מ ללא טיח (רק הרבצה) בשביל היריעות, היריעות בוצעו.

    השכבה הסופית היא שליכט צבעוני, בשביל שכל השכבות יתחברו כמו שצריך-

    האם מספיק פריימר ויישום שליכט צבעוני או

    שצריך למרוח על היריעות מלט-חול-לטקס SBR ואז טיח, פריימר שליכט צבעוני ושליכט צבעוני?

    האם ניתן לבטן על גבי יריעות אלמנט ?

    תודה

    אלי ג.

    • · טיח מעל יריעות ביטומניות

      (גבי)

      שלום אלי,

      מבצעים תחילה את השכבות הצמנטיות שפרטת : שכבת הרבצה מועשרת בדבק על בסיס לטקס SBR ומעליה טיח עם דבק גם כן.

      אח"כ פריימר + שליכט צבעוני.

      כדאי מאוד ליצור קו ישר בחיבור בין השליכט החדש לקיים (באמצעות נייר דבק או חיתוך בדיסק של השליכט הקיים / העליון) כך שהחיבור יראה אסטתי וכאילו שתוכנן להיות כך מלכתחילה.

      ראה גם מאמר על הצמדת טיח ותערובות צמנטיות מעל חומרי איטום.

      בברכה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן