איטום ריצוף
(אבי)
|
בזמן שטיפת הרצפות יש חדירת מים לקומה התחתונה, מה החומר המומלץ לאיטום כללי של הרצפה? ריצוף ישן 30*30..
|
|
|
איטום לרצפה מרוצפת
(גבי)
|
שלום אבי,
איטומי רצפה מבצעים בעקרון באזורים רטובים (מרפסות / מקלחות) - מתחת לריצוף.
אם מדובר על ריצוף פנימי בבית עם ריצוף ישן כאשר ישנם מירווחים בין האריחים- הדרך הנכונה תהיה לאטום מחדש את כל הפוגות בין האריחים (ומתחת לפנלים) עם רובה אקרילית.
נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.
בברכה, גבי
|
|
|
|
קובייה להכנת מיזוג בגג שטוח עם ירעות ביטומניות
(פליקס)
|
שלום, רציתי לדעת האם קובייה שממנה יוצאת הכנת מיזוג בגג שטוח עם ירעות ביטומניות הינה חובה ונמצאת ברמת תקן או שמדובר בהמלצה בלבד ? תודה
|
|
|
מעבר צנרת באיטום הגג
(גבי)
|
שלום פליקס,
תקן (1752 חלק 2) אינו מציין זאת בפרוש. בחלק מהתרשימים נראית הגבהה סביב הצינור (כמעין "רולקה") ובחלק אחר- לא.
גבי
|
|
|
|
איטום חיבור בין גג רעפים לקיר
(אבי)
|
יש לי בעיית נזילת מים בחיבור בין תעלת הפח לקיר (מצ"ב תמונות). לפני כשנה אטמתי עם חומר סיליקוני והנזילה נמשכת. אשמח לקבל ייעוץ איך לאטום זאת. תודה
|
|
|
חיבור בין רעפים לגג
(גבי)
|
שלום אבי,התמונות לא עלו לפורום. תוכל גם לשלוח אותן למייל הבא: itumen@gmail.com
הבעיה שהזכרת מאוד שכיחה בגגות רעפים. בהרבה מקרים הדופן של תעלת הפח, אשר מותקנת מעל הטיח- פשוט מתנתקת ממקומה.
במקרים אחרים, שבהם הדופן נמצאת מתחת לשכבת הטיח (כפי שצריך להיות)- נוצר סדק בטיח עצמו.
אפשר לאטום את הסדק (או את החיבור בין היריעה לקיר) עם מסטיק מסוג "סיקה פלקס 11FC" (או מסטיק פוליאוריטני דומה). יש למרוח חומר יסוד מסוג "סיקה פריימר 3N" על תשתית הקיר, אם זהו קיר חשוף שאינו צבוע. במקרים אחרים , כאשר קיימת שכבת צבע חזקה ויציבה, אפשר גם לבצע זאת ללא הפריימר. יש לנקות היטב את התשתית וחובה לתת למסטיק מספיק עובי (מעל 5 מ"מ) על מנת שיוכל להחזיק מעמד במתיחות של הפח כתוצאה מהשינויים התרמיים והמבניים.
אם תשלח תמונות או פרטים נוספים נשמח לעזור.
בהצלחה, גבי
|
|
|
ליקויים בקירות לצד רעפים
(גבי)
|
שלום אבי,
התמונות ששלחת (מצורפות) מצביעות על מספר רב של ליקויים חמורים בהיקף גג הרעפים, בקירות וכיוצ"ב.
להלן מספר הערות-
1. את כל הסיליקון הקיים בין הפח לקיר יש להסיר ממקומו. לאחר מכן יש לבצע תיקונים דרושים בקיר, להסיר את שכבת הצבע הקרובה לפח, למרוח חומר יסוד מסוג "סיקה פריימר 3N, על אותו אזור ולאטום הכל עם מסטיק פוליאוריטני מסוג "סיקה פלקס 11FC" בעובי מספק שיחזיק היטב את הפח.
לאחר מכן יש לצבוע את הקיר בצבע חוץ (רצוי גמיש) או לצפות אותו בחומר איטום לבן.
2. ישנם מספר תפרים וחיבורים שאת כו-לם חובה לאטום באותו האופן. במיוחד בקצה העליון של הגג, ליד העמוד, שם יש גם להסיר חלקי בטון רופפים / מיותרים, ולאטום עם מסטיק כמתואר לעיל.
3. יש לאטום גם את כל התפרים בקצה העליון של הקיר, היכן שהוא מתחבר אל הפח בקיר השכן. לפני כן יש לבצע תיקונים בקטע הקיר שממש מתחת לפח. יש להמשיך באותו קו ולאטום גם את החיבור שמתחת לקורת הבטון (לא רואים בתמונה אך סביר שישנו שם תפר / סדק גם כן).
מומלץ בעקרון לבצע עבודה יסודית פעם אחת ולתמיד ולא להסתפק רק בהחלפת הסיליקון שהזכרת.
בכל מקרה נשמח לעזור בכל שאלה.
בברכה, גבי
|
|
|
|
סילר
(יוסי)
|
מהו הסילר הטוב ביותר והעמיד ביותר לאורך זמן שניתן ליישם על קירות חיצוניים מחופים בשיש ?
|
|
|
סילר לקירות חיצוניים מחופי שיש
(גבי)
|
שלום יוסי,
שאלתך כללית ביותר. בעקרון לא קיים "הסילר הכי טוב" מכיוון שיש להתאימו לתשתית ולהתחשב במספר דברים ודרישות.
קיימים למשל סילרים שמעמיקים גוון (מבליטים / מכהים את הקיר ומקנים לו מראה "רטוב"). ראה למשל " סיקה גארד 925T".
לעומתו קיימים גם סילרים ניטרלים שאינם משנים את הגוון. סילר עמיד הנו ה ננוסיל.
קיימים כמובן יצרנים ויבואנים נוספים שכדאי לפנות אליהם ולהתאים את הסילר למשטח המבוקש.
בברכה, גבי
|
|
|
|
חיבור לוח גבס וקיר
(רון)
|
שלום גבי, בדירתי קיר מכוסה טיח ובהמשכו לוח גבס. המרחק בין הקיר ללוח מספר מילימטרים. בכוונתי לבצע מעל המרווח סרט נייר יעודי. אולם על מנת למנוע סדיקה בעתיד עם איזה חומר יש למלא את המרווח בין הגבס לטיח. האם מסטיק פוליאריתני כמו 11FC יכול להתאים? בתודה
|
|
|
איטום מירווח בין קיר לגבס
(גבי)
|
שלום רון,
החומר שהזכרת יתאים ביותר. בצע שכבה עבה ממנו כך שהוא יהיה מספיק חזק.
חומר נוסף שיתאים הוא "סופר 7".
בהצלחה, גבי
|
|
|
|