· הצפה של הגג בפעם השניה
(זיו)שלום
לאחר כישלון בבדיקת ההצפה הראשונה , לאחר תיקון של הכשלים ע"י הקבלן ולאחר המתנה של שלושה ימים לייבוש "לא מלא". אתמול בערב הצפתי את הגג שוב, זאת אחרי שסימנתי בגיר את כל הנקודות שעדיין לא התייבשו.
הבוקר הגעתי לבית , לא נוספו סימני רטיבות, אבל באזור אחד סימני הרטיבות גדלו בס"מ אחד מעבר לגיר, יש לציין שהסימון היה מדוייק מאוד.
האם יכול להיות בהסימנים גדלו מעט בגלל המשקל הרב של המיים על הגג ??
כמה זמן עלי להמתין כרגע ?
אודה לתשובתך !
05.09.2007 07:49חלון חדשהוספת תגובה· בדיקת הצפה חוזרת
(גבי)שלום זיו,
כנראה שיש בעיה באיטום.אך המתן 72 שעות מתחילת ההצפה ובדוק את המימצאים אחרי כן, ונראה מה הלאה...
בהצלחה,
גבי
05.09.2007 08:04חלון חדשהוספת תגובה· תסכול
(זיו)גבי על תשובתך !
כפי שרשמתי הסימונים שסימנתי התפרסו על כל הבית ולא גדלו ! במקום אחד הם התרחבו בכ-ס"מ האם יש סיכויכלשהו שמדובר בלחץ של המים על הירועות/בטקל/קלקר שגרמו למים שעוד היום שם לצאת החוצה ולכן הסימן גדל קצת?
מדובר בסימן עגול שבסה"כבקוטר של 20ס"מ
האם פשוט לחכות ולהתפלל ?
או שכדאי להוריד כבר עכשיו את המים ?
05.09.2007 11:42חלון חדשהוספת תגובה· קשה לדעת,
(גבי)אך כנראה שמדובר על נזילה ולא על כתם שנוצר כתוצאה מהלחץ של המים.
אם זה מה שהקבלן אמר לך אז תגיד לו שהיריעות אמורות להיות מרותכות לשטח במלואן כך ששום "לחץ" לא אמור להשפיע ממילא. זה נשמע כמו בדיחה עצובה, הלחץ הזה.אבל תצטרך להמתין ולראות.
אם תמתין בסבלנות 72 שעות אז תדע. אם הכתם ימשיך להתפשט= יש בעיה באיטום. אם הוא יראה סימנים של התייבשות = אין שום בעיה.
סבלנות...... אל תרוקן את המים עדיין.
גבי
05.09.2007 19:10חלון חדשהוספת תגובה
· שיקום איטום גג שטוח
(ישראל)מעונין לקבל המלצה / הפניה על בעל מקצוע טוב ואמין .
לעניות דעתי במקרה שלי יהיה צורך בהסרת כל "השכבות" השונות שיושמו במשך כ-26 שנים על גג ביתי שבאריאל ואולי אף ליצור שיפועים חדשים.
04.09.2007 18:06חלון חדשהוספת תגובה· קבלן איטום
(גבי)שלום ישראל,
אנא צור קשר באמצעות המדור צו קשר, או טלפונית למשרדנו ויתכן כי נוכל לעזור.
תודה,,
גבי
05.09.2007 08:00חלון חדשהוספת תגובה· קבלן איטום
(ישראל)פניתי למערכת כפי שהצעת אך טרםזכיתי לתגובה כלשהיא
06.09.2007 08:10חלון חדשהוספת תגובה· צור עימי קשר
(אבי גנח)מספר שאלות לי אליך בטרם אתן לך המלצה .תודה אבי גנח 0528461313
09.09.2007 20:36חלון חדשהוספת תגובה
· נזילה מהתקרה
(מוטי)בפינת החדר ישנו סדק בתקרה ומשם ישנה נזילת מים בצורת טפטוף , במקום אין צנרת . מדובר בדירה בקומה שניה בבניין בן 4 קומות . איך אפשר לאטום את הנזילה לפני ביצוע תיקון לאטום את המקום לפני תיקו בשפכטל
03.09.2007 14:02חלון חדשהוספת תגובה· חסרים נתונים
(גבי)שלום מוטי,
ראשית יש לאתר את הגורם לנזילה. מהתאור שלך לא מובן אם מדובר על קיר נזילה, נזילה שמתרחשת רק בחורף, או אם מדובר על קיר פנימי בדירה- שבמקרה שכזה הנזילה כנראה נגרמת מפיצוץ בצנרת בדירה העליונה.
אנא פרט יותר נתונים ונוכל לעזור הלאה.
בברכה,
גבי
03.09.2007 17:00חלון חדשהוספת תגובה
· בעיות עובש בדירה
(ציון גל)בדירה השכורה שבה אני גר הייתה דליפת מיים שחילחלה לבוידעמים בדירה. הדליפה תוקנה אבל עכשיו יש כתמי עובש וריח לא נעים בתקרות (של הבוידעמים) והקירות שליד. מה אני יכול לעשות ?
תודה , ציון
03.09.2007 11:11חלון חדשהוספת תגובה· עובש לאחר חדירת רטיבות
(גבי)שלום ציון,
תחילה יש לאוורר את המקום היטב. אפשר לבצע זאת גם באמצעות מאוורר ויש להשאיר את האזור פתוח.
לאחר ייבוש הרטיבות יש לבצע תיקונים וצביעה עם צבע נגד עובש. ראה את המאמר על תיקון קירות לאחר חדירת רטיבות.
בהצלחה,
גבי
03.09.2007 17:03חלון חדשהוספת תגובה
· איטום גגות
(רפאל מזל)יש לנו יריעות ביטומניות על גג הבנין מבניתו לפני 10 שנים, כעת אנו רוצים לאטום
אותו אחרי 10 שנים. האם הפתרון הוא זיפות? חוץ מיריעות חדשות?
03.09.2007 10:09חלון חדשהוספת תגובה· חידוש שכבת האיטום על גבי יריעות ביטומניות
(גבי)שלום,
השיטה הטובה ביותר היא עם שכבה חדשה של יריעות ביטומניות, על גבי השכבה הנוכחית או במקומה.
אם אין ברצונך לאטום עם יריעות אז החומר המתאים למריחה על גבי היריעות הקיימות הוא חומר מסוג מולטיגג, של חברת ביטום. זיפות ניתן לביצוע, אך ךא מומלץ למטרה זו. מולטיגג יתן מענה יותר טוב (אך מחירו יקר יותר).
בהצלחה,
גבי
03.09.2007 17:09חלון חדשהוספת תגובה