גגות איטום
(גלית)
|
מה מומלץ לאטימת גגות קטנים בבית חדש ? מה כדאי מבחינת עלות ? ברצוננו לחסוך עד כמה שאפשר ולדחות הוצאות לשנים הבאות. יש מתכון מומלץ לחסכון ? שבת שלום.
|
|
|
גגות קטנים
(גבי)
|
שלום, ומצטער על הדחייה בתשובה...
לענין אטימה של גגות השיטה העדיפה הינה באמצעות יריעות ביטומניות. אם תפרטי יותר נתונים לגבי שטח המרפסות המדוברות נוכל אולי לשנות קביעה גורפת זו. אך כעקרון- רצוי תמיד יריעות ביטומניות אלא אם כן קיימים גורמים נוספים שמונעים זאת. ראי מאמר על איטום גגות ביריעות ביטומניות.
ובהצלחה.
|
|
|
|
איטום קירות לחים
(גיא)
|
שלום לכם!
יש ברשותי מבנה שקירותיו לחים וכתוצאה מזאת הקירות קלופים
עד שרואים את הבטון רציתי לדעת האם ישנו חומר איטומי אשר אפשר לישם אותו בעוד הקירות לחים (לא ניתן ליבש הקירות) וכמובן אחריו לבצע טיח שליכתה וכ’ו
|
|
|
איטום קירות
(גבי)
|
שלום,
למה הכוונה במשפט ”עד שרואים את הבטון ” ?
האם ברצונך לטפל בקירות מבפנים או מבחוץ ?
בכל מקרה- אפשר לאטום משטחי בטון או טיח לחים באמצעות חומר איטום צימנטי כגון סיקה טופסיל 107 , טורוסיל, וכדומה. לאחר מכן ניתן לבצע תיקוני טיח ובטון ישירות על גבי האיטום ובתוספת דבק מסוג לטקס (סיקה לטקס או אחר). החומר יאטום את הלחות וטוב לבצוע גם מבפנים וגם מבחוץ. אנא פרט יותר נתונים כי לא הכל מובן.
|
|
|
|
בניית קיר בלוקים על בגג מרוצף
(נוגה99)
|
ברצוני לבנות חדרון בגודל 2מ’ על 2מ’ בגג המרוצף בקרמיקה. הקירות ייבנו מבלוקים. כיצד ניתן לבנות קירות אלה ללא פגיעה באיטום הקיים על הגג?
|
|
|
בניה על גג מרוצף.
(גבי)
|
שלום,
יתכן וכדאי לבנות את החדר בשיטת הבניה הקלה (לא בבלוקים), על גבי הריצוף הקיים. עליך להיוועץ עם אדריכל/קונסטרוקטור בענין זה.
לגבי בניה בבלוקים: במקרה כזה יש צורך לפרק את הריצוף הקיים במקום שבו יעמוד הקיר, להסיר את חלקי האיטום שמתחת לקיר, לצקת חגורת בטון ועליה לבנות עם הבלוקים. את האיטום שמתחת לריצוף יש לחבר אל חגורות הבטון. צריך לטפס עם האיטום על גבי החגורות הנ”ל ועד מעל לגובה הריצוף.
בנוסף צריך להתחשב בשיפועים הקיימים בגג כך שלא יעמדו מים בסמוך לקירות של החדר.
בהצלחה.
|
|
|
בניית קיר בלוקים על גג מרוצף (המשך)
(נוגה99)
|
ברצוני להוסיף מספר פרטים לעניין הבנייה על הגג מבלוקים. האיטום בגג כיום הוא עם יריעות. הקבלן המשפץ מעוניין לפתוח הרצפות ולהגיע לשכבת היריעות. מעל שכבת היריעות הוא יבצע יציקה על פי מבנה הקירות שיש לבנות (הוא יבנה הקיר מבלוק 7 ולכן גם עובי היציקה יהיה 7 ס”מ) ומעל היציקה הוא יבנה את הקירות (כאמור, כ- 2 מטר X 2 מטר).
הקבלן טוען שזוהי הדרך הטובה ביותר. אנחנו חוששים ושוקלים לבצע את בניית חדר השירותים מאלומיניום מבודד.
האם יש עצה למצב המתואר ? תודה !
|
|
|
המשך.
(גבי)
|
שלום שוב.
בניה קלה - ללא פתיחת הריצוף, בודאי שתהיה פשוטה יותר (במידה ולא קיימת בעיה עם השיפועים בגג, כפי שהזכרתי לפני כן).
לגבי הבניה בבלוקים:
החגורה צריכה להיות בנויה ישירות על גבי הבטון בגג ולא על היריעות הביטומניות. צריך לחתוך את היריעות הביטומניות ולבנות את החגורות ישירות על הגג. מבחינת האיטום (ובכלל) גובה החגורה רצוי שיהיה עד מעל לגובה הריצוף. לאחר מכן יוצקים העגלה (רולקה) בין החגורה והרצפה. לסיום- מרתכים רצועה של יריעה ביטומנית שתתחבר לאיטום הקיים בגג ותטפס על החגורה- עד מעבר לגובה הריצוף.
אגב, חגורה של 7 ס”מ רוחב/גובה כנראה שאינה תיקנית אך בענין זה
צריך להיוועץ עם קונסטרוקטור/אדריכל. בכל מצב על החגורה להיות מחוברת לבטון ולא להיות מונחת על גבי היריעות- הן מהבחינה הקונסטרוקטיבית והן מבחינת נזק שיגרם ליריעות.
|
|
|
בניית שירותים על הגג
(נוגה99)
|
תודה על תשובתך המפורטת. אם אבנה את השירותים באמצעות בנייה קלה מאלומיניום מבודד, האם צפויה לי בעיית עיבוי (מעיון בפורום אני מבין שזו בעייה משמעותית), שהרי לא תהיה כל הפרדה (מתחת לריצוף הקיים) בין חדר השירותים שאבנה על הגג לבין הגג הפתוח.
ושאלה נוספת: האם בתוך חדר השירותים אוכל להרים את הריצוף לצורך העברת צנרת (מעל גובה היריעות) ?
תודה !
|
|
|
הרמת ריצוף
(גבי)
|
(האם כל החדר הנ”ל הנו חדר שרותים ?)
בעיית העיבוי לא תושפע בהכרח מענין הריצוף וממילא יהיה בידוד בקירות. לענין הרמת הריצוף צריך למדוד גבהים בהתאם לגובה הצנרת ועובי המילוי מתחת לריצוף הקיים ולא ניתן לאמר מכאן. במקרה שצריך ניתן להגביה את הריצוף הקיים אך צריך לקבל מידות ממש מדוייקות בכדי להחליט באם יש צורך בפרוק הריצוף הקיים או שניתן לבצע מילוי דק והדבקת ריצוףחדש על גבי הנוכחי.
(בדירות גג ממילא הריצוף הפנימי גבוה יותר מהריצוף החיצוני של הגג המרוצף).
|
|
|
התמקדות בבעיית העיבוי
(נוגה99)
|
האם מתוך המדה הרטובה שמתחת לריצוף הקיים לא יעלו אדים שיגרמו לעובש בחדר ? החדר הוא קטן ואומנם אנחנו מתכננים חלון לאיוורור, אך אנו חוששים מהתופעה הנ”ל. האם, לדעתך, צפויה לנו בעייה ? אם כן, האם ניתן להתגבר עליה באמצעות ביצוע איטום מעל הריצוף הקיים שימנע מהאדים לעלות למעלה אל תוך החדר ?
|
|
|
עיבוי.
(גבי)
|
שלום,
לא צפויה עליה של אדים מהרצפה כלפי מעלה ובכל מקרה ניתן וגם צריך לאטום את הפוגות בין המרצפות. יש לרצף עם מירווחים של 3 מילימטר בין האריחים ולאטום ברובע אקרילית. לא יעלו אדים. לכל היותר תהיה הרצפה קרה יותר מאשר בשאר חלקי הבית.
נקודה אחרת:
בתחילת התקשורת הזכרת תוספת בניה על הגג ורק לאחר מכן הסברת שמדובר ב”שרותים”. במידה ומדובר גם בחדר רחצה (מקלחת) הרי שיש לבצע איטום גם מתחת לריצוף של חדר זה, כפי שנהוג לבצע תמיד בחדרי רחצה.
|
|
|
תודה !!
(נוגה99)
|
|
|
רטיבות מסביב למרפסת.
(דולי)
|
שלום, רצינו להסיר דאגה מעצמנו בקשר לרטיבות שיש לנו סביב מרפסת. הרטיבות מתבטאת בקילוף צבע בכמה מקומות מעל אזור הפנלים. אין רטיבות בתוך הדירה וקילופי הצבע קלים בלבד אבל רצינו להיות בטוחים.... תודה.
|
|
|
איטום גג מרוצף
(גבי)
|
חסרים נתונים לגבי מיקום המרפסת (קומה גבוהה או קומת קרקע ?).
ניתן לפתור את הבעיה באמצעות הרמת ריצוף מסביב ושיפור האיטום. מכיוון שהבעיה קטנה מאוד ואין בעיות בתוך הדירה יתכן וכדאי פשוט להשאיר את המצב כפי שהוא. בנוסף יש לבדוק את סוג הצבע החיצוני ויתכן כי בצוע יעיל של צבע חיצוני טוב יעלים את הבעיה או את רובה. לצורך אמירה מדוייקת צריך לבדוק בשטח.
בהצלחה.
|
|
|
|
איטום בריכת נוי מאבן
(איל)
|
לפני כשנה נבנתה עבורי בריכת נוי מאבן. הבריכה היא מעין תיבה בעלת עמודים מאבן, שאליהם מודבקות הדפנות, שגם הן מאבן. אורך הבריכה כ-180 רוחבה 60 ועומקה 50 סמ. לאחרונה יש נזילה בחיבור התחתון . 1. האם ניתן לתקן בעודה מלאה במים? 2. האם ניתן להדביק יריעות p.v.c לדפנות הבריכה ? תודה
|
|
|
ניתן לאטום עם יריעות PVC.
(גבי)
|
וניתן גם לאטום את מקור הנזילה. אני מניח שמדובר בנזילה בחיבור בין הקיר לרצפה ? אנא פרט יותר נתונים (תמונה עוד יותר טוב).
בכל מקרה יהיה צורך להוציא את המים מהבריכה (ניתן לאטום ללא הוצאת המים אך הדבר יזהם את המים לחלוטין).
|
|
|
המשך
(איל)
|
חשבתי לבצע את האיטום חיצונית ולא בתוך המים. ניסיתי לעשות זאת באמצעות סיקה מונופלג ללא הצלחה. בעקבות זאת חשבתי על ריקון המים והדבקת היריעות לפחות לאורך החיבורים בתוך הבריכה. האם זה יעיל ?
|
|
|
יעיל אבל לא כדאי.
(גבי)
|
את המונופלג היית אמור לשים מהצד הפנימי.מהצד החיצוני זה לא יעזור. זה יכול לפתור את כל הבעיה (בהנחה ולא תהיינה תזוזות בעתיד). בנוסף למונופלג אתה יכול לשים (לאחר הייבוש של המונופלג)- סיקפלקס FC11, עם פריימר וזה יפתור את בעיית התזוזות/הסדיקה העתידית.
|
|
|
הבריכה
(איל)
|
הבריכה ניצבת על שטח מרוצף. תחתית הבריכה היא לוח משיש קיסר. על התחתית הודבקו 4 עמודים 10X10 כל אחד. בכל עמוד יש חריצים, שלתוכו הוכנסו דפנות הבריכה, מאבן ג’מעין 5 סמ עובי. ההדבקה בוצעה בדבק שיש ומעל נמרחה שכבת איטום וסיליקון. הנזילה בחיבור בין התחתית לדפנןת.
|
|
|
כדאיות
(איל)
|
אני מניח שאתה מתייחס לכדאיות כלכלית. אולם איך ניתן להדביק את היריעות לאבן? ותודה על העזרה הרבה.
|
|
|
איטום בריכה.
(גבי)
|
לא התכוונתי לכדאיות כלכלית אלא לצורה הנכונה של אטימה. הדרך הנכונה הינה לבצע את האיטום מבפנים. כאשר אתה מבצע את האיטום עם המונופלד מבחוץ- המים עוברים דרך הסדק, נתקלים במונופלג, ומוצאים דרך לעבור החוצה (עוקפים את המונופלג ומחלחלים סביבו דר הקיר). כלומר- אתה נותן למים למלא את כל עומקו של הסדק וזה לא טוב.
לפיכך יש לבצע את המונופלאג מבפנים.
לחילופין או בנוסף- אתה יכול לאטום את הסדק באמצעות סיקפלקס כאמור (אבל על גבי משטח יבש לגמרי).
לענין ה PVC: אצל חברת סיקה אתה יכול לרכוש רצועות PVC ברוחב של 10 ס”מ ולהדביק אותן אל הקיר והרצפה באמצעות חומר אפוקסי (סיקדור 31). את החיבורים בין הרצועות (בפינות) מחברים באמצעות סיקפלקס כנ”ל. אבל זה גם יצא יותר יקר (פחות כלכלי) וגם יהיה מאוד קשה לבצוע משום שהקיר והרצפה אינם חלקים אלא מכוסים בחלוקי נחל.
|
|
|
אופס :תוספת....
(גבי)
|
פיספסתי את תאור הבריכה בהודעות הקודמות. מכיוון שתחתית הבריכה מרכבת מלוח אחד בלבד הייתי הולך על איטום הסדקים באמצעות סיקפלקס.
|
|
|
|