תפר בין קיים וחדש
(רונית)
|
מה עושים אם קבלן שכח לשים קלקר בין בית קיים ויציקה חדשה
האם ניתן לעשות משהו בדיעבד?
איך אוטמים את התפר{ בהנחה שניתן עדיין לעשות)? הבית מיועד להיות מחופה באבן.
תודה
|
|
|
תפר התפשטות.
(גבי)
|
שלום רינת,
תפר התפשטות אמור להיות מתוכנן מלכתחילה על ידי המתכנן. ברוב המקרים של בניית תוספות-בניה יש לתכנן תפר כזה ועם קלקר כהפרדה בין היציקות. משאלתך לא ברור אם מדובר על תוספת בנייה ממש או על יציקה אחרת כלשהיא שנוספה למבנה.
אם מדובר על תפר התפשטות מתוכנן והקבלן לא ביצע הפרדה בין היציקות ניתן לבצע כעת חיתוך בדיסק ולמלא את המיגרעת בחומר איטום גמיש מסוג סיקפלקס PRO.
יש להקפיד על בצוע התפר גם בגג של תוספת הבניה ולא רק בקירות. אך הכל חייב להיות תחת בדיקה של המתכנן או של מהנדס קונסטרוקטור.
ביצוע תפר או מיגרעת כזו בשלב זה של הבניה יכול למנוע סדיקה במקרה של התפשטות בין המבנים (תפר התפשטות) כך שהסדיקה תתחיל במיקום החלש יותר של הקיר- דהיינו במיגרעת עצמה. זה לא יכול לעזור הרבה במקרה של התקרבות בין המבנים אך יכול בהחלט לסייע.
כאמור- יש להיוועץ עם קונסטרוקטור לענין הצורך בביצוע התפר ואופן איטומו, במיוחד בגג.
הערה אחרונה- בנוסף לאיטום בחומר הגמיש המוזכר לעיל אפשר ורצוי לאטום את התפר גם עם כיסוי כלשהו מפח מגולוון (בגג) ו/או נחושת- (בקירות).
בהצלחה.
|
|
|
תיקון קטן......
(גבי)
|
מתנצל על הטעות בשם. רונית- ולא רינת......
|
|
|
תודה גבי , מדובר ממש בתוספת בניה, תוכנן תפר אבל הקבלן שכח
(רונית)
|
לשים קלקר, האם במקרה של חיפוי אבן אפשר לשים פח מגולוון?
ואם כבר אני שואלת -האם חיפוי אבן על טיח תרמי יכול להיות אטום כמו שצריך.
תודה
|
|
|
חיפוי אבן ותפר התפשטות
(גבי)
|
שלום שוב,
ניתן לשים כיסוי מפח מגולוון על גבי התפר גם בקירות אבן אך כיסוי נחושת פשוט נראה יותר טוב משום שהגוון שלו קרוב לזה של האבן. בנוסף לחיזוק בברגים אפשר גם להדביק את הפס באמצעות מסטיק בגוון קרם (ישנו גוון כזה של סיקפלקס PRO), אפשר גם ליצור תפר יפה לעין ולמלא אותו עם אותו החומר בצורה אסטתית.
לענין איטום קיר אבן : זה צריך להתבצע לפני בצוע החיפוי אך סוג חומר האיטום תלוי גם בשיטת החיפוי (הדבקה או תליה) ואפשר היה לעשותו עוד לפני שלב הטיח. במידה ולא נעשה איטום חובה לבצע אותו כעת משום שחדירת רטיבות בשלב מאוחר יותר תעשה הרבה יותר מורכבת.
|
|
|
גבי, אני מצערת שאני נודנקית ,אבל יש לי שאלת המשך
(רונית)
|
כעת המצב הוא כך - החלק הקיים עם טיח תרמי וגמר צורית, החלק החדש בשלב שלד, עליו מיועד להיות טיח טרמי( כי הקבלן השתמש בבלוק פומיס 20 במקום 22 ועלולה להיות בעיה בגשרי קור) על כל העסק הזה יהיה בסוף חיפוי אבן על גבי רשת.
אמנם פתרתי את בעית הבידוד אבל אני מודאגת בענין האיטום, מה ההמלצה שלך לקבלת קיר אטום (כמובן שתהיה שכבת הרבצה כמו שצריך וגם את הקדחים נמלא במסטיק אקרילי, אבל מה חוץ מזה?)
שאלה נוספת:
את הסיקפלקס לאיטום התפר להחדיר לפני הטיח, אחרי הטיח ופעם שלישית אחרי האבן?
תודה על העזרה
|
|
|
המשך..
(גבי)
|
שלום שוב,
ניתן לבצע שכבת איטום נוספת באמצעות מריחה של חומר אטימה צימנטי משחתי- על גבי שכבת ההרבצה.
במקרה כזה יהיה צורך לבצע שכבת קישור בין שכבת האיטום הצימנטי לבין השכבה הבאה אחריה. שכבת הקישור הינה שפריץ צימנטי (מלט וחול 1:1) מועשר בדבק לטקס (40 אחוז מהמים שבתערובת). השכבה יוצרת משטח מחוספס ומוכן לקבלת השכבה הבאה. חובה להוסיף דבק לטקס גם אל השכבה הבאה אחריה, אך במינון נמוך הרבה יותר (5 אחוז ממשקל המלט שבתערובת).
לענין התפר:
יש לאטום אותו פעם אחת בין היציקות עצמן ופעם שניה בצד החיצוני- בין האבנים. אין צורך באיטום 3 פעמים. כנראה שיהיה צורך במעט עבודות הכנה של התפר הפנימי: יש לחתוך שם בדיסק וליצור מגרעת ברוחב של סנטימטר ובעומק של כ 2 ס”מ. בעומק המגרעת מחדירים פרופיל גיבוי ספוגי ואחריו ממלאים עם הסיקפלקס כך שעובי החומר יהיה סנטימטר אחד (ולא יותר). כמובן שצריך להשתמש בפריימר של הסיקפלקס- בדפנות התפר.
בתקווה שזה מובן מספיק. תרגישי חפשי לשוב ולשאול. אין שום בעיה עם זה.
בהצלחה
|
|
|
|
איטום בחדר אמבטיה
(סתם אחד)
|
כבר הונחה צנרת אינסטלציה בחדר והיא בוטנה. לא בוצע איטום עדיין. האם עדיין אפשר לבצע איטום מעל הביטון?
|
|
|
בוודאי שכן.
(גבי)
|
ברוב המקרים מקובל לבצע את האיטום מעל הצנרת כאשר קוברים אותה מתחת לכיסוי בטון - כמו במקרה שלך.
יש לודא שהכיסוי שבוצע הנו חזק מספיק ומחובר היטב לתשתית, כך שלא ינתק או ישבר כתוצאה מדריכה, בעיטה או מכה מקרית של בעלי המקצוע המסתובבים בחדר.
ניתן לאטום עם חומר ביטומני משחתי כגון מסטיגום ועם הקפדה על הוראות היצרן.
בהצלחה
|
|
|
|
שיקום קירות רטובים
(אלעזר)
|
שלום רב
אני נתקעתי בבעיה של איטום חדר רטוב קיים שככל הנראה לא בוצע לא איטום תחת הריצוף מים עולים מהרצפה אל הקירות וכל הקירות ספוגים מים עד לצד השני.
נזילות צנרת נבדקו ואין נזילות הערכה היא כי מים של אחרי רחצה שלא מתנקזים היטב חודרים א להחול תחת הרצפות לממנו את הקיר
מה המלצתכם?
|
|
|
איטום חדר רחצה
(גבי)
|
שלום,
הפתרון המומלץ ביותר ולטווח הארוך ביותר - הנו להרים את המרצפות ברצפה ולחדש את האיטום.
כל זאת בהנחה שבאמת לא מדובר בנזילה מהצנרת.
האיטום היה אמור למנוע זליגת רטיבות אל הקירות הסמוכים.כל עוד מצע המילוי מתחת לריצוף ישאר רטוב - הרטיבות תמשיך להופיע בקיר.
אם אתה רוצה להמנע מהרמת הריצוף אפשר לבצע עבודות איטום בין המרצפות ,מתחת ל”פנלים”, ומסביב לנקודות הניקוז. אך עבודות אלו אינן אמורות להוות תחליף לאיטום מתחת לריצוף ואורך חייהן קצר יותר, מה גם שהמצע הכלוא מתחת לריצוף ישאר רטוב למשך הרבה זמן.
מומלץ לקרוא לאנשי מקצוע ולהשוות הצעות מחיר.
לענין איטום מקלחות אנא ראה את המאמרים המתאימים במדור מפרטי איטום ושיקום.
אם תהיינה לך שאלות נוספות נשמח לענות.
בהצלחה.
|
|
|
|
רטיבות
(צביה)
|
שלום, הצבע בקיר המשותף למדרגות ולמקלחת מתנפח בקטע מסוים הנמוך מנקודת החיבור של המקלחון. סגרתי את שעון המים לפקר זמן קצר והוא לא הראה סימני תזוזה. ממה נובעת הרטיבות והאם גלאי נזילות יכול לעזור?
תודה על התייחסותכם.
|
|
|
שלום צביה,
(גבי)
|
מתאורך לא ממש ברור מיקום המדרגות: האם מדובר במדרגות פנימיות בבית או מדרגות של בית משותף- עם קיר חיצוני ?
בהנחה שמדובר במדרגות פנימיות בבית:
בדיקת שעון המים מהווה רק בדיקה אחת משורה של בדיקות שצריך לבצע. אם השעון לא זז הבעיה כנראה לא בצנרת, אבל עדיין יתכנו בעיות במקומות הבאים:
1- בעיה בצנרת הדלוחין (ביוב). המים נוזלים אל מתחת לריצוף דרך חיבור לקוי בין הצינורות או בין הצינורות לנקודות הביקורת או נקודות הניקוז.
ניתן לבדוק את זה באמצעות מילוי מים בכיור ובאגנית של המקלחון
ובצוע סתימה זמנים בנקודות הביקורת. לאחר זמן מה רואים אם מפלס המים ירד או שנשאר זהה.
2. איטום מישקים לקוי.
אם אין רובע בין האריחים במקלחת או מתחת לפנלים (או בינהם), הרטיבות תעבור אל מתחת לריצוף.
3- איטום לקוי מסביב לאגנית ובמיוחד בינה לבין הקיר. צריך לבדוק ולאטום בחומר גמיש.
4- איטום לקוי סביב נקודת הניקוז עצמה של האגנית. האזור צריך להיות אטום עם חומר גמיש גם כן.
בקיצור- צריך לבדוק בשטח וכנראה שלא מדובר בבעיה בצנרת הפעילה.
כדאי לטפל בהקדם ולהמנע ממעבר רטיבות אל מתחת לריצוף של חדרים
סמוכים. במידה ומדובר בהופעת רטיבות חזקה יתכן ולא יהיה מנוס מהרמת הריצוף , תיקון הליקוי וביצוע אטימה מחודשת של הרצפה- לפני הריצוף. אם זו היתה מתבצעת טוב מלכתחילה- לא ביית רואה סימני רטיבות כלל (אלא אם מדובר בבעיות בצנרת הביוב אשר בד”כ קבורה מתחת לאיטום).
בהצלחה.
|
|
|
|
קיר חיצוני
(יגאל)
|
בית משותף באור יהודה ויש לנו קירות חיצונים עם גרנוליט. יש בעיות רטיבות בקומה עליונה וגם במקומות אחרים. יש מסטיק בין הקירות שגם אותו צריך לחדש ולבדוק. כמה זה צריך לעלות ומה בדיוק צריך לעשות כדי שלא יכנסו מים בעיקר בקומה העליונה. תודה.
|
|
|
טיפול ברטיבות בקירות
(גבי)
|
שלום,
מהתאור שלך משתמע שיש צורך באיטום תפרי התפשטות בין הלוחות הטרומיים שבקירות. איטום זה מתבצע עם ”מסטיק” מסוג סיקפלקס PRO ועם חומר יסוד של החומר. יתכן שצריך להוציא חלקים או את כל המסטיק הקיים כעת בקירות ויתכן שלא: זה תלוי בעומק שיש כעת לצורך מילוי התפרים ויש לזה גם משמעות כספית.
בנוסף- יתכן שצריך לבצע אטימה בקירות עצמם של סדקים ופיצוצים ואולי גם להתיז חומר שקוף מסוג סילוקסן על כל שטל הקירות. צריך לבדוק מקרוב.
ואחרון חביב: קיים סיכוי לחדירת רטיבות גם מקצה הגג - אל הקומות העליונות.
את כל זה צריך לראות בשטח, אך נשמח לענות על שאלות נוספות המידת הצורך.
בהצלחה.
|
|
|
|