גובה איטום בחדרי אמבטיה
(גדעון)
|
שלום,
מה הגובה מהרצפה שיש למרוח סיקה טופ בחדרי אמבטיה ?
תודה
|
|
|
קירות אמבטיה
(גבי)
|
שלום גדעון,
האיטום שנעשה ברצפה צריך לטפס על הקירות מסביב לגובה של כ 20 ס”מ מעל למפלס הריצוף העתידי.
גבי
|
|
|
במפרט שלי כתוב 2.30 מ’
(גדעון)
|
גבי תודה!
במפרט שלי עם הקבלן נאמר שיש למרוח סיקה טופ בחדרי אמבטיה עד גובה 2.30 מטר.
הקבלן מרח כ- 30 סמ´ מהרצפה וטוען שזה לא נכון למרוח עד למעלה כי זה מקשה על הדבקת הקרמיקה וכן יוצר רעש חלול אם נוקשים על הקרמיקה.
האם כדאי 2.30 גם אם לא נדרש?
|
|
|
כעת הענין ברור
(גבי)
|
חשבתי שהתכוונת לאיטום של הרצפה בלבד.
חובה לאטום את הקירות לפחות באזור המקלחון, עד לגובה שצינת ורצוי אף יותר מכך.
הקבלן שלך מנסה לחסוך לעצמו את העבודה ולפי מה שמשתמע מדבריו הבצוע שלו של עבודות כאלו בעבר היה לקוי : אם לא מבצעים שכבת קישור בין האיטום לטיט אכן לא תתבצע היצמדות טובה של הקרמיקה ויווצרו חללים (לבסוף גם תנשור הקרמיקה).
על גבי האיטום הצימנטי יש להתיז שכבת קישור המרכבת ממלט וחול (1:1) ו 50 אחוז דבק לטקס בתוך המים של התערובת. יש להשתמש בדבק על בסיס לטקס ולא בסוג אחר של דבק.
לאחר הייבוש יש לבצע את הקרמיקה וחובה להוסיף דבק לטקס כנ”ל בתוך התערובת של הטיט.
כל זה כרוך כמובן בעבודה נוספת שהקבלן שלך יתכן שמנסה להתנער ממנה (או שאיננו מכיר את התהליך הנ”ל).
בהצלחה.
|
|
|
|
איטום קיר מרתף
(אלי)
|
אני צריך לאטום קיר מרתף שסביבו חפירה.
על הקיר שאריות של איטום ישן (זפת /ביטומן משחתי).
הקיר מחורץ עקב עבודה עם פטישון .
האם הכרחי לישר את החלקים המסותתים עם טיט כמו שמתואר אצלכם?.
איך זה מסתדר עם השאריות של האיטום הישן. לא סביר להוריד את כל השאריות.
תודה
אלי
|
|
|
קיר מרתף
(גבי)
|
שלום,
אם רוב החומר הביטומני הישן הנו יציב וחזק אז אכן אין טעם להסירו.
יש מספר אפשרויות. מהקל אל הכבד:
1. תוכל לבצע אטימה על גבי הקיר כפי שהוא , עם חומר משחתי ביטומני כגון מסטיגום, במספר שכבות. זכור למרוח פריימר ביטומני על גבי כל המקומות הפצועים ולנקות היטב את הקיר משאריות אדמה, אבק וכדומה. כמו כן יש להזהר מלבצע שכבות עבות מדי במקומות השקועים / הפצועים. שכבות עבות ישארו טריות בפנים ויבשות רק מבחוץ והאיטום יהרס.
באופן עקרוני זהו יתרונו של החומר הביטומני המשחתי: שאפשר ליישם אותו על גבי קירות גם ללא עבודות הכנה של יישור התשתית.
2. תוכל לבצע תיקונים עם תערובת צימנטית (חול+מלט 2:1 ודבק לטקס). את התיקונים יש לבצע כך שלא ימרח חומר צימנטי על גבי כל השטחים הסמוכים (שבהם קיים ביטומן ישן) אלא רק על הקטע הפצוע. לאחר מכן פריימר וכולי.
פתרון נוסף, פחות מקובל: במקרה שהתיקונים אינם עבים, תוכל גם להשתמש בתערובת של מלט+חול+לטקס ולערבב אותה עם חומר ביטומני (על בסיס מים).
בהצלחה.
|
|
|
|
איטום חדרי אמבטיה
(רון מנדלבאום)
|
באיטום חדרי אמבטיה, האם יש צורך לבצע את האיטום מתחת הצנרת לניקוז ? כמובן לפני התקנתה בנוסף על איטום מעל הצנרת המבוטנת ?
תודה על תשובתכם.
|
|
|
חדר אמבטיה
(גבי)
|
שלום רון,
ישנן שתי דרכים לביצוע האיטום: האחת - מעל לצנרת השניה - מתחת לצנרת.
במקרה שעושים את האיטום מעל לצנרת אין שום צורך לבצע איטום נוסף מתחתיה.
לכל שיטה יתרונות וחסרונות אם כי העדפתי האישית היא לבצע אטימה מתחת לצנרת. ה”חסרון” באטימה מתחת לצנרת הוא שבמקרה של נזילה מהצנרת לא תוכל לראות את הנזילה (בתקרה של הקומה התחתונה) והיא תתגלה לבסוף כאשר כמות המים מתחת לריצוף תהיה גדולה והמים יחלו לבצבץ מבעד למרצפות.
באיטום מעל לצנרת, במקרה של נזילה מהצנרת יראה כתם רטיבות בתקרה אשר בקומה התחתונה.
הבחירה שלך. הנוהג הנפוץ הנו לבצע את האיטום מעל הצנרת. במקרה זה שים לב במיוחד לאיכות עבודת הביטון שעל הצנרת. אין לבטן בשכבת טיט אלא עם בטון (מלט וחול) מועשר היטב בדבק מסוג לטקס. ראה גם את המאמר על עבודה נכונה עם חומרי מליטה - יסודות איטום | שיקום מבנים.
לשאלות נוספות חזור אלינו ונשמח לעזור.
|
|
|
|
עלות למ”ר איטום ביריעות 4 ממ’ SBS לבנות + אגרגט.
(דורון)
|
מבקש לדעת מחיר למ”ר לגג של 400 מ”ר.
|
|
|
מחיר יריעות ביטומניות
(גבי)
|
שלום,
הערכה גסה של המחיר היא בסביבות 42 ש”ח למ”ר. לא ניתן לבצע הערכה מדוייקת משום שצריך לראות את הגג. המחיר משתנה בהתאם לקושי בגישה, מספר המפלסים, כמות עבודות ההכנה, קיום אלמנטים על הגג (דודי שמש ומזגנים), ריבוי מעקות / רולקות- ועוד...
מומלץ לקבל מספר הצעות מחיר ולהשוות עלויות. בהצלחה.
|
|
|
|
בידוד טרמי
(יוסי)
|
האם פיזור חצץ על היריעות הביטומניות שעל הגג מועיל לבידוד טרמי ?
|
|
|
חצץ על הגג
(גבי)
|
שלום,
חצץ בעצמו איננו חומר מבודד ותפקידו להגן על הגג מפני קרינת השמש (בקיץ) וכתוצאה מכך יורדת הטמפרטורה בתוך המבנה. פיזור החצץ לא נעשה ישירות על הגג (או על האיטום) אלא על גבי לוחות קלקר שהם אכן חומר מבודד (מחום וגם מקור).
הבעיה בבידוד מסוג זה היא שבמקרה של ליקוי בשכבת האיטום או במקרה של חידוש כל שכבת האיטום בעתיד, יהיה צורך בהסרת החצץ וזה כשלעצמו יכול להכפיל את עלויות הבצוע.
|
|
|
בידוד טרמי
(יוסי)
|
תודה על התשובה המהירה.
מה עובי\גובה שכבת החצץ הרצוי?
|
|
|
עובי שכבת חצץ
(גבי)
|
העובי המקובל של שכבת החצץ הנו 5 עד 7 סנטימטר.
שב”ש
|
|
|
|