הוספת הודעה חדשה
עמוד 2357 מתוך 2751 · סה״כ 13755 נושאים בפורום
  • · אטימת חלונות

    (אביב)

    שלום גבי.

    לגבי הקירות החיצוניים בירושלים המחופים באבן, שמעתי טענה שלא רצוי לעשות שיש סביב החלונות, אלא עדיף אבני פינה. כי השיש לא נדבק טוב לאבן ולא נאטם טוב עם הכוחלה. ושזעזועים בהמשך מרופפים את הכוחלה (אפילו קדיחת החורים לאלומיניום). האם זה נכון?

    • · סף שיש לחלון

      (גבי)

      שלום אביב,

      הטענה איננה בהכרח נכונה. ניתן להדביק שייש עם תערובת צימנטית מועשרת בדבק על בסיס לטקס, ולא תהיה שום בעיה של חוזק. מורחים תערובת של מלט ודבק לטקס על גבי הצד האחורי של השייש, ואפשר גם על האבן / התשתית. לאחר מכן מדביקים את השיש עם תערובת עבה וסמיכה יותר , של מלט וחול ודבק לטקס - וזהו. השייש לא יזוז ממקומו.

      מסביב לשיש ממילא אוטמים עם חומר גמיש (סיקפלקס) בגוון קרם (כמו של האבן) ולא עם כוחלה. ראה דוגמא של מפרט הדבקה מומלץ של חברת גילאר (סיקה). תוכל גם לפנות אליהם לייעוץ נוסף.

      בברכה,

      גבי

  • · תכנית איטום לפני אינסטלציה

    (אביב)

    שלום גבי.

    אני מוסיף קומה, וכעת לפני האינסטלציה והחשמל. עדיין לא למדתי את נושא איטום החדרים הרטובים, אך ראיתי אצלך באתרשהנושא חשוב מאוד. האם עלי לתכנן במדוייק את אופן איטום החדרים הרטובים לפני האינסטלציה והחשמל?

    בתודה ובכבוד

    אביב

    • · חדרי רחצה

      (גבי)

      שלום אביב,

      צנרת החשמל והאינסטלציה עוברת תמיד דרך הקירות כך שאין צורך בהכנות לכך. צנרת הניקוז (הדלוחין) אכן עוברת ברצפה. בשיטה המקובלת , לאחר הרכבת צנרת הדלוחין ובדיקה שאין נזילות בחיבורים, מכסים את הצנרת עם תערובת של מלט וחול (ודבק) ואחר כך מבצעים את האיטום. בשיטה סטנדרטית זו אין צורך בתכנון מיוחד בראש, אם כי תכנון הנו ממילא חלק מהעבודות.

      אם ברצונך לבצע שיטה "חדשנית" וטובה יותר, אז בהחלט יש צורך לתכנן מראש. לא ניתן לתאר עבורך את כל התכנון מעל גבי הפורום וצריך איש מקצוע / מתכנן בשטח.

      באופן כללי -בשיטה זו מתקינים קולטן דו מפלסי אשר מנקז את הרטיבות שחודרת אל מתחת לריצוף. עיין בדוגמא בקישור אל קולטן דו מפלסי שכזה. שים לב שהקולטן ממוקם בתוך היציקה של הרצפה כך שבהחלט דרוש תכנון ותאום עם האינסטלטור המבצע. לאחר התקנת הקולטן והצנרת מבצעים שיפוע ברצפה אל כיוון פתח הניקוז. אחר כך ממשיכים עם עבודות הריצוף.

      מדובר בעבודה ובשיטה מומלצת , אך יש להודות שהיא עדיין איננה נפוצה מספיק בארץ. הרוב עדיין מעדיפים לקצר / לחסוך ולעבוד בשיטה הקונבנציאונלית.

      מקווה שההסבר מובן.

      בהצלחה,

      גבי

      • · הרי כך איבדנו את תועלת האיטום למקרה נזילה בצנרת הביוב

        (אביב)

        שלום גבי.

        הייתי חולה ולכן הבניה התעכבה עד כעת. כעת שוב אני בענין. לפי מה שתיארת את המקובל לעשות, לא הבנתי מה ההיגיון להניח את יריעות האיטום מעל צנרת הביוב. מה נעשה במקרה של תקלה בחיבורי צנרת זו או בחור שייוצר אי פעם? הרי עד שנתפוס את הבעיה הביוב יזיק לדירה למטה. והרי לכאורהטוב יותר לעשות את האיטום לפני צנרת הביוב (מתחתיה).

        ובנוסף לכך נרויח שיריעת האיטום תשכב כך על משטח חלק יחסית, ולא על העליות והמורדות שיהיו לאחר צנרת הביוב.

        • · איטום חדרים רטובים- הדרך הנכונה.

          (גבי)

          שלום אביב,

          אכן את הבנת לאשורו את חוסר ההגיון של הבצוע המקובל. לכן ציינתי שזה מה שמקובל והערתי שישנה אופציה טובה הרבה יותר. לצערי המנהג בשוק הוא לבצע "כמו שכולם מבצעים" או "כמו שמכון התקנים אומר" מבלי לתת את הדעת לחוסר ההגיון במפרטים מסויימים.

          לגבי קבירת הצנרת מתחת לשכבת האיטום , הדעות חלוקות ויש כאלה שמעדיפים שהנזילה תתגלה מהר (בתקרה של השכן בקומה התחתונה), משום שלטענתם לא ניתן יהיה לגלות את הנזילה אם הצנרת תהיה מעל לשכבת האיטום, אלא כאשר המים ימלאו את האזור ויבצבצו מעלה בין המרצפות.

          הדרך הטובה ביותר היא זו שאיננה מבוצעת כלל, וחלקה מפורט במאמר על איטום מקלחות או חדרים רטובים בחומרי איטום צימנטים.

          הדרך העדיפה היא זו שבה הצנרת נמצאת מעל לשכבת האיטום, אך נמצאים בה מירווחים (בינה לבין הרצפה) אשר מאפשרים את מעבר המים לכיוון המרזב הדו-מפלסי. בקווים כלליים זה מבוצע כלהלן:

          1. יוצקים את הרצפה עם שיפוע לכיוון המרזב.

          2. מתקינים מרזב דו-מפלסי (שינקז את המים שיחדרו אל מתחת לריצוף).

          3. מתקינים את צנרת הדלוחין במקומה ומאירים רווחים במספר מקומות בינה לבין הקרקעית, כך שאם תהיה חדירת רטיבות אל מתחת לריצוף המים יוכלו לזרום לכיוון המרזב הדו-מפלסי. (פשוט מקבעים את הצנרת במספר נקודות ולא מכסים את כולה עם בטון).

          4. בעת עבודות הריצוף מתקינים פתח ביקורת נסתר (דקורטיבי) שניתן יהיה לפתוח אותו מדי פעם על מנת לראות אם יש רטיבות בחול שמתחת לריצוף.

          שוב, הדרך האמורה אינה רשומה באף מפרט טכני, לא במכון התקנים ולא בשום מקום אחר. להערכתי זו הדרך ההגיונית ביותר ולצערי זה איננו מתבצע כלל, באף מקום. אמנם לאחרונה חדר אל השוק הנושא של מרזב דו-מפלסי, אך כאשר הצנרת קבורה מתחת לאיטום, או כאשר הצנרת מעל לאיטום ומפריעה לזרימת המים אל המרזב- משיגים תוצאה חלקית בלבד.

          לסיכום- "זה מה יש". נשמח לעזור הלאה אם תרצה לבצע על פי השיטה האמורה.

          בברכה,

          גבי

  • · רטיבות בתקרה מתחת למרפסת

    (אבי)

    שלום רב,

    אנחנו מתגוררים בבניין דירות מדורג, כאשר רצפת המרפסת שלנו, המרוצפת אריחי קרמיקה, מהווה חלק של תקרת הסלון של השכנים בקומה מתחתנו.

    לאחרונה התלוננו שכננו על רטיבות בתקרת הסלון שלהם, בערך במקום שאצלנו מהווה את מקום המפגש בין המרפסת לסלון (יש דלתות הזזה בתוך מסגרת אלומיניום מעל הפרדת בטון בין המרפסת לסלון). הרטיבות נראית ממוקדת בשטח קטן, מאוד רטובה עם בועיות.

    קראנו לאינסטלטור מהביטוח אשר אחר מבט חטוף אמר כי הנזילה אצל השכנים נובעת ממי הגשמים שהיו במרפסת שלנו ושעל כן הביטוח אינו מכסה את הנזקים, ושעלינו לבצע איטום סיליקון.

    אנחנו לא כל כך סומכים על חוות דעתו ונשמח להמלצתכם מה עלינו לעשות כדי לאתר את הסיבה לרטיבות.

    נתונים נוספים: יש לנו הרבה עציצים במרפסת וכן ברז השקיה שאליו מחוברות הטפטפות.

    בתודה מראש,

    אבי

    • · מרפסת, רטיבות מתחת לפתח

      (גבי)

      שלום אבי,

      התופעה די מוכרת, אךתחילה יש להסביר כי יתכנו מספר גורמים לבעיה מסוג זה ויש לקחת זאת בחשבון ולהתקדם בשלבים אל הפתרון. בענין מרפסות וגילויי רטיבותתוכל לראות גם את המאמר על איתור נזילות - גגות מרוצפים או מרפסות.

      באופן עקרוני יש לצאת מההנחה שהתקנת הויטרינה ו/או האיטום שמתחתיה לא נעשו כראוי. משום שהיה אמור להיות איטום מתחת לויטרינה- שהיה מונע את התופעה.

      להלן הסבר ומספר אפשרויות:

      1. כאשר מבצעים אטימה של מרפסת (לפני הריצוף) מבצעים יציקה מפרידה בין השטח הפנימי לחיצוני ואוטמים אותו עם חומר האיטום בו אטמו את המרפסת. אם עבודה זו לא בוצעה טוב , או אם האיטום בוצע לגובה בלתי מספק- אז רטיבות שנמצאת מתחת לריצוף החיצוני תוכל לחדור אל תוך החלק הפנימי ומשם (מכיוון שהאזור הפנימי איננו אטום)- לטפטף אל השכן.

      במקרה שכזה יש לפרק שורה של מרצפות ולתקן את אותו סף הפרדה.

      2. יתכן גם מצב (יותר פשוט) שבו הרטיבות אכן נכנסת מהמשקוף עצמו- אשר ממוקם מעל לאזור שאיננו אטום (החלק הפנימי של הסלון). במקרה שכזה מים מהמשקוף התחתון אכן יחדרו אל מתחת לריצוף הפנימי של הסלון ומשם אל השכן. זו בעצם הצעתו של האינסטלטור ומומלץ לעקוב אחריה ולאטום היטב את כל המשקוף התחתון כמו גם את שאר המשקופים. החומר המומלץ לעבודה הנו סיקפלקס 11FC או חומרים דומים על בסיס פוליאוריטן.

      3. יתכן מצב עוד יותר חמור- בו הרטיבות חודרת אל מתחת לשכבת האיטום ממקום הרבה יותר מרוחק ואיכשהו מוצאת את דרכה אל השכן באותה נקודה. זהו מקרה חמור בו לעיתים אין מנוס מהרמת כל הריצוף.

      ההמלצה היא כמובן להתחיל עם הצעה מספר 2 לעיל ואחר כך לראות מה הלאה.

      אם משהו לא מובן נשמח לעזור הלאה.

      בהצלחה,

      גבי

      • · רטיבות בתקרת השכן מתחת למרפסתי

        (אבי)

        גבי, תודה על תשובתך המהירה והמפורטת!

        שתי נק` ששכחנו לציין:

        • קודם כל, לא מדובר בבניין חדש. מדובר במבנה בן יותר מעשר שנים, ועד כה לא הייתה בעיית נזילה כזו.
        • שנית, מקום המפגש בין הסלון למרפסת (דהיינו בסיס מסגרת האלומיניום של הוויטרינה) אינו חשוף ישירות לגשם, אלא נמצא מתחת לכ-50 ס"מ של גג.

        האם אינפורמציה נוספת זו משנה במשהו את תשובתך (שכפי שהבנתי אותה יש להתחיל באיטום מתחת למסגרת הוויטרינה)?

        • · ויטרינה של מרפסת

          (גבי)

          שלום אבי,

          אם הויטרינה איננה נרטבת כלל בימי גשם, אז כנראה שאין מנוס מפרוק שורת מרצפות באזור זה. אך מנסיוני , גם כאשר ישנו גגון של 50 ס"מ, המים עדיין פוגעים בויטרינה בימי גשם עם רוחות סוערות.

          איטום הויטרינה הנו ענין קל למדי לבצוע ואיננו כרוך בהוצאה כספית גדולה, כך שבכל מקרה הייתי מתחיל שם. אם הרטיבות תימשך- יהיה צורך לבצע בדיקה יותר יסודית ו/או לפתוח שורת מרצפות.

          בברכה,

          גבי

  • · איטום מרפסת קטנה שאלות

    (כרמלה)

    קראתי את המפרט לאיטום מרפסת קטנה עם חומר משחתי,

    האם לפני השומשום אני צריכה לשים בד גאוטכני ועליו את השומשום? (בכל השטח)

    אגב אחרי השכבה הראשונה של האיטום המשחתי שמתי רשת והטבעתי אותה בחומר עד להתייבשות.

    שאלה שניה, מה גובה השומשום שכן כל השכבות הללו מגביהים לי את הריצוף?

    אבקש לקבל הסבר יותר מפרוט בריצוף הקרמיקה לקביעת השיפוע לנקודת הניקוז

    שנמצאת במרכז המרפסת?

    המרפסת קיימת 10 שנים היתה נזילה שהגיעה עד לארון חשמל ויצרה קצר.

    הרמנו את כל הריצוףוהגענו עד ליריעות הבטומניות שם נמצאו חורים.

    • · מרפסת קטנה

      (גבי)

      שבת שלום כרמלה,

      השומשום משמש כשכבת מילוי משום שהוא מאפשר למים שמתחת לריצוף לזחול בשפוע אל כיוון נקודת הניקוז. אם נקודת הניקוז (הקולטן ) שברשותך איננו מאפשר ניקוז כפול אז אין צורך להשתמש בשומשום ואפשר לבצע את המילוי עם תערובת של חול ומלט ("חול מיוצב").

      עובי שכבת המילוי (חול מיוצב או שומשום) נקבע בהתאם למגבלה של גובה הריצוף. כאשר אין מגבלת גובה ניתן גם לשלב בין השניים ולהניח שכבה ראשונה של שומשום בעובי 5 ס"מ ומעליה להניח שכבה של חול מיוצב. אחר כך מרצפים עם טיט- כמקובל.

      את עבודת הריצוף מומלץ לתת לבצוע לרצף מקצועי. נקודת ניקוז במרכז מרפסת מחייבת עבודה עודיותר מקצועית מבחינת קושי הריצוף בשיפוע לכיוון הניקוז.

      לשאלתך בנוגע לקביעת השיפועים: ריצוף מרפסת אמור להיות נמוך יותר מהריצוף הפנימי של הבית. כך שתחילה מסמנים את הקו העליון של מיקום הריצוף, לידסף הכניסה למרפסת, כך שיהיה מעט נמוך יותר ממפלס הריצוף הפנימי. מנקודה זו מותחים חוטים אל נקודת הניקוז תוך התחשבות בעובי המילוי הנדרש. השיפוע צריך להיות 1.5 אחוז (על כל מטר אורך 1.5 סנטימטר הפרש גובה).במרפסות גדולות ניתן גם לבצע שיפוע נמוך יותר של 1 אחוז, אם שיפוע חזק מדי איננו פרקטי.

      שוב- עבודת הריצוף אמורה להתבצע ע"י רצף מקצועי. הנ"ל מהווה הסבר כללי בלבד.

      בנוגע לבד הגאוטכני: אם משתמשים בשומשוםעל גביחומר ביטומני משחתי אז הבד הגאוטכני אכן נחוץ. יש להמתין לייבוש מוחלט של חומר האיטום אחרת הבד הגאוטכני ידבקאליו. מומלץ לבדוקהיטב שהחומר התייבש, במיוחד במקומותבו החומר עבה במיוחד.

      שיהיה בהצלחה,

      גבי

  • · טיח

    (חיים)

    שבת שלום גבי

    כיצד הבית מושפע אם הטיוח מבוצע עם מלט מעורבב עם חול במקום מלט וטיח?

    תודה

    חיים

    • · טיוח

      (גבי)

      שבת שלום חים,

      מבחינה מעשית לא ניתן לבצע טיח עם תערובת של מלט וחול בלבד משום שהתערובת איננה נוחה לעבודה. תערובת כזו היא מאוד "נוקשה" (לא אלסטית)וגםאיננה ניתנת לגרוד ויישור עם מסור טייחים, לאחר הייבוש הראשוני. תיקונים מקומיים כן ניתן לבצע עם תערובת צימנטית. בבצוע עם תערובת צימנטית קיים גם חשש גדול יותר לסדיקה של אותו "טיח". לבצוע טיח משתמשים בתערובת של מלט וטיח מוכן / חול מחצבה, ולא עם חול ים רגיל.

      בברכה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן