תמא 38- בדיקת הצפה - מרפסות
(מאיה)
|
שלום רב , אנחנו נמצאים בתמ״א 38 במצב מתקדם. לבניין התווספו ממדים ומרפסות. בוצע איטום במרפסות( החלו בפיזור סומסום) נאמר לנו שעל פי התקן , חייבים לעשות בדיקות הצפה רק ל-30% אחוז מהמרפסות ולא לכולן.( ולא ניתן לחייב את הקבלן לבצע על כולן) האם מדויק? תודה רבה :)
|
|
|
לא מדוייק כלל. יש להציף ולבדוק את כולן.
(גבי)
|
וסליחה רבה על העיכוב בתשובה. נחזיק אצבעות שלא תהיינה נזילות..
גבי
|
|
|
|
שליכט צבעוני
(משה)
|
שלביצעתי תיקון בסוף של חצר אנגלית שהטיח נסדק על היריעות שהודבקו לבטון ביצעתי הרבצה צימנטית ואחרי אשפרה ביצעתי טיח שחור מוכן ועכשיו אני רוצה לעשות שליכט צבעוני. אני צריך רק פריימר ואחכ שליכט צבעוני או שצריך עוד חומר לפני הפריימר ?
|
|
|
שליכט צבעוני מעל טיח שחור
(גבי)
|
שלום שוב משה,
ושוב סליחה על העיכוב בתשובה.
בעקרון אפשר לבצע עם פריימר ושליכט כפי שציינת.
אם ברצונך ממש להקפיד ולשפר את רמת ההחלקה של הקיר תוכל גם להחליק את הטיח לפני כן עם שפכטל חוץ כגון ה"אלטק ויולט", אך אין בכך כל הכרח.
בברכה, גבי
|
|
|
|
איטום קיר משותף בדו משפחתי.... מה החומר המומלץ לאיטום קיר משותף כאשר הדו שלי טרם בנה
(ערן מלכה)
|
|
איטום קיר משותף של ”דו”
(גבי)
|
שלום ערן,
אפשר למשל ליישם שכבת הרבצה צמנטית ומעליה למרוח "סיקה טופסיל 107" בשתי שכבות.
ישנן גם אופציות נוספות מקובלות כגון צביעת הקיר בצבע חוץ או הספגת הטיח / שכבת ההרבצה בחומר שקוף על בסיס סילוקסן. אך ההצעה הראשונה עדיפה.
בברכה, גבי
|
|
|
|
הקיר נראה מתייבש לאחר נזילה מהשכן שתוקנה אך ריח העובש מתגבר
(אלי)
|
שלום,
הייתה נזילה גדולה מחדר אמבטיה של השכן מעליינו.
הנזילה תוקנה לפני חודש וחצי ומאז הקירות אצלנו בתהליך יבוש.
בשבוע האחרון החריף מאוד ריח העובש אך אין סימנים אחרים
מה יכול לגרום לכך ?
האם לבצע ריסוס נגד עובש כעת או להמתין להתייבשות סופית ?
איך יודעים אם נותרה אולי נזילה נוספת קטנה יותר מזו שתוקנה והיא אולי עדיין פעילה ?
תודה
|
|
|
ריחות עובש במקלחת אחרי הצפה משכן
(גבי)
|
שלום אלי,
יש לתת לעסק להתייבש יותר זמן. הריחות יעלמו לאחר שהקיר יהיה יבש.
לשאלתך: אפשר לחטא את הקיר בתמיסת מים מהולה באקונומיקה או בחומר יעודי כגון "פונגיצ`ק".
גבי
|
|
|
|
חשד לרטיבות בקיר גבס שמאחוריו מקרר תעשייתי
(אילן)
|
ביני לבין שכני יש קיר גבס. בבית העסק שלו יש מקררים תעשיתיים הסמוכים לקיר.מקררים חדשים יש לומר.לאחר שבועיים מאז המקום החל לפעול הפרקט בחלק שלי התנפח וכשהורדתי את הפנלים התגלה עובש. בצד שלו יש רצפת אבן ואף פנלים מאבן על הקיר. אין סימני רטיבות על הריצפה ואף לא עובש על הקיר. האם יש דרך לוודא האם הרטיבות מגיעה מהמקררים וכיצד ניתן לאטום את המעבר של הרטיבות במידה וזה הגורם. תודה.
|
|
|
רטיבות מאחורי חדר קרור
(גבי)
|
שלום אילן,
חדרי קרור גורמים לתופעות עיבוי קשות שבגינן נגרמות היקוויות מים ורטיבויות. יש לבחון בשטח אם מדובר על עיבוי בצד שלך בלבד או על עיבוי רב בחדר השכן שגורם להיקוויות מים כלשהן בסביבת המקרר. רצפת אבן ופנלים אים נחשבים אגב לשכבת איטום ואם המקררים הוצבו בחדר שלא היה מיועד או מתוכנן לכך הבעיות שציינת רק יחריפו.
הפתרון יהיה כנראה בשיפור האיטום בצד השכן ו/או הבידוד התרמי בשני האזורים, אך יש לבחון את הכל בשטח ולפתוח חלק מקיר הגבס על מנת לראות אם יש רטיבות מאחוריו ו/או בתחתיתו.
בברכה, גבי
|
|
|
|